电灯泡试验法判断三相绕组头尾的方法
来源:电工天下时间:2016-05-26 10:24:32 作者:老电工手机版>>
电灯泡试验法判断三相绕组头尾
这种方法适用于各种容量的三相鼠笼式感应电动机判断定子绕组的头尾。
1、找出同相绕组
取220v,25w以上的电灯泡一只,接在220v交流电源上,把电灯的一个线头与电动机的六个线头中的任意一个相连,电灯的另一个线头依次与电动机的其余五个线头相碰。
当碰到某一个头灯泡发光时,则说明这两个线头是同相绕组的两端。- 电工技术之家
利用同样的方法依次判别出其他两相绕组,如图1-16。
相关文章
三角接线电机头尾已乱,怎么确定头尾?
电机的岀线窗口都是上下两个窗口,老式电机只有一个出线窗口,如果一个窗口出线六根线乱了,确实比较麻烦,需要拆开内部接线才能找岀来。现在的电机都为上下两个窗口,操作起来就容易多了。
时间:2022-06-23 08:54:01
测定电动机三相绕组头尾的二种方法
测定电动机三相绕组头尾的二种方法,在无法确认电动机6根引出线的标记时,可以利用交流电源和灯泡检查电动机三相绕组的头尾端,防止将绕组接错。用交流电源和灯泡确定电动机三相绕组的方法,一起来了解下。
时间:2022-06-01 21:02:41
怎么判断电动机三相绕组首尾端
怎么判断电动机三相绕组首尾端,使用万用表电阻挡进行测量,在确定每相绕组的两个线端电阻值近似为零时,两表笔所接为一组绕组的两个端,依次分清三个绕组的各两端。
时间:2022-03-13 08:18:35
如何检查电动机极数与绕组头尾情况?
有关电动机极数与绕组头尾的检查方法,电机的转速和它的极数有关,只要知道电机的极数,即可判别出电机转速,单相电机电阻小的为主绕组,不分头尾。
时间:2020-02-05 14:56:19
电动机三相绕组绝缘的检测方法
有关电动机三相绕组绝缘的检测方法,利用一个220V/100W的白炽灯泡,按本文提供的电路图,检测电动机三相绕组的绝缘是否正常。
时间:2020-01-15 10:28:03
潜水泵电机绕组修复后的试验内容
潜水泵电机绕组修复后的试验内容,包括潜水泵的直流电阻和绝缘试验、耐压和负载试验、空载试验、制动试验,以及机械检查等。
时间:2020-01-14 09:26:04
电动机定子绕组匝间绝缘怎么做试验
为确保电动机的正常运行,电动机定子绕组匝间绝缘试验是必需要做的,无论是新投入运行的电机,还是运行中的电机,进行匝间绝缘试验都是有必要的。
时间:2020-01-06 07:16:44
三相异步电动机试验控制的九个要求
有关三相异步电动机试验控制的九个要求,包括电动绕组间和绕组对地的绝缘电阻、铭牌电压、电刷表面是否全部贴紧滑环、电动机内部有无杂物等。
时间:2019-12-27 05:14:00