三相笼型异步电动机减压起动的主要方式
来源:电工天下时间:2020-01-15 09:30:05 作者:老电工手机版>>
有关三相笼型异步电动机减压起动方式,三相笼型异步电动机常用的减压起动的四种方法,包括电阻(或电抗器)减压起动、自祸变压器(补偿器)起动、星--三角减压起动等。
三相笼型异步电动机的减压起动
1、电阻(或电抗器)减压起动
这种方法就是在电动机起动时,将电阻(或电抗器)串联在定子绕组与电源之间。
由于串联电阻(或电抗器)起到分压作用,所以电动机定子绕组上所承受的电压是额定电源电压的一部分,这就限制了起动电流,当电动机转速上升到一定值时,再将电阻(或电抗器)短接,电动机便在领定电压下正常运转。
电阻减压起动的优点是设备较简单,但起动时在电阻上功率损耗较大,因此很少采用。
2、自祸变压器(补偿器)起动
利用自藕变压器来降低起动时的电压,起动时,电源电压加在自藕变压器的高压绕组上,而电动机的定子则与自耦变压器低压绕组连接,待电动机转速上升到一定值时,再将自耦变压器切除,电动机直接与电源相接,电动机便在额定电压下正常运行。此法适用于容量较大的电动机。 -- 电工技术之家
优点:自耦变压器二次侧设置有2--3个抽头,其电压分别为一次电压的80%. 65%、40%,可以根据需要选用,无论电动机的绕组是丫型联结或△形联结都可以使用。
缺点:设备费用较高。
3、星--三角减压起动
对于正常运转为三角形接法的电动机,可采用星--三角减压起动,电动机在起动时,其定子绕组接成星形。绕组的相电压为线电压的1/?3倍,起动电流较小.待电动机上升到一定值后,再将它换接成三角形,这时相电压等于线电压,电动机就正常运行。
优点:设备费用较小,起动过程没有电能损耗。
缺点:起动转矩只有全压起动时的1/3,且只适用于正常工作时定子绕组为三角形联结的电动机。
4、延边三角形减压起动
采用延边三角形起动的电动机,绕组共有九个抽头,起动时4与8. 5与9. 7与6分别连接,如图。
运转时1与6, 2与4, 3与5分别连接,如图所示.从图可见起动电流要比接成三角形时小,而比接成星形时大。因此这种方法介于星--三角起动法之间。
起动时,每相绕组所承受的电压比接成星形时大,故起动转矩较大。
如再适当增加绕组的抽头,就可以通过改变不同的抽头连接,得到不同的起动电流和起动转矩,以适应不同的起动要求.其缺点是电机绕组抽头太多。
以上就是三相笼型异步电动机减压起动的主要方式,由(电工技术之家 www.dgjs123.com)小编收集整理。
相关文章
电动葫芦无法起动与运转怎么办?
电动葫芦无法起动与运转故障,电动葫芦无法起动怎么办,有没有好的解决办法,检查电源熔丝是否烧断,定子绕组相间短路、接地或断路,以及是否负载过大或传动机械故障等。
时间:2022-09-14 10:11:20
220V交流单相电机起动方式,单相电机电容的接线图
有关单相电机的小知识,220V交流单相电机起动方式有哪几种,主要分为分相起动式、电机静止时离心开关接通以及电机静止时离心开关也是接通等,并提供了单相电机电容的接线图,供大家学习参考。
时间:2022-07-22 05:54:57
电机星形起动电机不转,时间到了三角形电机又转是什么原因?
问题:电机丫/△启动时电机不转,延时过后三角接法时转动了。根据故障现象初步分析:丫/△启动器一般使用在三角接法同时功率较大的电机,以此来帮助降压启动的设备。
时间:2022-05-12 16:13:03
怎么选择单相异步电动机的起动方式
对于单相异步电动机来说,一般可以选用以下三种方式中的一种来起动,一种是分相起动,一种是电容运转电动机,第三种是罩极起动方式,下面具体来看下。
时间:2022-04-28 18:22:18
软启动器起动时间怎么计算?
怎么计算软启动器的启动时间,电力拖动系统转动公式:M-ML=J×dΩ/dt(1)式中:M为电机力矩;ML为负载力矩;J为系统转动惯量;dΩ/dt为角转速的变化率,其中Ω=2,πn/60=(1/9.55)n,n为线速度。
时间:2021-12-28 10:01:39
电动机起动次数及间隔时间规定是什么
电动机起动次数及间隔时间规定a、正常情况下,鼠笼式电动机允许在冷态情况下,启动两次,每次间隔时间不得小于5分钟;热态情况下,允许起动1次;不论是冷态还是热态,电动机起动失败后,均
时间:2021-09-16 06:28:35
鼠笼式异步电动机直接起动控制方式有哪些
鼠笼式异步电动机直接起动控制直接起动是电动机定子绕组加额定电压来起动,其优点是简单、方便、经济和起动时间短,缺点是起动电流对电网的影响较大,影响负载系统正常工作,但这种
时间:2021-09-14 06:08:08
绕线式异步电动机的起动控制方式
异步电动机的转子绕组,除了笼型外,还有绕线转子式,这种电动机又称为绕线转子异步电动机。绕线转子线圈可连接成星形或三角形,转子上装有集电环,通过电刷装置将内部和外部联系起来
时间:2021-09-14 06:06:46