异步电动机三相电流不平衡的三种原因
来源:电工天下时间:2021-03-03 12:29:13 作者:老电工手机版>>
有关异步电动机的故障问题,在使用异步电动机的过程中,有时会出现三相电流不平衡的问题,一般是什么原因引起的,下面电工天下小编就带大家来了解下。
异步电动机三相电流不平衡的原因
共有三大原因,一是个别绕组匝间发生短路,二是三相电压出现不平衡,三是起动设备故障造成电动机三相电压不平衡。
1、个别绕组匝间短路
当个别绕组匝间出现短路时,将会造成各相阻抗不相等,在三相平衡电压的作用下,就容易出现三相电流不平衡的问题。
2、三相电压不平衡
如果电源电压不平衡导致电动机运行时三相电流不平衡,可以检查下电源电压,然后做出相应处理。
3、起动设备故障造成电动机三相电压不平衡
对于绕组重新绕制的电动机,除了上述原因外,还可能是线圈接线有错误或部分线圈匝数有错误引起的。
如果是错误接线的问题,应及时检查纠正,用双臂电桥测量各相绕组的直流电阻,如果电阻值相差过大,那么就可能是线圈匝数有误,需要重新绕制才行。
相关文章
三相异步电动机额定功率的计算方法
有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?
有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。
时间:2022-09-14 10:41:15
三相异步电机单相应急运行的接线方法
三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
时间:2022-09-14 10:12:01
怎么判断电磁场中导体感应电流的方向
在中学物理中学过电磁感应、磁场和感应电流等知识,由电磁感应现象产生的电动势,称为感应电动势,由感应电动势产生的电流,称为感应电流,怎么来判断电磁场中导体感应电流的方向,下面来看下。
时间:2022-08-15 20:11:37
电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式
有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-08-12 11:23:43
电机定子绕组泄漏电流的检测方法
泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
怎么估算负载的电流及选择合适的接触器
本文讲一下交流接触器的选型,怎么选择交流接触器,首先需要知道负载的工作电流,以家用的220V单相电和工业380V三相电为例,介绍下估算负载的电流及选择接触器的方法。
时间:2022-07-17 05:26:08
将三相异步电动机改为单相运行线路的方法
当只有单相电源和三相异步电动机供使用时,可以采用并联电容的方法将三相异步电动机改为单相运行,具体改造方法如下文介绍,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-03 14:32:34
- 上一篇:异步电机电磁噪声的形成原因,降低电磁噪声的方法
- 下一篇:永磁电机退磁的预防措施