异步电机启动的大电流与启动要求
来源:电工天下时间:2019-12-05 10:19:38 作者:老电工手机版>>
有关异步电机启动时的大电流及电动机启动要求,启动电流大,对电源和电动机本身都有影响,包括电压的影响,电动机温升的影响,对电动机的启动的三个要求等。
异步电机启动时的大电流
电动机刚接上电源的瞬间,定子绕组流过的电流称为启动电流。异步电动机在领定电压下直接合上电源启动,其启动电流很大,一般可达额定电流的4-7倍。
因为:电动机刚接电源的瞬间,转子还来不及转动,即转子转速n=0,定子旋转磁场切割转子导体的速度n2就等于旋转磁场的转速n1,这时切割速度n2=n1为最大。
因此转子感应电势E2及转子感应电流I2也均为最大,该电流反映到定子绕组,就使得启动电流很大了。
如果电动机启动时,产生的启动转矩大于电动机的阻转矩的话,电动机将开始转动起来。这时,定子旋转磁场切割转子导体的速度n2将逐渐减小。
因此,转子感应电势肠以及转子感应电流I2也逐渐减小,该电流反映到定子绕组,使定子启动电流也就逐渐减小了。当转子转速达到额定转速时,电动机电流也就稳定下来。
启动电流大,对电源和电动机本身都有影响。
其一,影响电源电压。
太大的启动电流,会产生较大的线路电压降,使得电源电压在启动时下降,特别是当电源容量太小时,电压下降将更多,可能影响电源上其他电动机的运行。
电压下降严重时,将使其他电动机因电压过低而转矩过小(因电动机的转矩与电压平方成正比),不能克服负载转矩,导致电动机自行停转的严重后果。
其二,影响电动机温升。
太大的启动电流,将在线路及电动机中产生很大的能量损失而导致发热,特别是在启动很慢、启动时间较长的情况下,能量损失更多,发热更严重。
可见,启动电流大是不好的,必须加以限制。为了保证异步电动机的正常启动,在各种规格电动机的产品技术条件中,规定了启动性能指标。
其中,除启动转矩外,还规定了启动电流,通常启动电流为额定电流的4-7倍。 来自:电工技术之家
因此,对电动机的启动应有一定的要求:
1、启动转矩必须足够大,使电动机能够克服阻转矩而启动;
2、启动电流要尽可能小;
3、启动设备应尽可能简单、经济、操作方便。
电动机的启动方法,可分为直接启动和降压启动二种。(当电动机与马达连接使用如:齿轮减速电机我们就需要据实际情况进行解决)降压启动方式中,又可分为星一角启动法、补偿器降压启动法及延边三角形降压启动法等。
选择启动方法时,必须根据电网的具体情况,机械负载对电动机启动转矩的要求等因素,进行具体的分析。
例如,电网容量很大,电动机的启动电流不会在电网上引起明显的电压降落,就可以不必考虑启动电流大的影响。
如果机械负载在启动时所要求的转矩不大,而电网容量相对于电动机容量又不很大的情况下,则应考虑选用适当的启动方法,限制启动电流。
相关文章
如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?
有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。
时间:2022-09-14 10:41:15
单相电动机的启动装置分类
有关单相电动机的启动装置分类,单相电动机常用启动装置分为离心开关、启动继电器二种,离心开关安装在电动机内部转子轴上,使电动机起动运转。
时间:2022-09-14 09:56:25
怎么判断电磁场中导体感应电流的方向
在中学物理中学过电磁感应、磁场和感应电流等知识,由电磁感应现象产生的电动势,称为感应电动势,由感应电动势产生的电流,称为感应电流,怎么来判断电磁场中导体感应电流的方向,下面来看下。
时间:2022-08-15 20:11:37
电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式
有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-08-12 11:23:43
电机定子绕组泄漏电流的检测方法
泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法
怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-18 05:20:17
怎么估算负载的电流及选择合适的接触器
本文讲一下交流接触器的选型,怎么选择交流接触器,首先需要知道负载的工作电流,以家用的220V单相电和工业380V三相电为例,介绍下估算负载的电流及选择接触器的方法。
时间:2022-07-17 05:26:08
电动机绝缘检测与空载电流检测方法
在平时对电动机的测量工作中,少不了与电机绝缘和空载电流打交道,电动机的绝缘检测包括绕阻阻值检测、单相电机阻值和三相电机阻值的检测等,一般用钳形表测量电动机的空载电流大小。
时间:2022-06-26 16:41:45
- 上一篇:直流他励电动机的几种调节与制动过程
- 下一篇:鼠笼式异步电动机的启动方式与启动条件