异步电动机转子断条怎么办?
来源:电工天下时间:2016-05-26 10:58:02 作者:老电工手机版>>
异步电动机转子断条的处理方法
异步电动机转子断条是常见的故障之一。
出现这种故障后,启动转矩下降。
在带负荷运行时,其转速比正常时要低,而且机身振动厉害且伴有强烈的噪声,随着负载的加重,情况更加严重。
观察三相电流表,能看到电流明显不平衡。上述现象随着转子断条的增多而加剧。
转子断条后,该转子条中没有电流,在磁场中不再受电磁力作用,因而表现为转速与启动转矩下降。
电动机机壳因转子受力不均匀而振动,所以出现了噪声。- 电工技术之家
此外,由于运转时定子电流随着转子电流的变化而相应变化,以保证合成磁势基本不变。
如果转子某条断裂,转子电流的对称性就会被破坏,那么定子电流的对称性也就被破坏。
依据上述现象就可以判断是转子断条。究竟发生在哪一根或几根转子条断裂,必须拆开电动机,取出转子进行检查。
若是转子断条严重,且运行时间已很长了,断裂处就会呈暗黑色,这很容易发现。
但是,由于转子的槽口窄而槽内宽,在一般情况下是很难发现的。
采用铁粉检查法来判断转子断条的位置,方法如图5一33。
图中,S为单相胶盖刀闸,FU为熔断器,T1为调压器,T2为
相关文章
电动机鼠笼条断条的判断方法
电动机鼠笼条断条的判断方法:当笼型转子断条后,一般空载运行正常,但只要加上负载,电机转速就会降低,定子电流增大,电机振动,温度增高,且伴有不正常的噪声。
时间:2021-12-12 05:55:19
电动机鼠笼转子的故障处理办法
电动机鼠笼转子的故障处理办法,在鼠笼型异步电动机中,断条是最为常见的故障之一,绝大多数是铜条和端环的焊接处脱焊,可以将脱焊处清理干净,然后用银焊焊牢即可。
时间:2021-11-24 13:22:24
三相异步电动机的电路图解:定子电路与转子电路
三相异步电动机的电路知识,包括三相异步电动机的定子电路与转子电路,详细介绍了定子电路的旋转磁场的磁通、定子感应电势的频率,以及转子电路的感应电势频率、转子电流与功率因数等。
时间:2020-12-07 09:36:41
三相异步电动机的结构原理(定子与转子)
有关三相异步电动机的结构原理,主要介绍三相异步电动机的定子、三相异步电动机的转子的工作原理,包括定子铁芯、定子绕组、对地绝缘、相间绝缘、转子铁芯、转子绕组等内容。
时间:2020-02-07 09:48:18
绕线式异步电动机的转子接线图与接线方法
介绍下绕线式异步电动机的转子接线图,分为鼠笼式转子、绕线式转子两种,绕线式转子异步电动机的转子接线示意图,掌握下其接线方法。
时间:2020-02-07 09:30:11
电动机转子扫膛的原因,减小轴承与轴承室间隙的方法
有关电动机转子扫膛故障的原因,一是轴承内圆变大,二是轴承与端盖内配合过松,这二种原因均会导致电动机转子扫膛故障,可采取办法来减小轴承与轴承室间隙,以解决电动机扫膛的问题。
时间:2020-01-30 19:11:04
高压电动机转子笼条断条怎么办?
高压电动机转子笼条断条的原因与处理方法,转子笼条断条现象,转子笼条断条原因,以及高压电动机转子笼条断条的改进方法与工艺要求等。
时间:2020-01-14 09:40:53
电动机扫膛故障原因分析,一文看懂电动机转子扫膛的处理方法
有关电动机扫膛故障的原因与处理方法,拆开有扫膛故障的电机查看擦伤面,轴承转套的电机大多是铝壳电机,电动机扫膛故障的日常维修方法。
时间:2020-01-14 09:37:11