电动机加变频器能否解决超载问题?
来源:电工天下时间:2020-02-08 10:50:46 作者:老电工手机版>>
【变频器帮助电动机解决超载问题的可行性分析】
电动机出现超载现象,加上变频器后,可以提升电动机功率吗?
例如,是否可以使30KW电动机功率提升10~20%?
使用变频器就不同了,如果保持V/f不变,Tm就不会改变,电流也不变,但转速快了,功率相应加大。”
1)既然变频器可降低功率,也就能提高功率,举例说,频率由30HZ升到50HZ,功率也随之提高!
2)如果是相对于工频运行,由于电机超速运行,频率升高,电压不能升高,对负载的要求是恒功率负载才可以超速运行;非恒功率负载,一旦进入超速运行区间,电机电流将会严重过载而烧毁!
1、“电压是可以升高的。比如升到440V,”,这样频率升高时,保持磁通恒定,额定转矩、额定电流恒定;
2、所以额定功率可以提高;
3、但是电压“升到440V”,电压波形接近方波,损耗增大,所以功率增大是否能达到15%有待试验确定。
4、同样体积的电机,额定频率高时,功率可以做的大一些!举例说开关电源变压器由于频率高而体积很小,但功率并不小,和50HZ电源变压器相比。
5、举例,60HZ电机,功率相同时,体积重量要小一些!或者说额定频率60HZ的电机用于50HZ电源,额定功率要下降。
相关文章
电动机修理方法及常见问题
电动机修理方法与常见问题,电动机故障判断方法及维修攻略大全,通过看、听、闻、摸四种方法预防与排除电动机故障,电动机修改与维修的视频教程等。
时间:2022-08-12 11:28:22
7.5KW电机调整热继电器整定电流到21A还跳闸的问题
7.5KW电机额定电流15A左右,调热继电器整定电流到21A还跳闸,说明电机过载。可以按照下面五个步骤来检查故障问题,一般都能发现问题所在:检查电源端电机端的各相电压是否平衡,是否偏离380V太多(偏高和偏低太多都会引起电机电流增大)。
时间:2022-06-26 15:57:41
怎么防止三相电机的烧机问题
有关三相电机的使用问题,电机被烧掉的原因,大多数是只使用单一的空气开关进行保护。当电机因为缺相、过载时,空气开关不能及时跳闸,就会导致电机烧坏,怎么防止三相电机烧机,下面具体来看下。
时间:2022-06-14 06:01:04
三相潜水泵通电后出水不到三十秒就跳闸的问题
问题:三相潜水泵通电后出水不到三十秒就跳闸,这是什么原因引起的?回答:有些电器设备出现了故障,很难确定是哪里出了问题,从以下几个方面来分析原因。
时间:2022-05-13 19:40:54
电机启动问题:星三角启动90千瓦的消防泵时启动瞬间电流290A
问题描述:安装一套消防泵一用一备,控制柜星三角启动,一号泵启动瞬间电流290A,电流表检测超载,自动启动二号泵,二号泵启动瞬间电流290A,电流表检测超载,自动启动一号泵。来回启动水泵,控制柜经检查正常,应该怎么处理?
时间:2022-05-11 09:11:09
ABB直流调速器的二类常见故障问题
有关ABB直流调速器的故障问题,一是跳闸,二是合不上闸,变流器过热会引起直流电机跳闸,室内灰尘太大引起排线接触不良合不上闸,以上这二类故障问题的原因及解决办法,供大家参考。
时间:2022-04-28 20:13:03
导电滑环的常见问题:滑环电流分配不均什么原因
有关导电滑环的知识,在长时间使用过程中,导电滑环一般会出现哪些故障问题,最为常见的就是滑环电流分配不均的情况,那以滑环电流分配不均是什么原因引起的,下面来了解下。
时间:2022-03-22 08:03:49
软启动器的五类常见故障问题
在电机上配备软启动器,对于电机的平稳启动与保护电机不被烧毁,都是格外有作用的,这里总结了软启动器的五类常见故障问题,供大家参考。
时间:2021-12-30 06:17:15