ABB直流调速器的二类常见故障问题
来源:电工天下时间:2022-04-28 20:13:03 作者:老电工手机版>>
有关ABB直流调速器的故障问题,一是跳闸,二是合不上闸,变流器过热会引起直流电机跳闸,室内灰尘太大引起排线接触不良合不上闸,以上这二类故障问题的原因及解决办法,供大家参考。
ABB直流调速器故障问题
1、变流器过热引起直流电机跳闸
这个故障很麻烦,尤其在生产过程中突然跳闸,引起生产停产,并且毫无征兆。
该类跳闸问题多见于3年以后的控制器,故障原因多见于夏天或者环境温度较高的室内,变流器一般设定67度跳闸,57度预警(A105)。
处理方法:降低环境温度到30度以下,尤其在炎热的夏天,最主要的是紧固可控硅的压靠螺丝。注意,可控硅3年以上的压片螺丝经热胀冷缩可能松动引起温度报警跳闸。
2、室内灰尘太大引起排线接触不良合不上闸
ABB最大的缺陷是冷却风机的设计缺陷,可控硅冷却,所有的风机都装在控制器下部,带入了极大的粉尘,必须1个月一次用压缩空气吹扫,否则就容易造成电路板插接部分接触不良,常见故障是合不上闸,风机等准备信号输不出。主要原因是排线接触太脏,而电路板完全没必要用风机冷却。
另外,还会有内部参数不能修改的问题,也会导致该类故障的发生。
几个简单的直流调速电路图
直流电机的调速范围广,过载能力比较强,可以实现频繁的无级快速启动、制动和反转,可以满足生产过程中自动化系统各种不同的特殊运行要求,以下是几个简单的直流调速电路图,供大家参考。
晶闸管直流调速装置失灵
有关晶闸管直流调速装置失灵的故障问题,晶闸管直流调速装置失灵的故障现象,故障原因分析与排除方法。
相关文章
直流他励电动机的几种调节与制动过程
有关直流他励电动机的几种调节与制动过程,包括电动机正向启动加速过程,正向弱磁升速调节过程,正向强磁降速调节过程,正向电压反接制动过程与正向能耗制动过程等。
时间:2022-09-14 10:41:10
直流无刷电机通电后不转怎么办?
直流无刷电机通电后不转的原因,换向器没有和电刷接触好,则可能是断路问题,若线圈的轴与轴架间的摩擦力太大,电动机可能被卡住。
时间:2022-09-14 10:40:50
直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容
直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容,慢闪2次无刷电机电路处于刹车状态,慢闪4次上桥到驱动到输出MOS有故障,慢闪8次欠压状态,以及直流无刷电机驱动器电路图等。
时间:2022-09-13 20:16:42
怎么用变频器给电机调速?
使用变频器给电机调速的方法,具体参考如下:针对单相输入,3相220v输出的小型变频器,连接的是小功率电机,先把电机改成三角形接法,再接入变频器的的uvw端子,然后接启动开关。
时间:2022-07-23 07:15:38
220v调速器怎么正确接线
有关220v调速器的使用知识,220v调速器怎么正确接线,接线方法:红色火线接在调速开关上的进线柱子上,将蓝绿棕色3根线分别接在开关三个调速档位上,将黑色线接在电源的零线上。
时间:2022-05-01 17:50:21
220v直流电机4根线与调速器怎么接线
220v直流电机4根线与调速器的接线方法,具体参考如下:单相直流电机内部有两个绕组,一个是启动绕组,一个是运行绕组,四根线就是这二个绕组的头尾,下面具体来了解下。
时间:2022-05-01 17:48:54
欧陆590P直流调速器电机参数怎么设置
有关直流调速器的知识,欧陆590P直流调速器电机怎么设置参数,590P型必须使用按键进入系统参数,然后才能设置电机参数,以下是具体的电机参数设置步骤,以及相关注意事项,供大家参考。
时间:2022-05-01 17:41:06
欧陆直流调速器报警指示灯的不同功能说明
有关欧陆直流调速器的知识,当报警指示灯亮起时,不同的状态代表了不同的运行情况及问题,比如HEALTH(正常指示)START CONTACTOR(起动接触器)等,下面具体来了解下。
时间:2022-05-01 17:36:51
- 上一篇:直流电机调速器加电开机无电压怎么办?
- 下一篇:直流电机调速器的安装注意事项