有关照明线路管配线敷设的9项要求,室内照明线路采用管配线时的具体要求,明管配线,钢管壁厚不应小于1.0mm,明管采用管卡固定,钢管管卡间的距离一般不大于2.5m等要求。

照明线路管配线敷设要求

室内照明线路采用管配线时的具体要求:

1、明管配线,钢管壁厚不应小于1.0mm,装于潮湿、易腐蚀场所的明管,以及埋在混凝土内的暗管,钢管壁厚不应小于2.5mm,管壁应经过除锈和防腐处理。

2、采用硬塑料管配线时,明敷设管壁厚不应小于2mm;暗敷设管壁厚不应小于3mm。在易燃、易爆场所,明敷设时,禁止使用硬塑料管配线。

3、钢管或硬塑料管的管径选择,管内导线截面总和(包括绝缘层)不应超过管子有效面积的40%,最小管径不应小于13mm。

4、管子转角处的弯曲半径,一般不小于管子外径的6倍。敷设于混凝土内时,其弯曲半径不应小于管子外径的10倍。管子的弯曲角度不应小于90°。

5、明管采用管卡固定,钢管管卡间的距离一般不大于2.5m,当管子外径大于50mm时,管卡间的距离可不大于3.5m。硬塑料管管卡间的距离,管径在20mm以下时为1m,管径在20~40mm时为1.5m,管径在40mm以上时为2m。

6、钢管与钢管之间或钢管与接线盒之间,一般采用丝扣连接。硬塑料管之间可采用套接或焊接。

7、采用钢管布线时,同一管路的导线必须穿在一根管内。不同电压的回路,禁止同管敷设,管内导线不得有接头。

8、采用钢管或硬塑料管配线,遇有下列情况时,均应加装中间分线盒或接线盒:

a.无转角时,在管线全长每30m处;

b.有一个转角时,在每20m处;

c.有两个转角时,在每12m处;

d.有三个转角时,在每8m处;

9、配线管与各种管道的最小平行、交叉距离应符合下表的规定。

照明线路管配线敷设要求

相关文章
  • 放电线圈试验项目与周期要求图解

    放电线圈试验项目与周期要求图解

    有关放电线圈试验项目与周期要求,通过本例了解放电线圈试验的具体项目,检查周期的具体要求等,需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-12 12:51:18

  • 稳压器的使用规范及保养要求

    稳压器的使用规范及保养要求

    有关稳压器的知识,稳压器的使用规范有哪些,主要包括接入市电时的基本要求,比如输入输出线不得接反、接入设备的输入输出线卡镙丝必须拧紧等,稳压器的保养要求有哪些,下面来了解下。

    时间:2022-08-06 12:49:15

  • 用光电耦合器隔离驱动电路的具体要求

    用光电耦合器隔离驱动电路的具体要求

    用光电耦合器隔离驱动电路,具体使用方法如下:在微机的接口电路中实现主机与外设的隔离,一般有二种方式,一种是使用继电器,一种是使用光电耦合器。采用电池的功耗产品,优先考虑对电池的电能消耗。

    时间:2022-03-03 13:34:36

  • 一文看懂三相电相线的颜色标准要求

    一文看懂三相电相线的颜色标准要求

    三相电相线的颜色标准要求,一般只要求母线必须遵循相色的规定,相色规定为:A相为黄色,B相为绿色,C相为红色,中性线(即零线)为淡蓝色,保护中性线(地线)为黄和绿双色。

    时间:2022-01-12 05:25:18

  • 短路隔离器的安装要求

    短路隔离器的安装要求

    有关短路隔离器的知识,短路隔离器应该怎么安装,在安装过程中要注意哪些问题,短路隔离器安装在主线和支线的交叉处,也有在总线分段布局,总线隔离器的安装高度为2米-3米左右。

    时间:2021-08-02 11:44:04

  • 电的基础知识四:输电线路遇到冰雪灾害怎么办

    电的基础知识四:输电线路遇到冰雪灾害怎么办

    输电线路遇到冰雪灾害怎么办 暴风雪会使电线上结出凝冰,有的铁塔不堪承受冰雪的重力,倒塌在地。现在,最新研发的直流融冰装置,可以安装在覆冰线路上,冰雪就会一点点融化。

    时间:2021-01-05 15:18:57

  • 一款光控灯的电路图,光控灯的照明线路图说明

    一款光控灯的电路图,光控灯的照明线路图说明

    有关光控灯的电路图,通过光线明暗来控制灯的关闭与打开,这里分享下光控灯的照明线路图,了解下光控灯电路的工作原理,有需要的朋友参考下。

    时间:2020-10-23 15:32:24

  • ups中逆变器的作用,ups不间断电源对逆变器的九个要求

    ups中逆变器的作用,ups不间断电源对逆变器的九个要求

    在ups不间断电源中,逆变器起到什么作用,逆变器作为一种直流转换为交流的设备,在为ups不间断电源选择逆变器时有哪些要求,这里电工天下小编总结了ups不间断电源对逆变器的九大要求,供大家参考。

    时间:2020-10-22 14:54:52

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有