180伏直流电机测量好坏的常用方法
来源:电工天下时间:2022-01-18 06:07:37 作者:老电工手机版>>
以下是测试直流电机好坏的方法:
1、用万用表电阻x10档测量电机两端,指针转动到表右边,说明绕组是通的。
2、用万用表直流档2.5V或10档,转动电机,万用表指针应向右摆动。
3、用500摇表分别测正负输入端子对电机外壳,绝缘电阻要大于0.5兆欧。
4、用手转动电机,转轴平稳顺畅,没有杂音、噪声等异常出现。
5、将电机正负输入接线短接,用手转动电机时会有阻力存在。
6、通电测试,电机转动顺畅且运行一段时间后,如果很快就发热,说明电机质量不好或已经损坏,发热时间越迟说明电机质量好。等电机温度稳定后,外壳温度不超过其标称温度,如80摄氏度。
7、用转速表测量电机转速是否符合铭牌标称。
测量180V的直流电机的两种方法
1、用仪表测量
180V直流电机适应电压等级较低,建议用万能表RX10K档测量电机绝缘。兆欧表电压太高容易击穿绝缘,当电机受潮时更是如此。
先测量励磁于外壳之间的绝缘,电阻值应无限大。(基本满足0.5MΩ)用电阻档Rx10测量电机组是否断线,表针向右偏转且有阻值,说明绕组正常。
用万用表2.5nA档正负表笔接电引线,转动电机轴表针来回摆动,说明有电流通过,电机正常。
2、目测法
首先捡查各接线焊接是否牢固,查看灰刷磨损是否严重,如果磨损严重则要及时更换。检查换相器是否被电孤烧有麻点,如果有麻点应整好修平。
相关文章
单相电机判断好坏的简单方法
怎么来判断单相电机的好坏,只要手头有一只万用表就可以了,单相电机判断好坏的简单方法,就是借助万用表的欧姆档来测量主绕组或副绕组的阻值,即可判断出单相电机的好坏,下面具体来看下。
时间:2022-06-26 16:30:18
怎么用万用表判断单相电机的好坏,七张图让你一清二楚
有关单相电机的测量方法,如何用万用表来判断单相电机的好坏,其实可用到的方法不止一种,本文用七张图帮你解开心中困惑,借助万用表轻松测量出单相电机的好坏,七张图让你一清二楚,快来看下。
时间:2022-06-26 16:18:42
单相电机无电容时怎么测量好坏?
没有电容的单相电机,怎么测量它的好坏,具体方法如下:测量单相电机的好坏,与电容器没有关系,一般单相电机的引出线多为4根,主绕头尾各一根,启动绕组头尾各一根。
时间:2022-06-23 09:07:20
220v潜水泵怎么用数字万用表测量好坏?
问题:怎么用万能表测量220v潜水泵的好坏?解答:潜水泵就是潜在水中工作的水泵,这是电机与叶轮共为一体潜在水中的工作形式。在遇到潜水泵的这类问题时,千万不能使用摇表进行测量,摇表电压较高在电机进水受潮时,极有可能把电机绝缘击穿。
时间:2022-06-22 15:11:32
220v直流电机4根线与调速器怎么接线
220v直流电机4根线与调速器的接线方法,具体参考如下:单相直流电机内部有两个绕组,一个是启动绕组,一个是运行绕组,四根线就是这二个绕组的头尾,下面具体来了解下。
时间:2022-05-01 17:48:54
12v微型直流电机调速的控制方法详解
12v微型电机应用广泛,调速控制方法非常多,以下是介绍一种简单脉冲调速方法,电路图如下所示,12v微型直流电机调速的控制方法,有需要的朋友参考下。
时间:2022-04-30 21:22:27
直流电机调速器的五点使用要求
有关直流电机调速器的知识,注意直流电机调速器的使用场所,接入交流电源线,按正负接好励磁电压,这些都是直流电机调速器的使用要求,下面具体来了解下。
时间:2022-04-30 21:02:22
直流电机调速器的参数及特点说明
有关直流电机调速器的知识,直流电机调速器的参数大全,主要包括输入电压、输出电压、输出电流等,直流电机调速器的特点包括低速启动力矩大、有闭锁控制功能等,下面来了解下。
时间:2022-04-30 21:00:45
- 上一篇:电动机修理重新绕线圈怎么进行绝缘漆烤干?
- 下一篇:电动机星三角启动时间的计算方法