三相异步电机转动问题:不转或转速慢或噪音问题
来源:电工天下时间:2020-02-15 12:04:08 作者:老电工手机版>>
有关三相异步电动机转动的几个问题,三相异步电机为什么不转或转的慢还会有噪音,是电源电压过低,还是电机内有一相电路未接通。
三相异步电机不转或转速慢有噪音
一、电源电压过低
a、供电电源电压过低。
b、电源线电阻过大(较长或较细)造成电压降过过多,使电机所得到的电压过低;
c、对使用电降压起动的,电降压数值超过过了所需起动转矩的电压数值。
d、三相绕组本应接成三角形的,接成了星形。
二、一相电路未接通
配电设备中有一相电路未接通或接触不实。问题多发生在熔断器、开关触点或导线接点处。
例如,熔断器的熔丝熔断、接触器或空气开关三相触点接触压力不均衡、导线连接点松动或氧化等。此时电流将严重不平衡。
三、电机内有一相电路未接通
问题一般发生在接线部位。
如连接片未压紧(螺钉松动、引出线与接线柱之间垫有绝缘套管等绝缘物质、电机内部接线漏接或结点松动、一相绕组有断路故障等。此时电流将严重不平衡。
四、绕组短路
绕组内有严重的匝间、相间短路或对地短路。此时电流将不平衡。
五、轴子细条与断条
转子有严重的“细条”或“断条”故障。
对于绕线转子,有短路、断路等故障。此时电流将不平衡或按一定周期摆动。
六、电机扫膛
定、转子严重相擦(俗称“扫膛”)。
七、负载过重
起动时所带负载过重(负载本身或传动机构等原因)。
以上就是三相异步电动机不转或转速慢及噪音的问题,分析了造成这类故障的几种原因,希望对大家有所帮助。
相关文章
一例电动机点动、单向转动控制线路的电路图
点动控制是指按下按钮,电动机就得电运转,松开按钮,电动机就失电停转。这种控制方法多用于电动葫芦的起重电机控制和车床拖板箱快速移动的电机控制。点动、单向转动控制线路是用按钮接触器来控制电动机运转的最简单的控制线路。
时间:2022-06-24 14:28:41
两相电怎么使三相电机转动?
有时会碰到三相380v的电机没有三相电源,只有220v单相电源,为了急用可以把220v的单相电源进行裂变,完全可以把三相380v电机运行在单相220v的电网上,只需配上合适的电容器即可。
时间:2022-05-10 18:26:40
电工必备电气原理图2:异步电动机转动原理
电工必备电气原理图2:异步电动机转动原理,摇动磁极,将引起鼠笼转子跟着磁场一起旋转,并且方向相同。摇的越快,转子转动的速度就越快,摇的慢则转的也慢。
时间:2022-03-11 15:29:35
电机扭矩和转速关系,电机扭矩的计算公式
有关电机的知识,介绍了电机扭矩和转速的关系,如果通过减速机计算扭矩,则应考虑齿轮传动效率损失的因素,此外还介绍了电机扭矩计算公式,一起来看下。
时间:2021-12-11 09:08:17
单相电机转动的原理,单相电机正反转的接线方法
有关单相电机的知识,单相电机转动的原理是什么,如果要实现电机的正反转,就必须搞清楚单相电机是如何启动的,单相电机正反转怎么接线,下面具体来看下。
时间:2021-09-18 06:28:11
水泵总是抽不上水的原因3:水泵转速过低
水泵总是抽不上水的原因3:水泵转速过低,在使用水泵抽水的过程中,可能会遇到抽不上水的问题,其原因之一就是水泵转速过低,下面一起来看下。
时间:2021-04-21 11:04:25
三相异步电动机的转动原理图文详解
有关三相异步电动机的转动原理,详细介绍了旋转磁场的产生、旋转磁场的旋转方向、旋转磁场的极对数、旋转磁场的转速,电动机的转动原理与转差率等。
时间:2020-12-07 09:36:47
异步电动机的同步转速公式_三相异步电动机的极数
有关异步电动机的同步转速公式,三相异步电动机的极数,异步电机转子转速与旋转磁场转速差,三相异步电动机的实际转速会比上述的同步转速偏低。
时间:2020-12-07 09:36:35