>首页 > 电工基础 > 电动机>电机的振动值标准与安装要求 正文

电机的振动值标准与安装要求

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-02-01 11:22:12

有关电机的振动值标准与安装要求,测量电机振动时有关测量仪器精度,试品的安装与测定时的运行状态,电机振动的测量值与测量仪器,以及电机轴承振动标准。

电动机振动值的标准

电机的振动值标准

1、适用范围

本标准规定了测量电动机振动时有关测量仪器精度,试品的安装与测定时的运行状态,测点配置,测量程序及试验报告等要求。

本标准适用于轴中心高为45~630mm、转速为600~3600r/min以及轴中心高为630mm以上、转速为150~3600r/min的单台卧式安装的电机。对立式安装的电机亦可参照执行,但应在该电机的标准中规定具体要求。

注:无底脚电机、上脚式电机或任何立式电机,是以同一机座带底脚卧式电机(IMB3)的中心高作为其中心高。

2、引用标准

GB 2298 机械振动冲击名词术语

3、测量值

对转速为600~3600r/min的电机,稳态运行时采用振动速度有效值表示,其单位为mm/s;对转速低于600r/min的电机,则采用位移振幅值(双幅值)表示,其单位为mm 。

4、测量仪器

4.1 仪器的检定

仪器应经过国家计量部门定期检定,检定范围包括测量系统的各个单元(传感器、振动测量仪等)。

4.2 仪器要求

a.仪器的频率响应范围为10~1000Hz(或到15000Hz)。在此频率范围内的相对灵敏度以80Hz的相对灵敏度为基准,其他频率的相对灵敏度应在基准灵敏度的+10%~-20%的范围以内,测量误差应不超过±10%。

b.测量转速低于600r/min的电机的振动时,应采用低频传感器和低频振动测量仪,测量误差应不超过±10%。

5、电机的安装要求

5.1 弹性安装

对轴中心高为400mm及以下的电机,在测定振动时应采用弹性安装。电工技术之家

5.1.1 对轴中心高为250mm及以下的电机,弹性悬吊系统的拉伸量或弹性支撑系统的压缩量δ应符合下式的要求:

15(1000/n)2<δ≤∈z

式中:δ——电机悬置后弹性系统的实际变形量,mm;

n——电机的转速,r/min;

∈——弹性材料线性范围系数,对孔胶海绵∈=0.4;

z——弹性系统变形前的自由高度,mm。

为保证弹性垫受压均匀,被试电机与弹性垫之间应放置有足够刚性的过渡板。电机底脚平面与水平面的轴向倾斜角度应不大于5°。弹性支撑系统的总重量应不超过电机重量的1/10。

当刚性过渡过板产生附加振动时,必须设法消除附加振动,所采用的措施应符合本条的要求。

5.1.2 对轴中心高大于250mm但不超过400mm的电机,弹性垫可以不按上式的要求,而直接采用橡胶板作弹性垫(推荐用两块12mm厚、含胶量为70%的普通橡胶板相叠而成)。

5.2 刚性安装

对轴中心高超过400mm的电机,在测定振动时应采用刚性安装,如被测电机是直接放在平台上测量,此时,安装平台、基础和地基三者应刚性联结。如被测电机放在方箱(垫箱、垫块)平台上测量,则方箱(垫箱、垫块)平台与基础应为刚性联结。

如基础有隔振或与地基无刚性联结,则基础和安装平台的总重量应大于被试电机重量的10倍,并保证安装平台和基础不产生附加振动或与电机共振,在安装平台上测得被试电机在静止时的振动速度有效值应小于在运转时最大值的10%。

在电机底脚上或座式轴承相邻的机座的底脚上测得的振动速度有效值,应不超过相邻轴承同方向上测得值的50%,否则认为安装不符合要求。

6、电机在测定时的状态

电机应在空载电动机状态下进行测定。此时直流电机的转速和电压应保持额定值(串励特性的电机仅需保持转速为额定值);交流电机则应保证供电频率和电压为额定值。当用静止整流电源供电时,电源应符合有关标准的规定。

对多速电机或调速电机,应在振动为最大的额定转速下进行测定。以允许正反转运行的电机,应在产生最大振动的那个转向下测定。

同步发电机一般应在额定电压下作为同步电动机运行状态下进行测定;对无法作同步电动机运行的发电机,其测试方法应在该电机的标准中规定。

7、对电机轴伸健的要求

对采用键联结的电机,测量时轴伸上应带半键,用必须在不破坏原有平衡的前提下采取有效安全措施。测量用的半键,系指键高为标准键一半的半片标准键。

对于双轴伸电机,非传动端应根据实际使用情况,决定是否带半键进行测定。

8、测点的配置

8.1 对轴中心高为45~400mm的电机,测点数为6点。

在电机两端按轴向、垂直径向和水平径向各1点,其中测点2,3,4,5的测量方向延长线应尽可能通过轴承支撑点的中心。

对有外风扇的电机,可取消风扇端的轴向测点;但对允许正反转运行的斜槽转子电机,应在非风扇端的轴向测点上同时测量正、反两个旋转方向的轴向振动。

8.2 对轴中心高大于400mm的整台电机,测点数为6点,测点配置见图1及图3。

8.3 对座式轴承的电机测点按图2配置,测点数为6点。电工:www.dgjs123.com

9、电机的测量要求

测量时,测量仪器的传感器与测点的接触应良好,并应保证具有可靠的联结而不影响被测部件的振动状态。

传感器及其安装附件的总重量应小于电机重量的1/50。

当测振仪读数出现周期稳态摆动时,取其读数的最大值。

10、电机的测定结果

应以各测点读数的最大值作为被测电机的实测值。

11、试验报告

试验报告包括以下内容:

a.电机型号;

b.出品编号;

c.轴中心高;

d.额定功率,额定转速;

e.电机制造厂厂名;

f.测量仪器的型号和编号;

g.测试日期、地点和人员;

h.试验报告中应提供各测点的读数,并应注明读数最大值的测点位置和方向。

附1,电机轴承振动标准

通用振动标准-按轴承振幅的评定标准

按轴承振幅的评定标准

1969年国际电工委员会(IEC)推荐了汽轮发电机组的振动标准,如表1所示(峰-峰值,μm)。原水电部规定的评定汽轮发电机组等级与IEC标准基本相符,如表2所示(峰-峰值)。

IEC振动标准

转速(r/min)1000 1500 1800 3000 3600 6000 12000

在轴承上测量 75 50 42 25 21 12 6

在轴上测量 150 100 84 50 42 25 12

振动标准

转速(r/min) 优 良 合格

1500 30 50 70按轴承振动烈度的评定标准

    相关文章
    • 电动机发生振动故障的原因与解决方法

      电动机发生振动故障的原因与解决方法

      电动机发生振动故障的解决方法,包括电动机的转动不平衡,电动机的机械故障,比如电动机的联动轴系不正、电动机的齿轮问题、电动机的拖动负载等,均会导致电动机的振动故障。

      时间:2020-02-12 14:08:42

    • 电动机振动太大的五个原因

      电动机振动太大的五个原因

      电动机振动太大的原因,电动机的皮带轮不平衡或轴孔偏小,电源质量不良,以及电动机的转子不平衡等,均会造成电动机振动太大的故障发生。

      时间:2020-02-01 11:20:11

    • 电动机振动原因,电机运行时的振动值范围

      电动机振动原因,电机运行时的振动值范围

      有关电动机振动的原因,电磁方面的原因,机械方面原因,以及机电混合的原因,电机运行时的振动值范围是多少,电机轴承振动标准有哪些。

      时间:2020-02-01 11:17:05

    • 如何消除或减轻电动机的振动故障?

      如何消除或减轻电动机的振动故障?

      有关消除或减轻电动机的振动故障的方法,转子的允许不平衡量问题,减小笼型转子的端面偏摆与径向偏摆,提高转子动平衡精度等。

      时间:2020-01-13 09:36:32

    • 电动机振动故障原因与检修标准总结

      电动机振动故障与检修标准

      有关电动机振动故障的几大原因,以及电动机振动故障的检修标准,电动机的振动原因大致分为:①电磁原因;②机械原因;③机电混合原因,电动机查找振动原因并检修的方法。

      时间:2019-09-04 13:07:47

    • 三相异步振动电机的结构与原理(图文)

      三相异步振动电机的结构与原理

      【三相异步振动电机的结构与原理】说到三相异步振动电机,可能了解的朋友不多,三相异步振动电机分为笼式和绕线式两种,不同结构的三相异步振动电机,其工作原理也是不一样的

      时间:2017-07-17 18:00:59

    • 电动机异常振动与声响异常的处理方法

      电动机异常振动与声响异常

      有关电动机异常振动与声响异常的处理方法,异步电动机运行时产生异常振动与声响,包括机械与电磁二方面的原因,针对具体原因采取对应的处理方法。

      时间:2016-06-22 14:40:09

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有