>首页 > 电工基础 > 电工入门>电动机过负荷保护 正文

电动机过负荷保护的分类与装设原则

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-05-09 16:46:59

电动机过负荷保护的分类与装设原则

一、电动机负荷分类

电动机过负荷包括

①短时过负荷;

②稳定性过负荷:对电动机有危害。

电动机的过负荷能力通常用过电流倍数与其允许通过时间的关系来表示,两者呈反时限的关系。

二、装设电动机过负荷保护原则

装设电动机过负荷保护的四点原则:电工技术之家

1、在不遭受工艺过负荷(循环水泵、给水泵等)及无严重起动条件的电动机上,不装设过负荷保护。

2、在可能遭受工艺过负荷(磨煤机、碎煤机等)以及不允许自起动的电动机上应该装设过负荷保护。

3、在不能保证电动机自起动时,或不停止电动机就不能从机械上消除工艺过负荷时,过负荷保护应动作于跳闸。

4、过负荷保护的时限特性最好是和电动机的过负荷特性相一致,并比它稍低一些。

附,什么是电动机的过负荷保护,原理是什么?

正常负荷在额定负荷之内,超过额定负荷为过负荷,一般过负荷不能超过额定负荷的30%,如额定负荷电流为100A,如果电流达到了130A以上,过负荷保护就要起动保护(报警或跳闸)。

其原理是通过电流继电器来反映。电工:www.dgjs123.com

附2,电动机定时限过负荷保护和反时限过负荷保护的区别

电动机定时限过负荷保护,就是电机过载后,不管过载多少,在设定时间到达后,保护电器动作,这与电机的故障特性不符,保护性不好。

电动机反时限过负荷保护,就是电机过载后,过载越大,设定保护动作的时间越短,保护电器动作越快。反时限过负荷保护的数学模型较多,可去看看相关文献。

附3,电动机过负荷装设过负荷保护的一般规定
   
1、生产过程中易发生过负荷的电动机应装设过负荷保护。保护装置应根据负荷特性,带时限作用于信号或跳闸。

2、起动或自起动困难、需要防止起动或自起动时间过长的电动机,应装设过负荷保护,保护装置应动作于跳闸。

    电动机过负荷保护相关的文章
    • 三相四线制接线方式及三相负荷不平衡对线损的影响

      三相四线制接线方式及三相负荷不平衡对线损的影响

      有关三相四线制接线方式及三相负荷不平衡对线损的影响,单位长度线路上的功率损耗,三种情况下三相负荷不平衡时线损值的增量计算方法等。

      时间:2020-01-13 14:04:33

    • 2.5平方电线负荷的计算方法:2.5平方电线直径,2.5平方电线瓦数

      2.5平方电线负荷的计算方法

      有关2.5平方电线负荷的计算方法,2.5平方电线直径是多少,2.5平方电线能带的瓦数是多少,常用的电线一般有1.5、2.5、4、6、10平方铜电线,2.5平方电线使用最多。

      时间:2020-01-08 20:07:39

    • 接地保护与接零保护的概念与区别

      接地保护与接零保护的概念与区别

      【接地保护与接零保护的概念与区别】接地保护又常称为保护接地,接地保护的概念是什么,为防止电气设备因绝缘损坏而使人身遭受触电危险,将电气设备的金属外壳与供电变压器

      时间:2017-08-29 11:22:03

    • 浪涌保护器电气符号与图形符号的表示法(图文)

      浪涌保护器电气符号与图形符号的表示法

      浪涌保护器电气符号与图形符号的表示法浪涌保护器用什么电气符号表示,浪涌保护器的电气符号一般用SPD表示,浪涌保护器的图形符号是怎么样的,一起来了解下。浪涌保护器的电

      时间:2017-08-22 10:30:09

    • 带电检测绝缘子与保护间隙的小知识

      带电检测绝缘子与保护间隙的小知识

      带电检测绝缘子与保护间隙的小知识,带电检测就是带电检查绝缘子的绝缘状况,使用火花间隙检测绝缘子时的一些规定,保护间隙及其作用,以及保护间隙的容量要求,保护间隙定值的整定。

      时间:2017-08-18 06:16:58

    • 光伏逆变器的七大保护功能

      光伏逆变器的七大保护功能

      光伏逆变器的保护类型有哪些,如何对设备进行有效保护,包括输入欠压保护,输入过压保护,过电流保护,输出短路保护等,一起来了解下。

      时间:2017-07-28 07:55:08

    • 电力负荷的分级分类_电力负荷的分类条件

      电力负荷的分级分类_电力负荷的分类条件

      【电力负荷的分级分类_电力负荷的分类条件】一、按对供电可靠性要求的负荷分类我国将电力负荷按其对供电可靠性的要求及中断供电在政治上、经济上造成的损失或影响的程度划分

      时间:2017-05-28 08:42:44

    • 【电力负荷的分类_电力负荷的等级划分】

      【电力负荷的分类_电力负荷的等级划分】

      【电力负荷的分类_电力负荷的等级划分】有关电力负荷的分类标准,我国电力负荷的分类有哪几种,电力负荷可以按对供电可靠性要求的负荷分类,按工作制的负荷分类,电力负荷等

      时间:2017-05-28 08:37:14

    电工入门精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有