电动机点动与单向转动控制的电路接线图
来源:电工天下时间:2019-10-25 11:31:49 作者:老电工手机版>>
有关电动机点动与单向转动控制的电路接线图,点动控制与单向转动控制的特点,点动正转控制线路的工作原理图解,以及欠压保护与失压保护的问题。
电动机点动与单向转动控制的电路接线图
点动控制:按下按钮,电动机就得电运转;松开按钮,电动机就失电停转。这种控制方法常用于电动葫芦的起重电机控制和车床拖板箱快速移动的电机控制。
点动、单向转动控制线路是用按钮接触器来控制电动机运转的最简单的控制线路接线示意图。
从图中可以看出点动正转控制线路是由转换开关QS、熔断器FU、启动按钮SB、接触器KM及 电动机M组成。
其中以转换开关QS作电源隔离开关,熔断器FU作短路保护,按钮SB控制接触器 KM的线圈得电、失电,接触器KM的主触头控制电动机M的启动与停止,线路工作原理:
当电动机M需要点动时,先合上转换开关QS,此时电动机M尚未接通电源。按下启动按钮SB,接 触器KM的线圈得电,使衔铁吸合,同时带动接触器KM的三对主触头闭合,电动机M便接通电源启 动运转。
当电动机需要停转时,只要松开启动按钮SB,使接触器KM的线圈失电,衔铁在复位弹簧作 用下复位,带动接触器KM的三对主触头恢复断开,电动机M失电停转。
上右图中点动正转控制接线示意图是用近似实物接线图的画法表示的,看起来比较直观,初学者 易学易懂,但画起来却很麻烦,特别是对一些比较复杂的控制线路,由于所用电器较多,画成接线示意 图的形式反而使人觉得繁杂难懂,很不实用。
因此,控制线路通常不画接线示意图,而是采用国家统一 规定的电器图形符号和文字符号,画成控制线路原理图。点动正转控制线路原理图,如右图。
它是根据实物接线电路绘制的,图中以符号代表电器元件, 以线条代表联接导线。用它来表达控制线路的工作原理,故称为原理图。
在分析各种控制线路原理图时,为了简单明了,通常用电器文字符号箭头配以少量文字来表示线路的工作原理。
如点动正转控制线路的工作原理:
先合上电 源开关QS,启动:按下启动按钮SB→接触器KM线圈得电→KM主触头闭合→电动机M启动运转。
停止:松开启动按钮SB→接触器KM线圈失电→KM主触头断开→电动机M失电停转。停止使用时,断开电源开关QS。
在要求电动机启动能连续运行时,只需要在上图中的控制线路上串接一个停止按钮,在启动按钮的两端并接一个接触器的常开辅助触头即可。如右图所示。线路的工作原理:先闭合电源开关QS:
启动:按下启动按钮SB1→KM线圈通电→KM动合辅助触头闭合(自锁)、KM主触头闭合→电动机M启动并连续运转。
当松开SBI时,它恢复到断开位置。由于SBI与接触器的一个动合触点是并联的,因此,线圈通电, 动合触点继续接通。这种利用接触器本身的动合触点使接触器的线圈保持通电的作用称为自锁。与接 钮并联起自锁作用的辅助触点称为自锁触点。
停止:按下停止按钮SB2→KM线圈失电→KM自锁触头断开、KM主触头断开→电动机M停转。
当松开SB2,其常闭触头恢复闭合后,因接触器KM的自锁触头在切断控制电路时已分断解除了 自锁,SBI也是分断的,所以接触器KM不能得电,电动机M也不会转动。
接触器自锁控制线路不但能使电动机连续运转,而且还有一个重要的特点,就是具有欠压和失压 (或零压)保护作用。
欠压保护:“欠压”是指线路电压低于电动机应加的额定电压。“欠压保护”是指当线路电压下降到某一数值 时,电动机能自动脱离电源电压停转,避免电动机在欠压下运行的一种保护。
失压(或零压)保护:失压保护是指电动机在正常运行中,由于外界某种原因引起突然断电时,能自动切断电动机电
相关文章
电动机点动与长动控制的原理图
有关电动机点运控制的接线方式,点动与长动控制电路图,在一次回路与二次控制电路中,电动机点动与长动控制的工作原理及工作过程说明,点动与长动控制电路图有好几种,本节介绍其中的一种,一起来看下。
时间:2022-06-24 18:51:10
电动机连续与点动混合控制线路的工作过程图解
在电动机的常见控制电路中,连续与点动混合控制线路是一种既可进行点动控制,又能实现连续运行控制的电动机控制线路。有多种方式可以实现连续与点动混合控制,以下是最常见的连续与点动混合控制线路。
时间:2022-06-24 16:38:11
电动机点动控制电路图的工作原理图解
在电动机的控制电路中,点动控制是指按下按钮电动机得电起动运转,松开按钮电动机失电直至停转,点动、单向转动控制线路是用按钮接触器来控制电动机运转的最简单的控制线路,下面具体来了解下。
时间:2022-06-24 16:15:24
一例电动机点动、单向转动控制线路的电路图
点动控制是指按下按钮,电动机就得电运转,松开按钮,电动机就失电停转。这种控制方法多用于电动葫芦的起重电机控制和车床拖板箱快速移动的电机控制。点动、单向转动控制线路是用按钮接触器来控制电动机运转的最简单的控制线路。
时间:2022-06-24 14:28:41
两相电怎么使三相电机转动?
有时会碰到三相380v的电机没有三相电源,只有220v单相电源,为了急用可以把220v的单相电源进行裂变,完全可以把三相380v电机运行在单相220v的电网上,只需配上合适的电容器即可。
时间:2022-05-10 18:26:40
电工必备电气原理图2:异步电动机转动原理
电工必备电气原理图2:异步电动机转动原理,摇动磁极,将引起鼠笼转子跟着磁场一起旋转,并且方向相同。摇的越快,转子转动的速度就越快,摇的慢则转的也慢。
时间:2022-03-11 15:29:35
一例三相异步电动机点动控制电路的工作过程说明
一例三相异步电动机点动控制电路的工作过程说明,电路的工作过程:1、起动,合上电源开关qs,引入三相电源,按下常开按钮sb,km的线圈得电,使衔铁吸合;详见下文。
时间:2021-11-28 07:31:44
一文看懂接触器点动加自保电路的电路图
有关电动机点动控制的电路图,实现电机点动与自锁运行电路,在这种电路中接触器的作用比较重要,分享一例接触器点动加自保电路,有需要的朋友参考下。
时间:2021-10-12 13:33:14