有功负荷的分类及频率静态特性
来源:电工天下时间:2016-05-09 15:45:50 作者:老电工手机版>>
有功负荷的分类及频率静态特性
根据所需的有功功率与频率的关系可将负荷分成以下几类:
不受频率影响的负荷;与频率成正比的负荷;与频率的二次方成比例的负荷;与频率的高次方成比例的负荷。
根据统计资料,系统负荷以第二类占多数,因此负荷的静态频率特性可近似表示为一条直线,如图1。
图1有功负荷的频率静态特性
系统处于运行稳态时,系统中有功负荷随频率的变化特性称为负荷的静态频率特性。电工技术之家
联结容量,是指频率、电压等于额定值时,接在电网上的用电设备的实际容量。如果联结容量改变,静态特性曲线将上下移动。
图1中直线的斜率为:
(1)
用标幺值表示为:
KD,KD*称为负荷的频率调节效应系数,或简称为负荷的频率调节效应。它反映了系统负荷对频率的自动调整作用。
相关文章
电力系统的负荷特性图解
有关电力系统的负荷特性,电力系统的总负荷为电力系统中各个用电设备消耗功率的总和,电力系统的负荷曲线,用于确定系统用电设备全年的用电量。
时间:2022-09-13 13:22:42
电力负荷调度的经验总结
有关电力负荷调度的经验总结,负荷调度模式研究聚焦电价机制、合约机制、需求侧竞价以及有序用电等内容,柔性负荷调度模式和控制策略研究的问题等。
时间:2022-09-12 12:49:01
负荷曲线是什么,计算负荷的方法图解
有关负荷曲线与计算负荷的方法,负荷曲线是电力负荷随时间变化的曲线,分为日负荷曲线、月负荷曲线、年负荷曲线等,根据负荷系统系数计算负荷的方法。
时间:2022-09-10 07:00:26
过负荷监控装置图片及电气符号
过负荷监控装置图片及电气符号,二次系统元件:过负荷监控装置。主要功能:通过检测线路的电流,实现配电回路过负荷的2段式报警,适用于突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护作用于信号。
时间:2021-12-09 10:41:26
怎么来计算日用电量、日平均负荷和瞬间负荷?
怎么来计算日用电量、日平均负荷和瞬间负荷?一是未装带有电流互感器的电度表,电度表在24小时内的累积数就是日用电量,即:本日正24时电度表的读数减去上一日24点的电度表读数等于日用电量。
时间:2021-10-30 08:50:57
如何划分用电负荷等级,怎么确定各级用电负荷的供电方式?
如何划分用电负荷等级,怎么确定各级用电负荷的供电方式?一般根据事故停电造成的经济损失的大小和影响程度,将用电负荷分为以下三级。
时间:2021-10-30 08:09:39
全厂用电负荷的计算口诀与方法
全厂用电负荷的计算口诀与方法,工厂性质各不同,冶金、纺织和化工,有的设备连续行,有的时开时又停,全厂用电负荷的计算口诀实例详解。
时间:2021-07-02 09:02:10
车间负荷的计算口诀
有关车间负荷的计算口诀与方法,用电容量大与小,负荷电流知多少,根据电流选导线,查表一看不用算,不了解的朋友参考下。
时间:2021-03-29 09:25:50
- 上一篇:负荷预测的前沿技术分类
- 下一篇:电动机过负荷保护的分类与装设原则