电动机转速低怎么办?电机转速太低的原因
来源:电工天下时间:2019-11-01 10:58:40 作者:老电工手机版>>
电动机转速低的原因与处理方法,笼型转子导条断裂或脱焊,定子绕组错将三角形接法接成星形,轴承磨损过大,造成定、转子相擦,也会导致电动机转速低。
电动机转速低的原因与处理方法
1、电源电压太低,应检查,找出原因。
2、笼型转子导条断裂或脱焊,应检查并修理断条。
3、定子绕组错将三角形接法接成星形,应检查改正接法。
4、负载过大,应减少负载或加大电动机功率。
5、轴承磨损过大,造成定、转子相擦,相当于负载增大,若仍带满载运行,就迫使转速下降。应进行修理或更换。
6、绕线型转子一相绕组断路。这时转速只有额定转速的一半。应检查转子三相绕组是否断路或接线有错。
电动机转速低的原因:
(1)电源电压太低。
(2)笼型转子导条断裂或脱焊。
(3)定子绕组错将三角形接法接成星形。
(4)负载过大。
(5)轴承磨损过大,造成定子、转子相擦。
(6)绕线式转子一相绕组断路。
三相电动机转速的问题:三相电动机转速快慢与电压过高或过低有关系吗?
三相电动机转速快慢与电压过高或过低有关系。
当改变电动机的定子电压时,可以得到一组不同的机械特性曲线,从而获得不同转速。
因此,三相异步电动机除了用改变供电频率f、电动机的极对数p及转差率s来达到改变转速的目的外,也有用调整电压来调电动机的转速的方法。
调压调速的特点:
1、调压调速线路简单,易实现自动控制;
2、调压过程中转差功率以发热形式消耗在转子电阻中,效率较低。
3、调压调速一般适用于100KW以下的生产机械。
相关文章
电机扭矩和转速关系,电机扭矩的计算公式
有关电机的知识,介绍了电机扭矩和转速的关系,如果通过减速机计算扭矩,则应考虑齿轮传动效率损失的因素,此外还介绍了电机扭矩计算公式,一起来看下。
时间:2021-12-11 09:08:17
水泵总是抽不上水的原因3:水泵转速过低
水泵总是抽不上水的原因3:水泵转速过低,在使用水泵抽水的过程中,可能会遇到抽不上水的问题,其原因之一就是水泵转速过低,下面一起来看下。
时间:2021-04-21 11:04:25
异步电动机的同步转速公式_三相异步电动机的极数
有关异步电动机的同步转速公式,三相异步电动机的极数,异步电机转子转速与旋转磁场转速差,三相异步电动机的实际转速会比上述的同步转速偏低。
时间:2020-12-07 09:36:35
三相异步电机转动问题:不转或转速慢或噪音问题
有关三相异步电动机转动的几个问题,三相异步电机为什么不转或转的慢还会有噪音,是电源电压过低,还是电机内有一相电路未接通。
时间:2020-02-15 12:04:08
直流电动机转速负反馈调速系统电路原理剖析
直流电动机转速负反馈调速系统电路原理剖析,详细分析了直流电动机转速负反馈调速系统电路中的运算放大器的作用,使所需给定电源电压过高的问题,二是提高闭环控制精度的需要。
时间:2020-02-08 10:56:37
直流电动机转速负反馈自动调速系统电路功能图解
直流电动机转速负反馈自动调速系统组成
时间:2020-02-02 07:54:34
电动机的转速调节方法
直流与交流电动机的调速方法,直流电动机调速与交流电动机调速的原理,以及各种调整装置的特点,包括改变极对数调速、换向器电机调速、定子调压调速、电磁转差离合器调速等。
时间:2020-01-15 09:30:04
电机转速转矩(扭矩)计算公式
有关电机转速转矩(扭矩)计算公式,包括转速公式与扭矩公式及计算方法,在计算电机转速与转矩时,需要将机械效率的因素考虑在内。
时间:2020-01-13 09:32:17
- 上一篇:电动机如何节电,电机节电的常用措施
- 下一篇:电动机常见故障:电机扫膛与缺相运行