>首页 > 电工基础 > 电动机>三相交流双速异步电动机的定子线圈与转子笼条的更换 正文

三相交流双速异步电动机的定子线圈与转子笼条的更换

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-12-03 09:24:58

有关三相交流双速异步电动机的定子线圈与转子笼条的更换,包括定子线圈的拆除与定子绕组的制造,定子线圈嵌装,以及电动机的转子笼条更换等。

定子线圈与转子笼条的更换

1.概况:

三相交流双速异步电动机,额定功率:800Kw/400Kw;额定电压:6KV,极数:8/10;额定电流:96/53A;转速:743/595r.p.m;绝缘等级:B;接法:Y。系苏联 产品。电机定子线圈全部更换,绝缘等级提高到F级。转子笼条和端环全部更换。具体技术措施叙述予后

2.技术标准和质量依据:

2.1 GB 755-2000 旋转电机 定额和性能;

2.2 JB/T7593-94 Y系列高压三相异步电动机技术条件;

2.3 DL /T 596-1996 电力设备预防性试验规范;

2.4 QI—7.4---02 大型交流异步(同步)电机修理规范。

3.定子线圈全部更换

3.1 拆除及准备:

3.1.1 对定子测量并记录:定子铁心内、外径、槽数、绕组接线、端部轴向长度、引线等;

3.1.2 拆除定子线圈后,测量并记录各挡定子线圈节距、鼻高、每圈匝数、导体线规,并绕根数和主绝缘单边厚度及垫条尺寸;

3.1.3 全部拆除线圈,清理铁芯后喷C31-1绝缘漆;

3.1.4 设计产品的机模具,绘制施工图。

3.2 定子绕组制造

3.2.1 导线:采用F级SBEMB/155,聚酰亚胺薄膜绕包双玻璃丝包扁铜线;

3.2.2 绕制成型:按图纸绕制成梭形后,在专用设备上拉型、整形;

3.2.3 胶化:线圈浸漆后,外包脱模带,在模具上胶化,温度190± 5°C ,半小时;

3.2.4 匝间绝缘冲击试验:1250伏 1秒 3次;- 电工技术之家

3.2.5 对地绝缘:线圈半叠包0.14× 25 F 级 5440-1 环氧粉云母带;

3.2.6 烘压:线圈在烘压模中成型,温度190± 5°C ,二小时;

3.2.7 试验:交流耐压试验21000伏,历时1分钟;

3.3 定子线圈嵌装

3.3.1 槽内垫条、槽楔材料为环氧玻璃布板3240;

3.3.2 端箍和支架绝缘:端箍和支架外半叠包0.14× 25 F 级5440-1环氧粉云母带,外半叠包0.1玻璃丝带一层;

3.3.3 端部固定采用涤玻绳绑扎;

3.3.4 按记录进行线圈的接线,线圈引线和接头全部采用银焊;

3.3.5 接头绝缘和连接线绝缘:接头绝缘包0.14× 25 F 级5440-1环氧粉云母带,外包0.1玻璃丝带一层;

3.3.6 定子绕组大、小过桥线要求用涤玻绳加固绑扎,引线电缆采用F级JEHF-6000伏级乙丙橡胶绝缘引出线;

3.3.7 定子绕组在嵌线时应按放Pt100测温元件。

3.3.8 定子端部线圈间采用涤玻绳分别绑扎两道,加强定子线圈端部的抗电机启动冲击扭矩能力。

3.3.9 电机新下的线圈其外形必须与原线圈技术数据相同;线圈端部应排布均匀整齐。

3.3.10 电机定子新线圈应使用具有合格证、试验合格的线圈,线圈的材质应符合国家的技术标准。

3.4 定子浸渍、烘焙

3.4.1 预烘:将定子送入烘房,温度140± 5℃ ,8~10小时,待绝缘电阻稳定;

3.4.2 待定子自然冷却到60~ 80℃ ,喷浸F级6895环氧无溶剂绝缘漆;

3.4.3 滴干30分钟,定子铁心部份揩清剩漆;

3.4.4 烘焙:定子梯度升温到140± 5℃ ,时间16~18小时,以用兆欧表测定绝缘电阻三次稳定;

3.4.5 试验:

a) 三相绕组电阻的直流电阻测定;

b) 绕组对地绝电阻的测定;

c) 直流泄漏试验:18000伏;

d) 交流耐压试验:13000伏,历时一分钟;

e) 定子铁损试验检验;

3.5 定子铁心和线圈端部喷8037抗弧覆盖漆一次,机座内壁刷防锈漆。

4.转子笼条更换

4.1 测量并记录转子铁心长度、笼条伸出铁心长度、笼条和端环的各部尺寸;

4.2 在车床上割开笼条,再拆除笼条和端环;

4.3 清理铁芯后,测量转子槽形尺寸;

4.4 按记录将新铜排落料、两端修平倒角;

4.5 按记录制作新端环,经车削加工后,再按笼条尺寸铣槽;

4.6 将转子笼条镶进槽内,逐根敲入并胀紧,端环用镶嵌的方法使笼条在端环内固定好;

4.7笼条与端环间焊接采用银焊,焊接时应按对称交叉方式,每边连续焊头不超过5个。以减少残余应力。焊缝饱满、表面光滑。全部焊接完成后,在端环冷却到150~ 200℃ 时,用10%~15%拧檬水溶剂刷洗,再用热水冲净,并用压缩空气吹干;

4.8 转子经干燥后,浸6895环氧无溶剂漆,经滴干清揩后,再进行烘焙固化;

4.9 转子上车床校正中心后,车削端环外园;

4.10 校动平衡

4.11 转子的导磁、导电部份喷8037抗弧覆盖漆,其他非配合面刷磁漆。

    相关文章
    • 双速电动机接线图与定子绕组的连接方式

      双速电动机接线图与定子绕组的连接方式

      双速电动机的接线图,双速电动机的定子绕组的二种连接方式,通过双速电动机的控制原理图,掌握其线路的工作原理,并介绍了双速电动机的最常用接线方式。

      时间:2020-05-03 07:12:14

    • 双速电动机控制电路与定子接线图

      双速电动机控制电路与定子接线图

      有关双速电动机控制电路,以及双速电动机定子接线图,接触器控制的双速电动机电气原理图,双速电动机通过改变定子绕组的连接方法达到改变定子旋转磁场磁极对数,从而改变电动机的转速。

      时间:2020-05-02 21:47:46

    • 三相异步电动机的结构原理(定子与转子)

      三相异步电动机的结构原理(定子与转子)

      有关三相异步电动机的结构原理,主要介绍三相异步电动机的定子、三相异步电动机的转子的工作原理,包括定子铁芯、定子绕组、对地绝缘、相间绝缘、转子铁芯、转子绕组等内容。

      时间:2020-02-07 09:48:18

    • 绕线式异步电动机的转子接线图与接线方法

      绕线式异步电动机的转子接线图与接线方法

      介绍下绕线式异步电动机的转子接线图,分为鼠笼式转子、绕线式转子两种,绕线式转子异步电动机的转子接线示意图,掌握下其接线方法。

      时间:2020-02-07 09:30:11

    • 低压电机绕组线圈如何嵌线?电机线圈绕组的方法步骤

      低压电机绕组线圈如何嵌线?电机线圈绕组的方法步骤

      有关低压电机绕组线圈嵌线的方法,包括下线前的准备工作,下线过程,连接绕组端线,连接线焊接等操作,电机引线截面积的选择要点等,一起来了解下。

      时间:2020-02-05 14:56:24

    • 【图】三相异步电动机定子铁心与定子绕组的构造与作用

      【图】三相异步电动机定子铁心与定子绕组的构造与作用

      三相异步电动机定子铁心与定子绕组的构造与作用,定子铁心一般由0.35~0.5毫米厚表面具有绝缘层的硅钢片冲制、叠压而成,定子铁心的几种槽型,定子绕组的三种主要绝缘项目。

      时间:2020-02-05 14:56:17

    • 电动机转子扫膛的原因,减小轴承与轴承室间隙的方法

      电动机转子扫膛的原因,减小轴承与轴承室间隙的方法

      有关电动机转子扫膛故障的原因,一是轴承内圆变大,二是轴承与端盖内配合过松,这二种原因均会导致电动机转子扫膛故障,可采取办法来减小轴承与轴承室间隙,以解决电动机扫膛的问题。

      时间:2020-01-30 19:11:04

    • 电动机定子绕组引出线头与尾端辨别五种方法(图)

      电动机定子绕组引出线头与尾端辨别五种方法(图)

      电动机定子绕组引出线头与尾端辨别五种方法(图)原文标题:辨别三相异步电动机绕组头和尾的方法使用日久的三相异步电动机,常因定子三相绕组引出线头上标号模糊不清或遗失,

      时间:2020-01-28 11:42:50

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有