电动机输出转矩及电机输出扭矩计算公式
来源:电工天下 编辑:小电工发布时间:2019-11-22 09:54:00
有关电动机输出转矩及电机输出扭矩计算公式,使机械元件转动的力矩称为转动力矩,三相异步电动机的转矩公式,以及电机输出扭矩计算公式及方法等。
电动机输出转矩及电机输出扭矩计算公式
一、电动机输出转矩
转矩(英文为torque )
使机械元件转动的力矩称为转动力矩,简称转矩。
机械元件在转矩作用下都会产生一定程度的扭转变形,故转矩有时又称为扭矩。
转矩是各种工作机械传动轴的基本载荷形式,与动力机械的工作能力、能源消耗、效率、运转寿命及安全性能等因素紧密联系,转矩的测量对传动轴载荷的确定与控制、传动系统工作零件的强度设计以及原动机容量的选择等都具有重要的意义。
此外,转矩与功率的关系T=9549P/n电机的额定转矩表示额定条件下电机轴端输出转矩。
转矩等于力与力臂或力偶臂的乘积,在国际单位制(SI)中,转矩的计量单位为牛顿?米(N?m),工程技术中也曾用过公斤力?米等作为转矩的计量单位。
电机轴端输出转矩等于转子输出的机械功率除以转子的机械角速度。直流电动机堵转转矩计算公式TK=9.55KeIK 。
三相异步电动机的转矩公式为:S R2 M=C U12 公式 [2 ]R22+(S X20)2
C:为常数同电机本身的特性有关; U1 :输入电压 ;R2 :转子电阻; X20 :转子漏感抗; S:转差率 可以知道M∝U12 转矩与电源电压的平方成正比,设正常输入电压时负载转矩为M2 ,电压下降使电磁转矩M下降很多;
由于M2不变,所以M小于M2平衡关系受到破坏,导致电动机转速的下降,转差率S上升;它又引起转子电压平衡方程式的变化,使转子电流I2上升。
定子电流I1随之增加(由变压器关系可以知道);同时I2增加也是电动机轴上送出的转矩M又回升,直到与M2相等为止。这时电动机转速又趋于新的稳定值。
二、电动机转矩的类型
转矩可分为静态转矩和动态转矩。
静态转矩是值不随时间变化或变化很小、很缓慢的转矩,包括静止转矩、恒定转矩、缓变转矩和微脉动转矩。
静止转矩的值为常数,传动轴不旋转;恒定转矩的值为常数,但传动轴以匀速旋转,如电机稳定工作时的转矩;缓变转矩的值随时间缓慢变化,但在短时间内可认为转矩值是不变的;
微脉动转矩的瞬时值有幅度不大的脉动变化。
动态转矩是值随时间变化很大的转矩,包括振动转矩、过渡转矩和随机转矩三种。
振动转矩的值是周期性波动的;过渡转矩是机械从一种工况转换到另一种工况时的转矩变化过程;随机转矩是一种不确定的、变化无规律的转矩。根据转矩的不同情况,可以采取不同的转矩测量方法。
转矩=9550*功率/转速 同样 功率=转速*转矩/9550
平衡方程式中:功率的单位(kW);转速的单位(r/min);转矩的单位(N.m);9550是计算系数。
三、电机输出扭矩计算公式
电机的“扭矩”,单位是 N m(牛米)
计算公式是 T=9549 * P / n 。
P是电机的额定(输出)功率单位是千瓦(KW)
分母 是额定转速 n 单位是转每分 (r/min)
P和 n可从 电机铭牌中直接查到。
注意:扭距大小取决于电动机的转速.与线模大小无关.
四、电机扭矩计算方法
电动机的名牌上有功率P,有转速n,有功率因数cosφ一般为0.85-0.9左右,设效率为η一般为0.9左右,
设电机扭矩T
则,T=9550*P/n
T---扭矩 Nm
P--功率 KW
n---转速 r/min
电动机输出转矩及电机输出扭矩计算公式相关的文章
什么是电动机扭矩,电动机扭矩的定义
什么是电动机扭矩,电动机扭矩的定义电动机扭矩又称电机转矩、电机力矩或电机扭矩,即转动的力量的大小。转矩是一种力矩,力矩在物理中的定义:力矩= 力 × 力臂这
时间:2019-12-04 10:19:54
力矩、转矩和扭矩是什么
有关力矩、转矩和扭矩的名词解释,力矩、转矩和扭矩在电机中一样,所谓"矩"是指作用力和支点与力作用方向相垂直的距离的乘积,在运行的电机中严格说来只能称为"转矩"。
时间:2019-12-02 09:36:22
减速机扭矩计算公式及配电机功率的计算公式
减速机扭矩计算公式及配电机功率的计算公式,根据电机功率和速比及使用系数,求减速机扭矩如下公式,根据扭矩和减速机输出转数及使用系数,求减速机所需配电机功率的公式。
时间:2019-11-23 10:32:41
电动机扭矩的定义,电机出现最大扭矩的原因
有关电动机扭矩的定义,什么是电动机扭矩,转矩是一种力矩,力矩在物理中的定义,并介绍了电动机出现最大扭矩的可能原因。
时间:2019-11-22 09:49:03
不同转速三相异步电动机输出功率与转矩有什么关系?
不同转速三相异步电动机输出功率与转矩的关系,三相异步电动机的改接方法,根据机械负载的要求,可以选用恒功率或恒转矩变极调速的异步电机。
时间:2019-11-17 07:32:43
变频器与电动机接不接输出接触器
有电工朋友问变频器与电动机有必要接输出接触器,变频器与电动机之间不要接输出接触器的原因,以及必须接输出接触器的场合必须接输出接触器的情况。
时间:2019-10-11 15:55:56
电动机扭矩单位与计算换算公式
电动机扭矩单位与计算换算公式本节内容:电动机扭距计算公式,电动机扭矩单位及换算,电机扭矩即电动机的输出扭矩,为电动机的基本参数之一。1、电动机扭距计算公式电机的
时间:2017-03-17 07:25:40
电机转速转矩(扭矩)计算公式
有关电机转速转矩(扭矩)计算公式,包括转速公式与扭矩公式及计算方法,在计算电机转速与转矩时,需要将机械效率的因素考虑在内。
时间:2016-05-23 15:45:48