负荷曲线是什么,计算负荷的方法图解

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-05-09 19:52:45

负荷曲线与计算负荷的方法 负荷曲线
 

电力负荷随时间变化的曲线。反映用电过程用电高峰和低谷。>>推荐:负荷计算的方法,确定计算负荷的系数 
 

 日负荷曲线、月负荷曲线、年负荷曲线
   
     年负荷曲线
     两种:年负荷持续时间曲线
     运行年负荷曲线
    
     年最大负荷
     年负荷曲线中最大负荷。即全年30分钟平均最大负荷pmax。
     年最大负荷利用小时tmax
     年最大负荷持续运行t所消耗的电能,恰等于全年实际消耗电能。t称为年最大负荷利用小时。
     平均负荷: 一定时间t内平均消耗的功率。(电工技术之家)
     负荷系数: 平均负荷与最大负荷的比值。
     需用系数:
     利用系数:
     计算负荷
     根据发热条件确定导体或设备的假想的负荷称为计算负荷。(即持续30分钟的负荷,可使导体达到稳定温升)
    
     负荷计算目的(为了正确的选择线路的导线截面、变压器的容量、开关电器、互感器等设备的额定参数。继电保护装置整定,运行方式的确定。)
     负荷计算内容
     求计算负荷-----选择变压器、开关电器等
     求尖峰电流-----校验电压波动和选择保护电器
     求一、二级负荷------确定备用电源或应急电源
     求季节性负荷-----确定变压器台数和经济运行方式。