三相异步电动机如何起动?三相异步电动机三种启动方法
来源:电工天下时间:2019-12-13 06:13:43 作者:老电工手机版>>
有关三相异步电动机的三种启动方法,包括直接起动,减轻起动,在转子回路中串入附加电阻起动等,三相异步电动机不同启动方式的适用范围。
三相异步电动机的起动方法:
参考图:三相笼型异步电动机
1、直接起动
将电动机接上电源在额定电压下全压起动。采用这种方法,起动电流较大,一般为倾定电流的4--7倍。
因此,直接起动应考虑电网的容量,另外对大中容量电动机,还要考虑电动机本身是否允许直接起动。
直接起动时一般用刀开关、铁壳开关或电磁起动器将电动机直接投人电网。
2、减压起动
将电源通过一定的专用设备降压后再加到电动机上,以减小电动机的起动电流。当电动机达到或接近倾定转速时,再将电动机换接到额定电压下运行。
这种方法减小了起动电流,起动转矩也因降低了外加电压而减小。
为避免起动时间过长,根据经验,一般把起动电流限制在额定电流的2---2. 5倍范围内。这种起动方法仅适宜于电动机空载或轻载起动。
3、在转子回路中串入附加电阻起动,仅适用于绕线转子异步电动机,它既可以减小起动电流,又可以增大起动转矩。
以上就是三相异步电动机三种启动方法,由(电工天下 www.dgjs123.com)小编收集整理。
相关文章
三相异步电动机额定功率的计算方法
有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
三相异步电机单相应急运行的接线方法
三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
时间:2022-09-14 10:12:01
将三相异步电动机改为单相运行线路的方法
当只有单相电源和三相异步电动机供使用时,可以采用并联电容的方法将三相异步电动机改为单相运行,具体改造方法如下文介绍,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-03 14:32:34
用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解
不管是哪种类型的三相异步电动机,星型连接或者角型连接,在控制正反转方面,一般都是针对总电源相序随便倒换两相就可以了,怎么用倒顺开关控制三相异步电动机正反转,具体方法参考如下。
时间:2022-06-30 13:37:23
一例三相电动机按钮与接触器双重互锁的正反转控制电路
在下图中为按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路,这种线路在按钮互锁的基础上增加了接触器互锁,所以兼有两种互锁控制一条线路的优点,线路操作方便,工作安全可靠。
时间:2022-06-24 15:58:52
22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器
问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
时间:2022-06-23 09:36:15
怎么判断三相异步电动机是否已烧坏?
有关三相电机的使用问题,如何判断三相电机绕组被烧坏,三相异步电动机在使用过程中,如果有冒烟或焦糊味,则可能是电机绕组被烧坏了,下面具体来了解下。
时间:2022-06-22 15:15:21
怎么防止三相电机的烧机问题
有关三相电机的使用问题,电机被烧掉的原因,大多数是只使用单一的空气开关进行保护。当电机因为缺相、过载时,空气开关不能及时跳闸,就会导致电机烧坏,怎么防止三相电机烧机,下面具体来看下。
时间:2022-06-14 06:01:04
- 上一篇:三相笼型异步电动机减压起动的主要方式
- 下一篇:三相电动机缺相运行的判断方法