直流他励电动机的电枢电流与启动方法
来源:电工天下时间:2019-11-25 10:41:58 作者:老电工手机版>>
有关直流他励电动机的电枢电流与启动方法,对电网造成很大冲击,可能引起电源跳闸或使电网电压下降,电柄待电动机转速逐渐升高,反电势逐渐增大时,再逐渐将启动电阻切除。
直流他励电动机的电枢电流与启动方法
直流他励电动机的电枢电流
T U-Ea
l = -rT
启动瞬间,n = 0,Ea=0。由于电枢电阻i?a很小,如果施以额定电压启动(即L7 = L7n),此 时启动电流为:
Lsl = ^ (2. 1)
jast可能达到(10?20) 了电动机允许最大电流Jamax,一般jamax = (l. 5?2. 0)匕。
这样大的电流,将产生极&良影响j主要是:
1、使电动机换向恶化,产花,烧伤换向器表面;使电动机电枢绕组的线圈之间产生很大的电动力,可导致绕组损坏;(^fM>产生过大的启动转矩,对传动机构产生强烈冲击,可能损坏其部件;
2、对电网造成很大冲击,可能引起电源跳闸或使电网电压下降。
为了限制启超过电动机允许的最大电流,一般采用两种启动方法。
(1)电柄待电动机转速逐渐升高,反电势逐渐增大时,再逐渐将启动电阻切除。
这B备适用手电、源电压恒定的场合,如无轨电车等。 来自:电工技术之家 i 待电动机转速逐渐升高,反电势Ea逐渐增大时,再逐渐升高电压。
此方法适用于电源电压可调的场合,如可控整流电源供电的系统。
相关文章
如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?
有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。
时间:2022-09-14 10:41:15
直流他励电动机的几种调节与制动过程
有关直流他励电动机的几种调节与制动过程,包括电动机正向启动加速过程,正向弱磁升速调节过程,正向强磁降速调节过程,正向电压反接制动过程与正向能耗制动过程等。
时间:2022-09-14 10:41:10
怎么判断电磁场中导体感应电流的方向
在中学物理中学过电磁感应、磁场和感应电流等知识,由电磁感应现象产生的电动势,称为感应电动势,由感应电动势产生的电流,称为感应电流,怎么来判断电磁场中导体感应电流的方向,下面来看下。
时间:2022-08-15 20:11:37
电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式
有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-08-12 11:23:43
电机定子绕组泄漏电流的检测方法
泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
怎么估算负载的电流及选择合适的接触器
本文讲一下交流接触器的选型,怎么选择交流接触器,首先需要知道负载的工作电流,以家用的220V单相电和工业380V三相电为例,介绍下估算负载的电流及选择接触器的方法。
时间:2022-07-17 05:26:08
电动机绝缘检测与空载电流检测方法
在平时对电动机的测量工作中,少不了与电机绝缘和空载电流打交道,电动机的绝缘检测包括绕阻阻值检测、单相电机阻值和三相电机阻值的检测等,一般用钳形表测量电动机的空载电流大小。
时间:2022-06-26 16:41:45
7.5KW电机调整热继电器整定电流到21A还跳闸的问题
7.5KW电机额定电流15A左右,调热继电器整定电流到21A还跳闸,说明电机过载。可以按照下面五个步骤来检查故障问题,一般都能发现问题所在:检查电源端电机端的各相电压是否平衡,是否偏离380V太多(偏高和偏低太多都会引起电机电流增大)。
时间:2022-06-26 15:57:41