电动机行程开关与行程控制电路的原理
来源:电工天下时间:2019-11-17 08:37:41 作者:老电工手机版>>
有关电动机行程开关与行程控制电路的原理,行程控制用行程开关来实现,行程开关和按钮一样,连接在控制电路中,行程控制电路的原理图解。
电动机行程开关与行程控制电路
电气设备的行程控制是按运动部件移动的距离发出指令的一种控制方式,在生产中得到广泛的应用。
例如,控制运动部件(如机床工作台)的左、右、上、下运动,包括行程控制、自动换向、往复循环、终端限位保护等。
行程控制用行程开关来实现。
1、行程开关
行程开关(也称限位开关)是一种根据生产机械的行程信号进行动作的电器,其结构和工作原理与按钮类似,同样有“动合”触点和“动断”触点。
行程开关和按钮一样,要连接在控制电路中。
行程开关安装在固定的基座上,当与装在被它控制的生产机械运动部件上的“撞块”相撞时,撞块压下行程开关的滚轮,便发出触点通或断信号。
当撞块离开后,有的行程开关自动复位(如单轮旋转式),而有的行程开关不能自动复位(如双轮旋转式),后者须依靠另一方向的二次相撞来复位。
2、行程控制电路原理
行程控制电路如图(a)所示,基本上是一个电动机正、反转控制电路,电动机正、反转带动运动部件前进、后退,运动部件上的撞块1、2和行程开关ST1~ST4的安装位置如图(b)所示。
ST1和ST2是复合式行程开关,具有一个“动断”触点和一个“动合”触点,ST1用来切断正转控制电路,ST1用来闭合反转控制电路;
相应地,ST2用来切断反转控制电路,ST2用来闭合正转控制电路,这样,行程开关在撞块1、2的撞击下,便可控制电动机正、反转,带动运动部件前进、后退。
行程开关ST3和ST4具有一个“动断”触点,当撞块撞击行程开关ST1或ST2,而ST1或ST2由于故障没有动作时,运动部件按原来的方向继续运动,使撞块撞击ST3或ST4,切断控制电路,并使电动机停止,从而起到终端限位保护的作用。
图1 三相交流电动机的行程控制电路
相关文章
三相异步电动机额定功率的计算方法
有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?
有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。
时间:2022-09-14 10:41:15
直流他励电动机的几种调节与制动过程
有关直流他励电动机的几种调节与制动过程,包括电动机正向启动加速过程,正向弱磁升速调节过程,正向强磁降速调节过程,正向电压反接制动过程与正向能耗制动过程等。
时间:2022-09-14 10:41:10
如何拆装电动机的皮带轮或联轴器?
电动机的皮带轮或联轴器的拆装方法,在拆卸与装配电动机的皮带轮或联轴器时要注意的问题,皮带轮或联轴器与转轴之间做好位置标记,装配时用细铁砂布把转轴、皮带轮或联轴器的轴孔砂光滑等。
时间:2022-09-14 10:39:02
电动机节电器的作用与适用场合
有关电动机节电器的作用与适用场合,电动机调节器主要用于节电,适用于短时反复工作制的机械,频繁起动的机械,电网电压偏高的场合等。
时间:2022-09-14 10:38:32
电动机铁芯过热怎么办?
有关电动机铁芯过热的问题,铁芯过热的原因,一般包括电源电压过高,铁芯硅钢片之间的绝缘损坏,定子与转子相擦,定转子间的气隙增大等。
时间:2022-09-14 10:12:48
电动机如何节电,电机节电的常用措施
电动机节电的方法与措施,选用高效节能电动机,按需考虑其他性能指标,将定子绕组改接成星三角混合串接绕组,改善绕组产生的磁动势波形及降低绕组工作电流,达到电机节能的目的。
时间:2022-09-14 10:11:25
如何选择电动机的极数,电动机极数选择要求
选择电动机的极数的方法,根据所匹配的负载的转速来选择电动机的极数,选择时要注意的几个问题,一起来了解下。
时间:2022-09-14 09:56:32
- 上一篇:三相异步电动机控制按钮的接线图
- 下一篇:三相异步电动机定子绕组绝缘电阻的测量步骤