水泵电流大的原因分析
来源:电工天下时间:2021-04-19 11:59:13 作者:老电工手机版>>
水泵电流过大,主要原因是扬程选的太高,实际使用中扬程达不到要求值,就会出现流量增大,超过额定流量的问题,根据泵的流量曲线,电流增大,超过电机的额定电流,就会导致电机损坏。
水泵电流大的原因
一种是阀门开太大过载,一种是电机配太小。
检查泵是否超大流量运行,超大流量的故障表现为:出口阀门开的较大、出口管径比泵的出口口径大太多、泵的进口压力较大、泵选用的扬程太高等。
针对出口阀门开的较大,出口管径较大的泵,可以调节出口阀门的开度,使出口压力在泵铭牌规定的范围内(观察出口压力表),而且压力表应装在泵与出口阀门之间。
针对泵选用的扬程太高的泵,需要关小阀门,以增加系统阻力或切削叶轮的外径,可以有效解决水泵电流过大的问题。

水泵电流大的检查方法
1、用摇表检查电机及电缆线的绝缘是否良好,一般趋于无穷大。如果绝缘较低,那么就会造成电机超流。
2、检查供电电源的大小,应在泵铭牌规定的范围内,电压过低易造成电机超流。
3、检查控制系统,接线是否松动,线径是否合适,在使用铝线时应加铜铝过渡连接。
4、用转速仪测量电机的转速,应在铭牌规定的范围内,如果转速过高,就会引起电机超流。
5、检测泵输送介质的密度是否比规定值大,否则会引起超流。
6、用流量计检测泵的流量是否超出泵铭牌规定的范围,否则也会引起超流。
相关文章如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?

有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。
时间:2022-09-14 10:41:15
怎么判断电磁场中导体感应电流的方向

在中学物理中学过电磁感应、磁场和感应电流等知识,由电磁感应现象产生的电动势,称为感应电动势,由感应电动势产生的电流,称为感应电流,怎么来判断电磁场中导体感应电流的方向,下面来看下。
时间:2022-08-15 20:11:37
电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式

有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-08-12 11:23:43
电机定子绕组泄漏电流的检测方法

泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
怎么估算负载的电流及选择合适的接触器

本文讲一下交流接触器的选型,怎么选择交流接触器,首先需要知道负载的工作电流,以家用的220V单相电和工业380V三相电为例,介绍下估算负载的电流及选择接触器的方法。
时间:2022-07-17 05:26:08
电动机绝缘检测与空载电流检测方法

在平时对电动机的测量工作中,少不了与电机绝缘和空载电流打交道,电动机的绝缘检测包括绕阻阻值检测、单相电机阻值和三相电机阻值的检测等,一般用钳形表测量电动机的空载电流大小。
时间:2022-06-26 16:41:45
7.5KW电机调整热继电器整定电流到21A还跳闸的问题

7.5KW电机额定电流15A左右,调热继电器整定电流到21A还跳闸,说明电机过载。可以按照下面五个步骤来检查故障问题,一般都能发现问题所在:检查电源端电机端的各相电压是否平衡,是否偏离380V太多(偏高和偏低太多都会引起电机电流增大)。
时间:2022-06-26 15:57:41
7.5KW电机100米距离时电流调到21A总跳闸怎么办

将电流调整到21A,说明使用了热继电器,只有热继电器才会有这个刻度。热继跳闸是由于线路过载造成的,而线路过载分为很多种原因,下面逐一进行分析,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-06-26 15:40:57
- 上一篇:水泵电机电源线过长不能带动水泵的问题
- 下一篇:家用水泵不转的原因分析