【图】小功率电动机绕组绕制经验分享
来源:电工天下时间:2019-12-05 09:44:41 作者:老电工手机版>>
小功率电动机绕组绕制
在拆除坏绕组前,应记住出线位置、连接线方式、线圈端子及匝数。
这些是必须做的,切勿一拿到坏电动机就动手拆。
若手头有这种电机的数据还好办, 若手头没有就比较麻烦,所以做好数据记录是必要的。
之前曾在修一台5.5kw电机时,绕线下线没有问题,但下线时将线头下到电机风扇的那一头,等到整个电 机线下好了,连接出线头时才发现出线接不到接线端上去。由于整个铁芯的内腔是密封的,没有地方可以穿线过来,由于下线时没有注意出线孔的位置,使我犯了这 样一个低级错误。
接修一台7.5kW发电机,绕线前,我只记下了定子绕组的进、出线位置,但连接好绕组连线和励磁线圈后却发不出电来;用24V电瓶向滑环 供电,电机发电了,说明励磁线圈连线有误。
改变励磁线圈的连线后,发电机发电正常。上述实例说明在拆线前一定要记录全面,即要记录下各个绕组的主要信息。
在对各型电机(如洗衣机电机、风扇电机类,小到医用碎石机上的三相微型电机等),都先画个“草图”记录下来,再进行拆除,然后照图施工修理。某洗衣机的甩干机电机的草图如图所示。
相关文章
三相异步电动机额定功率的计算方法
有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
电机定子绕组泄漏电流的检测方法
泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
测定电动机三相绕组头尾的二种方法
测定电动机三相绕组头尾的二种方法,在无法确认电动机6根引出线的标记时,可以利用交流电源和灯泡检查电动机三相绕组的头尾端,防止将绕组接错。用交流电源和灯泡确定电动机三相绕组的方法,一起来了解下。
时间:2022-06-01 21:02:41
三相交流电动机绕组的裁剪技术
三相交流电机绕组散绕线圈的槽绝缘、相间绝缘和层间绝缘,一般E级绝缘时采用6520聚酯薄膜青壳纸复合箔(俗称DMD)。槽绝缘用来垫放在铁心槽内,其两边均需高出槽口以便于线圈无损伤嵌入,如图5-42所示。
时间:2022-05-31 16:59:13
三相交流电动机绕组怎么接线
当三相交流电动机绕组的线圈全部嵌入铁心槽内之后,即可按照规定的接法对三相绕组进行连接,具体接线步骤如下:接线前,准备好玻璃丝绝缘套管、玻璃丝漆布带、蜡线、松香、焊锡、引出电缆线,以及锤子、剪刀、钢丝钳、弹性刮刀和电烙铁等材料和工具。
时间:2022-05-31 16:56:50
潜水泵怎么计算扬程功率?
问题描述:高低是60米,距离是3000米,用水量是20方,潜水泵应该选多大扬程?多大的电机?正确答案:水泵的扬程是指从水面至岀水口的垂直高度,如果垂直高度60米,距离3000米,岀水口径10吋,初步估算一下,最起码电机功率要在50Kw以上。
时间:2022-05-12 16:10:00
怎么判断电动机三相绕组首尾端
怎么判断电动机三相绕组首尾端,使用万用表电阻挡进行测量,在确定每相绕组的两个线端电阻值近似为零时,两表笔所接为一组绕组的两个端,依次分清三个绕组的各两端。
时间:2022-03-13 08:18:35
电动机绕组崩烧的九大原因总结
有关电动机的知识,电动机在运行过程中绕组崩烧,一般是什么原因引起的,是缺相运行还是轴承损坏的原因,或者是绕组短路导致绕组崩烧,下面具体来看下。
时间:2022-01-18 06:20:05
- 上一篇:三相电动机单相运行原因与损害
- 下一篇:减速机内部零件损坏的维修更换