交流异步电动机如何进行调速?
来源:电工天下时间:2019-12-05 10:00:35 作者:老电工手机版>>
有关交流异步电动机调速,根据交流异步电动机转差率S的定义,旋转磁场的旋转速度与电动机磁极对数的关系,交流异步电动机的调速方法,通过调定子电压、转子电阻及定转子供电频率等实现。
一、交流异步电动机调速的基本方法
根据交流异步电动机转差率S的定义及旋转磁场的旋转速度与电动机磁极对数的关系:
n = n0 (1–S) = 60f (1–S)/p = n0 ?Dn (12.1)
交流异步电动机的调速方法分为三种:即改变转差率S,改变磁极的极对数p和改变频率f0其中,改变转差率S的方法,又可以通过调定子电压、转子电阻、转子电压以及定转子供电频率等方法来实现。
因而,派生出很多种调速方法。
二、三相异步电动机的调速方法
三相异步电动机的三种调速方法:
根据异步电动机的转速公式n=n1(1-s)=60f1(1-s)/p,有以下三种调速方法
① 改变供给异步电动机电源的频率f调速,这种调速方法需要有频率可调的交流电源。
它是采用可控硅调速系统,先将交流电变换为电压可调的直流电,然后再变换为频率可调的交流电。这就是现在较为流行的变频调速。缺点是:投资大、维修难。
② 改变异步电动机的转差率s调速,可在转了上串联电阻,或改变定子绕组上的电压来改变转差率 s。
这种调速方法仅限于绕线式转子异步电机 。缺点是:功率损耗大,效率低。 来自:电工技术之家
③ 改变定了绕组磁极对数p调速,即变极调速。这种调速方法由于磁极对数只能成对的改变,因而是有级调速。一般只能做到2速、2速、4速等。
三、三相交流异步电动机的调速方法
三相异步电动机的调速方式:
1)变极对数调速方法;
2)变频调速方法;
3)串级调速方法 ;
4)绕线式电动机转子串电阻调速方法;
5)定子调压调速方法;
6)电磁调速电动机调速方法;
7)液力耦合器调速方法。
相关文章
怎么用变频器给电机调速?
使用变频器给电机调速的方法,具体参考如下:针对单相输入,3相220v输出的小型变频器,连接的是小功率电机,先把电机改成三角形接法,再接入变频器的的uvw端子,然后接启动开关。
时间:2022-07-23 07:15:38
220V交流单相电机起动方式,单相电机电容的接线图
有关单相电机的小知识,220V交流单相电机起动方式有哪几种,主要分为分相起动式、电机静止时离心开关接通以及电机静止时离心开关也是接通等,并提供了单相电机电容的接线图,供大家学习参考。
时间:2022-07-22 05:54:57
带离心开关的单相交流电机电容接法
带离心开关的单相交流电机分为两种,一种是只带有启动电容的电机,另一种是既有启动电容又带运行电容的电机,也就是双电容电机,下面介绍只带启动电容电机电容的接法,供大家学习。
时间:2022-07-18 05:21:47
22KW电机选用多大空气开关和交流接触器
22KW电机选用空气开关和交流接触器,都是按照电流来配置的,如果选型错误,太大不安全,太小经常烧,所以必须合理配置,下面介绍下该怎么配置,供大家学习参考。
时间:2022-06-19 12:39:55
22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?
问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,工作电流在44A左右,但容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故选择150A。
时间:2022-06-19 12:35:55
三相交流电动机绕组的裁剪技术
三相交流电机绕组散绕线圈的槽绝缘、相间绝缘和层间绝缘,一般E级绝缘时采用6520聚酯薄膜青壳纸复合箔(俗称DMD)。槽绝缘用来垫放在铁心槽内,其两边均需高出槽口以便于线圈无损伤嵌入,如图5-42所示。
时间:2022-05-31 16:59:13
三相交流电动机绕组怎么接线
当三相交流电动机绕组的线圈全部嵌入铁心槽内之后,即可按照规定的接法对三相绕组进行连接,具体接线步骤如下:接线前,准备好玻璃丝绝缘套管、玻璃丝漆布带、蜡线、松香、焊锡、引出电缆线,以及锤子、剪刀、钢丝钳、弹性刮刀和电烙铁等材料和工具。
时间:2022-05-31 16:56:50
12v电机可以用220v交流电?
12v电机可以用220v交流电?由于没有说明12v电机是交流还是直流,下面就分别介绍下这两种供电方式。对于直流电机来说,可以通过变压器降压,然后借助整流滤波的方式进行供电。注意,这种模式只适合负荷比较稳定的场合,否则容易导致转速不稳。
时间:2022-05-17 10:57:10