电机三相电流不平衡是什么原因
来源:电工天下时间:2021-03-03 12:01:19 作者:老电工手机版>>
有关电机的使用问题,电机三相电流不平衡是什么原因引起的,是不是电机三相空载电流中任何一相与三相平均值的偏差出现了问题,下面电工天下小编就带大家来了解下。
电机三相电流不平衡的原因
当电机出现三相电源平衡时,电动机的三相空载电流中任何一相与三相平均值的偏差应不大于三相平均值的10%。
但很有情况下,三相电流不平衡问题,大部分是电机以外用户电源方面的问题(包括本身电压不平衡和电盘接线接触不良造成的),检测方法是把三相电源倒相看一下。
注意,一定要在电机出线盒接线部位倒,可以清楚的判断出电机以外部分的故障问题。
假设当时三相电源接线顺序为U、V、W,现在重新改接成W、U、V,这样可以保证东莞电机原来的转向,如原先三相电流最高或最低的一相在倒线的过程中随支线的改变而改变,则说明电源有问题,电机本身没有问题,如最高或最低一相固定在原先一相不动,则说明电机存在问题。
但是,有时用户采用星角接转换起动,从电机接出来六根线,可以用同样的方法先倒上面三根,如果不行,再倒下面的三根线。
以上分析了电机三相电流不平衡的原因,并给出了电机三相电流不平衡问题的处理方法,希望对大家有所帮助。
相关文章
三相异步电动机额定功率的计算方法
有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?
有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。
时间:2022-09-14 10:41:15
三相异步电机单相应急运行的接线方法
三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
时间:2022-09-14 10:12:01
怎么判断电磁场中导体感应电流的方向
在中学物理中学过电磁感应、磁场和感应电流等知识,由电磁感应现象产生的电动势,称为感应电动势,由感应电动势产生的电流,称为感应电流,怎么来判断电磁场中导体感应电流的方向,下面来看下。
时间:2022-08-15 20:11:37
电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式
有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-08-12 11:23:43
电机定子绕组泄漏电流的检测方法
泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
怎么估算负载的电流及选择合适的接触器
本文讲一下交流接触器的选型,怎么选择交流接触器,首先需要知道负载的工作电流,以家用的220V单相电和工业380V三相电为例,介绍下估算负载的电流及选择接触器的方法。
时间:2022-07-17 05:26:08
将三相异步电动机改为单相运行线路的方法
当只有单相电源和三相异步电动机供使用时,可以采用并联电容的方法将三相异步电动机改为单相运行,具体改造方法如下文介绍,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-03 14:32:34