>首页 > 电工基础 > 电动机>三相潜水泵通电后出水不到三十秒就跳闸的问题 正文

三相潜水泵通电后出水不到三十秒就跳闸的问题

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2022-05-13 19:40:54

问题:三相潜水泵通电后出水不到三十秒就跳闸,这是什么原因引起的?

回答:

有些电器设备出现了故障,很难确定是哪里出了问题,从以下几个方面来分析原因。

潜水泵通电30钞后跳闸,故障分析如下:

三相潜水泵通电后出水不到三十秒就跳闸的问题

1、跳闸后过一会(1一3分钟)后再合闸,是不是可以运行30秒再跳闸,如果是这样很可能是空开容量太小。(空开热敏元件受热后断开,冷却后复原导致的。)

2、潜水泵轴承损坏,电机扫膛电流增大,空开跳闸。

3、潜水泵叶轮有杂物缠绕电流增大,空开跳闸。

4、潜水泵绕组绝缘降低对地漏电,或潜水泵进水空开跳闸。如果进水不能用兆欧表测其对地绝缘,兆欧表口电压较高,容易发生击穿。可以用万能表X10K一档测量,如读数为无穷大,说明电机绝缘问题不大。可烘干处理。

5、水源较浅,潜水泵裸露水面,水泵电机无法散热,电流增大,空开跳闸。

6、进水扬程较高,起过潜水泵的指标,电流增大,空开跳闸。

7、热继电器的容量小于泵的工作电流,也会发生跳闸。

    相关文章
    • 潜水泵怎么计算扬程功率?

      潜水泵怎么计算扬程功率?

      问题描述:高低是60米,距离是3000米,用水量是20方,潜水泵应该选多大扬程?多大的电机?正确答案:水泵的扬程是指从水面至岀水口的垂直高度,如果垂直高度60米,距离3000米,岀水口径10吋,初步估算一下,最起码电机功率要在50Kw以上。

      时间:2022-05-12 16:10:00

    • 220V的潜水泵改成12V是否可行

      220V的潜水泵改成12V是否可行

      有关潜水泵的改造问题,220V的潜水泵改成12V是不是可以,理论也许可以改,但是实际几乎是无法完成的,难度特别大,具体原因下面为大家分析下,感兴趣的朋友可以看一看。

      时间:2022-04-26 14:14:42

    • 潜水泵缺相烧电机怎么办?

      潜水泵缺相烧电机怎么办?

      潜水泵缺相烧电机怎么办?潜水泵缺相电,先找到缺相的原因,然后具体问题具体解决。故障原因的查找方法:当电机缺相时,使用万用表确定ABC三相哪一相出了问题。

      时间:2021-12-05 09:09:10

    • 潜水泵使用时的四点注意事项

      潜水泵使用时的四点注意事项

      有关潜水泵的使用问题,在平时使用潜水泵抽水时,需要注意哪些问题,比如电源的选择,如何防止漏电,怎么做好绝缘等,这里总结了潜水泵使用时的四点注意事项,一起来看下。

      时间:2021-04-20 11:13:30

    • 万用表测量潜水泵是否正常的二种方法

      万用表测量潜水泵是否正常的二种方法

      在使用潜水泵时,有时需要提前判断潜水泵是否正常,然后才能决定是否继续使用,这里介绍二种测量方法,都用到了万用表,那么怎么用万用表来测量潜水泵是否正常,下面就来了解下。

      时间:2020-12-12 17:27:14

    • 怎样用万用表测潜水泵漏电

      怎样用万用表测潜水泵漏电

      在使用水泵时,总难免会遇到各种故障,其中水泵漏电的故障问题,是一定要重视起来的,这里介绍了用万用表测潜水泵漏电的二种方法,用万用表的交流档或电阻档来测量水泵有没有漏电,一起来看下吧。

      时间:2020-12-12 17:20:26

    • 怎么用万用表测量潜水泵好坏

      怎么用万用表测量潜水泵好坏

      有关水泵的测量方法,220伏的潜水泵在使用时常碰到的问题,就是在合上电源开关后不出水,潜水泵在深井内,无法判断水泵的好坏,但可以借助万用表测量单相潜水泵的好坏,有需要的朋友参考下。

      时间:2020-12-12 16:55:14

    • 90千瓦潜水泵是否要使用变频器

      90千瓦潜水泵是否要使用变频器

      有关潜水泵的使用问题,在实际的使用过程,一般是根据潜水泵的功率大小,来决定是否采用变频器,那么90千瓦潜水泵是否要使用变频器,具体参考什么数据来定,一起来了解下。

      时间:2020-12-12 16:03:45

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有