电力系统的负荷特性

1、电力负荷

电力系统的总负荷为电力系统中各个用电设备消耗功率的总和。

对某一时刻,系统用户所消耗功率之和,称为电力系统的综合用电负荷。电工技术之家
电力负荷

综合用电负荷加上同一时刻电力网络中损耗的功率,即该时刻电力系统中各发电厂供应功率之和,称为电力系统的供电负荷。

供电负荷再加上同一时刻各发电厂本身消耗的功率(厂用电),即该时刻电力系统中各发电机发出功率的总和,称为电力系统的发电负荷。
电力负荷

2、负荷曲线

在运行过程中,用电设备的接入与退出有其偶然性,从而在不同时刻负荷大小也不尽相同。负荷随时间变化的规律曲线,称为负荷曲线。

有功功率日负荷曲线——反映一天24小时内有功负荷的变化规律。电工技术之家

在一天当中,负荷有功功率随时间的变化常表示为两种形式。阶梯型反映一天中各个小时平均(或者是各个整点等时刻时)负荷的变化情况。
电力负荷

年持续负荷曲线——由一年中的系统负荷按照数值大小及其持续小时数顺序排列而成。

由该曲线,可以确定系统用电设备全年的用电量:

电力负荷4
如果负荷始终等于Pmax,经过时间Tmax小时后,所用的电能恰等于负荷全年实际用电量Wy,即Wy=Pmax ·Tmax,那么便称Tmax为最大负荷利用小时数,即:
电力负荷

不同行业Tmax也不同,如:一班制企业1500~2200h,三班制企业6000~7000h,农村排灌用电1000~1500h。

附1,电力系统的负荷等级

【问题】电力系统中的负荷等级是什么?

【解答】电力系统中负荷等级划分是国家根据停电造成的损失大小来划分的。

例如:停电时消防泵不能启动,造成火灾损失比较大。

消防为一类负荷,需要双电源。

具体负荷划分:

一类负荷中断供电将造成人身伤亡或政治、军事、经济上的重大损失的负荷,称为一类负荷;

如发生重大设备损坏,产品出现大量废品,引起生产混乱,重要交通枢纽、干线受阻,广播通信中断或城市水源中断,严重环境污染等等;

兵工厂、大型钢厂、火箭发射基地、医院等属于一类负荷;对于这类负荷要保证不间断供电。

二类负荷中断供电将造成严重停产、停工,局部地区交通阻塞,大部分城市居民的正常生活秩序被打乱等;企业工厂、大城镇、农村排灌站等属于二类负荷;对这类负荷在可能的情况下也要保证不间断供电。

三类负荷除一、二类负荷之外的一般负荷,这类负荷短时停电造成的损失不大,称为三类负荷;工厂附属车间,小城镇,农村居民用电等属于三类负荷;对这类负荷可以短时停电。

附2,电力系统中的计算负荷的单位

电力系统中,负荷也叫功率,分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。电工:www.dgjs123.com

发电机、电动机等大量负荷都是以有功功率P来表示负荷,单位用W(瓦)、KW(千瓦)MW(兆瓦)等表示,1MW=1000KW=1000000W

无功功率的单位用rva(乏)Kvar(千乏)Mvar(兆乏)等表示,   1Mrva=1000Krva=1000000rva

变压器的功率用视在功率S表示,单位用VA(伏安)、KVA(千伏安)MW(兆伏安)等表示,1MVA=1000KVA=1000000VA        三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率P、无功功率Q,斜边是视在功率S。

三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在:
S2=P2+Q2   S=√(P2+Q2)
视在功率S=1.732UI
有功功率P=1.732UIcosΦ 
无功功率Q=1.732UIsinΦ  
功率因数cosΦ=P/S     sinΦ=Q/S

    电力系统的负荷特性相关的文章
    • 电力负荷的分级分类_电力负荷的分类条件

      电力负荷的分级分类_电力负荷的分类条件

      【电力负荷的分级分类_电力负荷的分类条件】一、按对供电可靠性要求的负荷分类我国将电力负荷按其对供电可靠性的要求及中断供电在政治上、经济上造成的损失或影响的程度划分

      时间:2017-05-28 08:42:44

    • 【电力负荷的分类_电力负荷的等级划分】

      【电力负荷的分类_电力负荷的等级划分】

      【电力负荷的分类_电力负荷的等级划分】有关电力负荷的分类标准,我国电力负荷的分类有哪几种,电力负荷可以按对供电可靠性要求的负荷分类,按工作制的负荷分类,电力负荷等

      时间:2017-05-28 08:37:14

    • 【电力负荷与分类_电力负荷分类有哪些】

      电力负荷与分类_电力负荷分类有哪些

      【电力负荷与分类_电力负荷分类有哪些】有关电力负荷的分类问题,什么叫电力负荷,在我国现行的电力负荷分类标准中,有哪些电力负荷分类与类型,电力负荷分类有哪几类,不了

      时间:2017-05-28 08:32:11

    • 电力负荷调度的经验总结

      电力负荷调度

      有关电力负荷调度的经验总结,负荷调度模式研究聚焦电价机制、合约机制、需求侧竞价以及有序用电等内容,柔性负荷调度模式和控制策略研究的问题等。

      时间:2016-05-13 05:01:55

    • 电力负荷的分级分类及高层建筑用电负荷

      电力负荷的分级

      电力负荷的分级分类及高层建筑用电负荷的知识,按对供电可靠性要求的负荷分类,有一级负荷、二级负荷与三级负荷,按工作制的负荷分类,高层建筑用电负荷分类等。

      时间:2016-05-13 01:57:09

    • 企业供配电系统电力负荷如何计算?

      企业供配电系统电力负荷

      企业供配电系统电力负荷的计算方法,将供配电系统中各电气设备所在点的电力负荷进行计算,包括负荷系统数,线路供电效率,用电设备组在实际运行功率时的平均效率等。

      时间:2016-05-12 20:33:16

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有