电机的几种工作制式
来源:电工天下时间:2020-01-19 17:40:19 作者:老电工手机版>>
电机的工作制式一般有9种,也可以分为10种,不同的工作制式,工作周期及负载运行时间、停转时间等是不一样的,这里重点介绍这9种工作方式的特点,供大家学习参考。
电机的工作制式
电机的工作制式分为9种,为S1-S9。
1、S1为连续工作制,在恒定负载下的运行时间足以达到热稳定;
2、S2为短时工作制,在恒定负载下按给定的时间运行,随之即断能停转足够时间;
3、S3为断续周期工作制,按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段恒定负载运行时间和一段断能停转时间;
4、S4包括起动的断续周期工作制:按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段对温升有显著影响的起动时间、一段恒定负载运行时间和一段断能停转时间。
常用到的是S1-S4几种,其它几种较少用。
抛丸机、绞龙、风机应是S1工作制的,提升机、吊钩应是短时工作制的S2。
S1-S2工作制时,开关的选取只要避开启动电流对开关的冲击即可;
S3工作制时,就得考虑温升对开关的反时限特性的参数,会出现热过载跳闸,一定要加大一点开关容量。
电机工作制的分类方法
电机的工作制表明电机在不同负载下的允许循环时间。电动机工作制为:S1~S10;
1、S1工作制:连续工作制,保持在恒定负载下运行至热稳定状态;简称为S1;
2、S2工作制:短时工作制,本工作制简称为S2,随后应标以持续工作时间。如S2 60min;
3、S3工作制:断续周期工作制,按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段恒定负载运行时间和一段停机、断能时间。本工作制简称为S3,随后应标以负载持续率,如S3 25%;
4、S4工作制:包括起动的断续周期工作制。本工作制简称为S4,随后应标以负载持续率以及折算到电机轴上的电机转动惯量JM、负载转动惯量Jext,如S4 25% JM=0.15kg.m2, Jext=0.7 kg.m2;
5、S5工作制:包括电制动的断续周期工作制。本工作制简称为S5,随后应标以负载持续率以及折算到电机轴上的电机转动惯量JM、负载转动惯量Jext,如S5 25% JM=0.15kg.m2, Jext=0.7 kg.m2;
7、S6工作制:连续周期工作制。每一周期包括一段恒定负载运行时间和一段空载运行时间,无停机、断能时间。本工作制简称为S6,随后应标以负载持续率,如S6 40%;
其它工作制:
1、S7工作制:包括电制动的连续周期工作制;
2、S8工作制:包括负载-转速相应变化的连续周期工作制;
3、S9工作制:负载和转速作非周期变化的连续周期工作制;
4、S10工作制:离散恒定负载工作制。
电机可以运行直至热稳定,并认为与S3~S10工作制中的某一工作制等效。
以上就是电机的工作制的主要内容,希望对大家有所帮助。
相关文章
绕线电机和鼠笼电机有什么区别
三相异步电动机由定子和转子两大部分组成,定子是电动机的固定部分,用于产生旋转磁场,主要由定子铁芯、定子绕组和基座等部件组成。转子是电动机的转动部分,由转子铁芯、转子绕组和转轴等部件组成,作用是在旋转磁场作用下获得转动力矩。
时间:2022-09-21 13:26:30
同步电机的四种励磁方式
有关同步电机的四种励磁方式,包括直流发电机励磁,交流发电机励磁,晶闸管励磁与三次谐波励磁,同步电机不同励磁方式的特点说明。
时间:2022-09-14 10:42:23
直流无刷电机通电后不转怎么办?
直流无刷电机通电后不转的原因,换向器没有和电刷接触好,则可能是断路问题,若线圈的轴与轴架间的摩擦力太大,电动机可能被卡住。
时间:2022-09-14 10:40:50
三相异步电机单相应急运行的接线方法
三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
时间:2022-09-14 10:12:01
电动机如何节电,电机节电的常用措施
电动机节电的方法与措施,选用高效节能电动机,按需考虑其他性能指标,将定子绕组改接成星三角混合串接绕组,改善绕组产生的磁动势波形及降低绕组工作电流,达到电机节能的目的。
时间:2022-09-14 10:11:25
直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容
直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容,慢闪2次无刷电机电路处于刹车状态,慢闪4次上桥到驱动到输出MOS有故障,慢闪8次欠压状态,以及直流无刷电机驱动器电路图等。
时间:2022-09-13 20:16:42
怎么用变频器给电机调速?
使用变频器给电机调速的方法,具体参考如下:针对单相输入,3相220v输出的小型变频器,连接的是小功率电机,先把电机改成三角形接法,再接入变频器的的uvw端子,然后接启动开关。
时间:2022-07-23 07:15:38
变频器对电机有什么影响?
有关变频器的知识,变频器对电机有什么影响,需要了解清楚电动机的效率和温升的问题,电动机绝缘强度问题,以及谐波电磁噪声与震动的影响等,另外还有低转速时的冷却问题,下面具体来看下。
时间:2022-07-23 07:10:38