电气联锁信号接线图与联锁电路

来源:电工天下时间:2019-11-15 09:21:25 作者:老电工手机版>>

有关电气联锁信号的接线图,为使电机转子接线尽量短些,应将进相器装于离电机近且通风防尘的地方,按电气联锁信号接线图(图1)接线,掌握下联锁回路的主要功能。

电气联锁信号接线图与联锁电路

为使电机转子接线尽量短些,应将进相器装于离电机近且通风防尘的地方,按电气联锁信号接线图(图1)接线。

该进相器出厂时就已将触发板调好、脉冲逻辑已固化,现场只需调节变压器TS二次抽头(共有六组接线),以改变变频器输入电压U2大小,进而改变电机无功功率的幅度,以达到提高电网功率因数的目的,故本系统安装调试较容易。 

电机电气控制线路简图

图1 电机电气控制线路简图

注:虚框内为进相器柜中元件,L、N为图中变频主回路

联锁回路的功能

1、将电机转子短接接触器2KM的一常开辅助触点串入进相器控制回路,以保证只有在电机起动完毕后才能投入进相器。

2、进相器电源控制开关SQF的一常开触点,串入电机控制回路,以免出现进相器控制电源断电,即1C失电的情况下,起动电机,造成转子开路运行的严重后果。

3、若进相器主电源失电(如FU熔丝熔断),KA继电器失电,KA常闭触点(15、12)闭合,1C得电,转子回路被短接。

4、SSR为固态继电器,其输入端为触发板信号,若触发回路出故障,将断开SSR,进相器退出运行。

为避免电机转子开路,特别是转子开路状态下起动电机,要做到进相器失电时,运行着的电机要能立即停机,停止的电机则不能启动开机。

除采取图4进相器和电机控制电路互相联锁外,笔者认为还应将进相器与电机共用同一控制电源,确保电机安全。

相关文章
  • 带热继电器保护的电动机控制电气原理图

    带热继电器保护的电动机控制电气原理图

    如果电路中没有过载保护装置,当电动机出现过载时,就会容易烧坏。下图电路是一款带有过载保护的电动机控制的电气原理图,这是应用最广泛也是最基础的经典电动机的电气原理图。

    时间:2022-03-18 06:34:52

  • 电工必备电气原理图2:异步电动机转动原理

    电工必备电气原理图2:异步电动机转动原理

    电工必备电气原理图2:异步电动机转动原理,摇动磁极,将引起鼠笼转子跟着磁场一起旋转,并且方向相同。摇的越快,转子转动的速度就越快,摇的慢则转的也慢。

    时间:2022-03-11 15:29:35

  • 电工必备电气原理图3:星三角启动电路图

    电工必备电气原理图3:星三角启动电路图

    一例星三角启动的电气原理图,如下图,通过本例学习电动机以星三角连接方式下的启动过程,动画演示,逼真形象,供大家参考。

    时间:2022-03-11 15:25:34

  • 导电滑环测试:信号传输性能测试方法

    导电滑环测试:信号传输性能测试方法

    导电滑环作为机电系统信号及功率的传输连接部件,可以解决旋转、固定部分间的传输绞线问题,按传输介质的不同,可以分为导电滑环、气电滑环、气液滑环、光纤滑环等,在机械自动化、医疗设备、测量仪器等领域应用广泛。

    时间:2022-03-02 19:48:17

  • 二次系统元件综保的图片及电气符号

    二次系统元件综保的图片及电气符号

    二次系统元件综保的图片及电气符号,如下图:一次系统元件:综合保护器。功能:为线路、电容器、电动机等不同回路提供保护,是集测量、控制、保护、通讯为一体的数字微机保护装置。

    时间:2022-01-16 08:29:47

  • 电动机保护器图片及电气符号

    电动机保护器图片及电气符号

    电动机保护器图片及电气符号,一次系统元件:电动机保护器。功能:给电机全面的保护控制,在电机出现过载、欠载、断相、过压、欠压力、漏电、三相不平衡、过热、接地等故障时,进行报警或保护控制。

    时间:2021-12-09 10:23:28

  • 一例能发出启停信号的控制线路图

    一例能发出启停信号的控制线路图

    一些大型机械设备,靠电动机传动的运动部件移动范围很大,在启动前要发出启动信号,经过一段时间再启动电动机,以便告知工作人员及维修人员远离设备,避免危险事故的发生。

    时间:2021-08-29 11:00:06

  • 三相异步电动机双重联锁的正反转控制的原理与优点

    三相异步电动机双重联锁的正反转控制的原理与优点

    三相异步电动机双重联锁的正反转控制的工作原理是什么,双重联锁的正反转控制线路示意图,双重联锁的正反转控制线路的优点。

    时间:2021-06-25 08:47:47

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有