>首页 > 电工基础 > 电动机>星三角启动35Kw电机启动时跳总电闸是什么原因 正文

星三角启动35Kw电机启动时跳总电闸是什么原因

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-04-19 10:22:53

电机启动时出现跳闸,一般有两种可能,一种是过载,一种是短路保护。可以用排除法逐步查找原因,依次检查总开关、配电箱、线路与电机,可以解决突然跳闸的问题。

该电机“以前一直好用”,说明不是电源开关过载的问题,整个控制电路和电机以前没有问题,而且是启动时突然跳总闸。

初步估计不是接触器或配电箱到电机的线路的问题,如果是这些部位出现短路故障,那么就会有较大的火光和声音,还是非常容易被发现的。

“启动时突然跳闸”,说明启动电流很大,远超开关的额定电流

星三角启动35Kw电机启动时跳总电闸是什么原因

检查与处理方法:

先把电机的接线盒打开,看下接线柱的电线有没有烧断搭铁。如果没有烧断,可以把六个接线端子上的电线全部拆下来,注意标记好U1U2,V1V2,W1W2,方便过后接线。把这六个线头做好绝缘处理,再合闸启动电机一次试试。如果星三角启动转换正常,那么说明问题出在电机上。

然后用万用表分别测量电动机的三相绕组及三相绕组的对地绝缘电阻,三相绕组的阻值相差较大或对地(电机金属外壳)能测量到阻值,说明电机定子绕组的绝缘损坏,只能修理电机。

电机的轴承或轴承座磨损、损坏之后,就会造成转子扫膛,从而导致定子绕组严重过热。长时间过热会造成定子绕组匝间绝缘失效发生短路,有时用万用表测量三相电阻基本平衡,但一上电就跳闸,基本就是过热导致的定子绕组损坏的原因。

    相关文章
    • 45千瓦8极电机变频器损坏,不用软启动和变频器可以直接启动?

      45千瓦8极电机变频器损坏,不用软启动和变频器可以直接启动?

      45千瓦8极电机变频器损坏,不用软启动和变频器可以直接启动? 注意,不要直接启动。45KW三相交流异步电动机的额定电流接近90A,8极转速在720转/分,在启动时的启动电流特别大,对供电线路的变压器的额定功率要求比较大。

      时间:2021-04-19 10:19:49

    • 电动机如何直接启动,附电机启动电路图

      电动机如何直接启动,附电机启动电路图

      分享一个电动机直接启动的电路图,整个电路图中包括组合开关Q、按钮SB、交流接触器KM组成的主线路,包括自锁与控制线路的实物图与电路图。

      时间:2021-03-31 14:06:35

    • 电压正常时220v潜水泵运行几分钟就跳闸什么原因

      电压正常时220v潜水泵运行几分钟就跳闸什么原因

      有关潜水泵跳闸的问题,在电压正常的情况下,220v潜水泵运行几分钟就跳闸,这是什么原因引起的,是轴承缺油和叶轮被异物卡住了,还是匝间短路或电源线过长的问题,与电工天下小编一起来了解下。

      时间:2020-12-12 09:05:47

    • 潜水泵使用问题:潜水泵多开几次才不跳闸,潜水泵过载还是漏电

      潜水泵使用问题:潜水泵多开几次才不跳闸,潜水泵过载还是漏电

      有关潜水泵的使用问题,新买的潜水泵多开几次才不跳闸,这是什么故障,什么原因引起的,是潜水泵过载,还是潜水泵漏电,还是空气开关选型不对,与电工天下小编一起来看下。

      时间:2020-12-12 08:59:09

    • 三相异步电动机的启动控制电路的分类与原理

      三相异步电动机的启动控制电路的分类与原理

      有关三相异步电动机的启动控制电路的分类,三相异步电动机的启动控制电路的工作原理,包括直接启动控制电路的三相异步电动机、降压启动控制电路的三相异步电动机等。

      时间:2020-12-07 09:36:32

    • 三相绕线式异步电动机的启动控制方式与工作原理

      三相绕线式异步电动机的启动控制方式与工作原理

      有关三相绕线式异步电动机的启动的控制方式,三相绕线式异步电动机的启动控制的原理,分为绕线式异步电动机转子串电阻启动、转子回路串接频敏变阻器启动控制两种。

      时间:2020-12-07 09:36:28

    • 一文看懂二个星三角启动二次线的接线电路图

      一文看懂二个星三角启动二次线的接线电路图

      现在很多的星三角降压启动已是软启动了,但经典的星三角的接线电路图,还是需要学习下的,有关二次线的实物接线,一个是手动星三角,一个是自动星三角,有需要的朋友参考下。

      时间:2020-11-14 18:21:26

    • 星三角启动电机实现正反转的电路接线图

      星三角启动电机实现正反转的电路接线图

      有关星三角启动电机正反转的电路图,提供了三张图供大家学习,学习下电动机星三角启动实现正反转控制电路的接线方法,需要的朋友参考下。

      时间:2020-05-05 10:18:04

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有