电动机保护器怎么接线,电机保护器的接线方法
来源:电工天下 编辑:小电工发布时间:2019-12-27 05:16:07
有关电动机保护器如何接线的方法,电机保护器的接线图,AMDP-X/F531 系列电动机保护器DO连接继电器电气原理图,需要的朋友参考下。
电动机保护器的接线图
AMDP-X/F531 系列电动机保护器的接线图与接线方法
AMDP-X/F531 系列电动机保护器DO连接继电器电气原理图
将电动机主电路A、B、C相电源线分别接到A、B、C相电流互感器一次的接线端;将电动机保护器的L、N接线端子接到AC 220V电源上;将电动机保护器的O11、O12接线端子串
接于电动机控制接触器线圈回路中;用导线分别将IA1、IA2、IB1、IB2、IC1、IC2接到A、B、C相电流互感器二次接线端子;将要检测的电压接到V1、V2接线端子。
DO1-DO8、DI1,连接继电器、开关电气原理如“AMDP-X/F531 系列电动机保护器DO连接继电器电气原理图”所示;连接plc电气原理如“AMDP-X/F531 系列电动机保护器DO连接PLC电气原理图”所示。
注意,电动机运行时,连接主单元和电流互感器二次接线端子的IA1、IA2、IB1、IB2、IC1、IC2导线是不许断开的。
在“AMDP-X/F531 系列电动机保护器DO连接继电器电气原理图”中,KA1-KA8是连接DO1-DO8的继电器线圈,每个线圈的电阻应大于300Ω,由于DO1-DO8内部已有续流二极管,
因此,KA1-KA8不用再接续流二极管。DC+、GND是外部为电动机保护器DI、DO提供的DC 24V的正、负极接线端子。K1是清除故障状态开关接点,当电动机发生故障后,K1闭合一下再断开,就可清除电动机保护器保持的故障状态,电动机可重新起动。
在“AMDP-X/F531 系列电动机保护器DO连接PLC电气原理图”中,电动机保护器的DO1-DO8连接PLC输入模块的DI1-DI8通道,(电工技术之家 www.dgjs123.com)电动机保护器的DI1连接PLC输出模块的DO1通道,PLC输入模块DI1-DI8的公共端子COM1连接DC 24V的正极,PLC输出模块DO1的公共端子COM2连接DC 24V的负极。
PLC输出模块的DO1,平时应输出低电平,对电动机保护器的DI1没有影响,当电动机发生故障后,DO1输出高电平再输出低电平(正脉冲)清除电动机保护器故障状态,电动机可重新起动。
电动机保护器的DO1-DO8在电动机没有故障时,输出高电平,PLC 输入模块的DI1-DI8没有故障信号输入,当电动机发生接地、短路、缺相、堵转/过载/电流不平衡、过压、欠压故障时,对应的故障类型输出信号(DO1-DO6中的1个)及故障预警输出信号DO7输出低电平,PLC输入模块的DI1-DI6有对应的故障信号输入、DI7输入故障预警信号,当故障持续到设定的报警时间,故障报警输出信号DO8输出低电平,PLC输入模块的DI8输入故障报警信号。
相关文章
电动机保护器接线图及注意事项
有关电动机保护器的接线图,电机保护器一般是由空开、温升继电器、缺相断路器等组成,接触器线圈和保护器线圈额定电压均是380伏。
时间:2020-05-02 22:00:06
电动机保护器电路接线方式图解
电动机保护器电路接线方式图解原文标题:电动机保护器接线方法将电动机主电路A、B、C相电源线分别接到A、B、C相电流互感器一次的接线端;将电动机保护器的L、N接线端子接到
时间:2020-02-08 10:59:15
电子式电动机保护器的工作原理
有关电子式电动机保护器的工作原理,异步电机的故障中90%以上是定子绕组因过热损坏,而其中近60%是因断相故障引起,需要使用电动机保护器,确保电机的安全与稳定运行。
时间:2020-02-07 09:44:28
电动机保护器瞬间停电补偿与晃电保护原理
有关电动机保护器瞬间停电补偿功能的原理,晃电保护原理,停电补偿功能就是利用电机保护器的控制功能,把接触器再次恢复到停电前的状态,一起来了解下。
时间:2019-12-27 05:28:05
电机综合保护器的选择原则与要求
有关电机综合保护器的选择原则,电机综合保护器的选用条件与要求,包括电机方面、环境条件、电机用途、控制系统等几个方面。
时间:2019-12-27 05:22:23
电机保护器运行原因与电机物理量与电流变化
有关电机保护器运行时保护电机的原理,电机保护器运行的原因,电机保护器运行时机内气隙磁场变化,电机保护器时电机电流的变化。
时间:2019-12-27 05:19:31
电动机综合保护器与交流接触器接线方法图解
有关电动机综合保护器与交流接触器的接线方法,正泰的CJ20-100交流接触器与正泰的JD-5电机综合保护器,如何接线,具体的接线方法是怎么样的。
时间:2019-12-27 05:15:15
电机保护器正常工作条件总结
有关电机保护器正常工作的条件是什么,这里总结了六点电机保护器正常工作需要满足的条件,包括周围空气温度、安装地点的海拔、大气条件、污染等级、安装类别等。
时间:2019-12-20 06:35:14