零电压与欠电压保护电气原理图_电动机常用保护接线图
来源:电工天下时间:2022-09-12 12:48:40 作者:老电工手机版>>
零电压与欠电压保护电气原理图
当电动机正在运行时,如果电源电压因某种原因消失,那么在电源电压恢复时,电动机就将自行起动,这就可能造成生产设备的损坏,甚至造成人身事故。
对电网来说,同时有许多电动机及其他用电设备自行起动也会引起过电流及瞬间网络电压大幅下降。为了防止电压恢复时电动机自行起动的保护叫零压保护。
当电动机正常运转时,电源电压过分地降低将引起一些电器动作机构释放,造成控制线路不正常工作,可能发生事故;电源电压过分地降低也会引起电动机转速下降甚至停转。
因此,需要在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护。一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护。
如图1,电压继电器KZ起零压保护作用,在该线路中,当电源电压过低或消失时,电压继电器KZ就要释放,接触器KM1或KM2也马上释放。因此此时主令控制器QC不在零位(即QC0未闭合),电压恢复时,KZ不会通电动作,接触器KM1、KM2就不能通电动作。
要使电动机重新起动,必须先将主令开关QC人为地打回零位,使触点QC0闭合,KZ通电动作并自锁,然后再将QC打向正向或反向位置,电动机才能起动。这样就通过KZ继电器实现了零电压保护功能。
图1 电动机常用保护接线图
在许多机床中的零电压保护不是用控制开关操作,而是用按钮操作的。利用按钮的自动恢复作用和接触器的自锁作用,可不必另加设零压保护继电器了。如图所示,当电源电压过低或断电时,接触器KM释放,此时接触器的主触点和辅助触点同时打开,使电动机电源切断并失去自锁。当电源恢复正常时,操作人员必须重新按下起动按钮SB2,才能使电动机起动。
因此,像这样带有自锁环节的电路本身已兼备了零电压保护环节。
图2 CW6140车床的部分控制线路
以上电气原理图也是电动机的常用保护接线线路的汇总,它们包括:
短路保护:熔断器FU;过载保护(热保护):热继电器KR;过流保护:过流继电器KA1、KA2;零压保护:电压继电器KZ;低压保护:欠电压继电器KV。
零压保护与过压保护有哪些区别
零压保护与过压保护的区别,零压保护又称失压保护或欠压保护。当电源电压为零(或低于接触器释放电压),接触器释放而使主触点断开,电动机断电停车。
当电源电压自动恢复时,因自锁触点也已断开,所以若不操作启动按钮,电动机将不会自行启动,以免造成事故。
用闸刀开关启动和停止电动机,当电源电压为零,电动机停止转动,但当电源自动恢复时,电机也将恢复工作,可能会造成事故,所以起不到零压保护作用。
相关文章
方向过电流保护的接线图与工作原理
方向过电流保护的接线图与工作原理,方向过流的保护原理接线如图,电流继电器3、5是启动元件,功率方向继电器4、6是方向元件,采用90°接线,各相电流继电器的触点和对应功率方向继电器触点串联。
时间:2022-09-13 14:07:17
定时限过电流保护接线图及工作原理
定时限过电流保护接线图及工作原理,定时限过电流保护的接线方法,当被保护线路发生故障时,短路电流经电流互感器TA流入KA1—KA3,短路电流大于电流继电器整定值时,电流继电器启动。
时间:2022-09-13 14:06:54
示波器测量瞬时电压的方法及步骤
示波器测量瞬时电压,瞬时电压测量需要一个相对的参照基准电压,一般基准电位选地电平,按坐标片确定参考电位的基准线位置,读出所测电压值。
时间:2022-09-13 13:27:31
复合电压启动的过电流保护原理与装置动作
有关复合电压启动的过电流保护原理与装置动作,复合电压启动的过电流保护的原理接线,保护组成,以及装置动作情况,负序电压继电器的起动电压整定。
时间:2022-09-12 12:50:11
什么是零压保护,闸刀开关启停电动机时有无零压保护
有关零压保护的定义,闸刀开关启停电动机时有无零压保护,零压保护又称失压保护或欠压保护,闸刀开关启动和停止电动机,起不到零压保护作用。
时间:2022-09-12 12:49:46
电压波动幅度怎么计算?
有关电压波动幅度的计算方法,电压波动幅度是指实际电压偏移值的大小,对于电压波动幅度,通常采用相对值来表示,当电压变动在下述范围以内时,即可判定电压质量符合规定。
时间:2022-09-11 14:25:46
稳压电源小知识:稳压电路的保护环节
串联型稳压电源的内阻很小,当输出端短路时,输出短路电流很大。同时输入电压将全部降落在调整管上,使调整管的功耗大大增加,调整管会因过损耗发热而损坏。
时间:2022-08-06 12:52:53
电压控制方法PWM和PFM有什么区别
不论开关稳压器与否,电压稳压器的功能为产生稳定化的输出电压,必须将输出电压反馈至控制电路来进行环路控制。有关电压控制的方式,例如该进行何种控制才能将输入电压调整为5V等,下面具体来了解下。
时间:2022-07-25 06:10:32