一文看懂电动机星三角降压启动的电路图
来源:电工天下时间:2021-10-12 13:16:13 作者:老电工手机版>>
在电动机的启动电路中,星三角降压启动电路是继电器控制系统中比较经典的电路,对于初学者来说,这类电路比较难掌握,下面就用图解的方式来介绍下星三角降压启动的电路图,一起来学习下。
电动机星三角降压启动的电路图
上图中为星三角降压启动电路图,QS为断路器,KM1主接触器,KM2星形连接接触器,KM3角形连接接触器,FR热继电器,KT时间继电器(通电延时型),SB1停止按钮,SB2启动按钮。
为图中带电部分标上颜色。
合上断路器QS。
按下启动按钮SB2,从图中红色线可知,主接触器KM1吸合,自保。然后,电流同过KM3常闭、KT常闭到星形接触器KM2线圈,KM2吸合,同时时间继电器KT线圈也得电吸合。KM1、KM2吸合将电机接成星形接法,启动。KT吸合开始延时,比如设定延时时间为10秒。
延时10秒以后,KT常闭断开,常开闭合,KM2线圈失电释放,KM2常闭恢复闭合。
由上图中可知KM3线圈得电吸合,自保。KM3常闭断开,KT线圈断电。这时电机转换成角形连接运行,如此就完成了星三角启动。
相关文章
单相电动机的启动装置分类
有关单相电动机的启动装置分类,单相电动机常用启动装置分为离心开关、启动继电器二种,离心开关安装在电动机内部转子轴上,使电动机起动运转。
时间:2022-09-14 09:56:25
电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式
有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-08-12 11:23:43
分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法
怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-18 05:20:17
22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器
问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
时间:2022-06-23 09:36:15
22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?
问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,工作电流在44A左右,但容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故选择150A。
时间:2022-06-19 12:35:55
电机星三角启动怎么选择接触器?
问题:电机星三角启动究竟怎么来选择接触器?解答:星三角启动器基本都是成套没备,一般不用电工去选择各种接触器的负载功率,根据实际使用需求来选择和电机输出功率配套的星三角启动器即可。
时间:2022-06-18 06:52:01
电机星三角降压启动六根线怎么接线
电机星三角降压启动六根线接线注意事项,在接线时先将电机定子接线柱上的三个连接片拆掉,如果没有拆连接片,一启动就短路放炮,星形接法接触器和角形接法接触器就是用来代替这三个连接片的。
时间:2022-05-27 11:20:17
单相电机双电容怎么区分启动电容和运行电容?
单相电机多为双电容器,也就是启动电和运行电容,以2.2KW电机为例,启动电容的容量较大,一般为100uF一150uF,运行电容容量较小,一般约为50uF左右。
时间:2022-05-13 19:36:19
- 上一篇:一个按钮控制电机启动停止电路图解
- 下一篇:一文看懂电机正反转电路的接线图