导线的种类及用途,电线电缆的型号种类和用途
来源:电工天下时间:2020-06-02 15:06:38 作者:老电工手机版>>
有关导线的种类与用途,常用的导线一般可分为硬导线和软导线两大类,导线又可分为裸线和包有绝缘层的绝缘线,多股铜线护套线RVV与称为硬铜线BV的区别知识等。
一、导线的种类与用途
常用的导线一般可分为硬导线和软导线两大类。
其中,硬线又分单股、多股以及多混合股之分。导线又可分为裸线和包有绝缘层的绝缘线两大类。
裸线中又有截面为圆形的导线和截面为矩形、管形等母线和汇流排的区别。
一般为铝质和铜质材料。软线多为绝缘线,其芯线是多股细铜丝。
铝导线的导电性能、耐腐蚀能力比铜导线差,但其重量轻,价格便宜,故多用于架空线路、照明线路、母线和汇流排。
铜导线的带电性能、焊接特性、机械强度、耐腐蚀能力和使用寿命比铝线好,故较重要的线路或要求可靠性较高的电气设备如桥式起重机的动力、控制和照明线路以及各种电机、变压器的绕组都采用铜线。
二、识别电线电缆的型号种类
多股铜线护套线RVV与称为硬铜线BV的区别知识
绝缘电线按固定在一起的相互绝缘的导线根数,可分为单芯线和多芯线,多芯线也可把多根单芯线固定在一个绝缘护套内。
同一护套内的多芯线可多到24芯。平行的多芯线用“B”表示,绞型的多芯线用“S”表示。
绝缘电线又可按每根导线的股数分为单股线和多股线,通常6平方毫米以上的绝缘电线都是多股线,6平方毫米及以下的绝缘电线可以是单股线,也可以是多股线。
又把6平方毫米及以下单股线称为硬线,多股线称为软线。硬线用“B”表示,软线用“R”表示。
电线常用的绝缘材料有聚氯乙烯和聚乙烯两种,聚氯乙烯用“V”表示,聚乙烯用“Y”表示。
电线型号的含义:
聚氯乙烯绝缘电缆(电线)适用于交流及直流日用电器、电信设备、动力和照明线路固定敷设。
BV 铜芯聚氯乙烯绝缘电线
BLV 铝芯聚氯乙烯绝缘电线
BVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线
BLVV 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线
BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘软线
RV 铜芯聚氯乙烯绝缘安装软线
RVB 铜芯聚氯乙烯绝缘平型连接线软线
BVS 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线
RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线
BYR 聚乙烯绝缘软电线
BYVR 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线
RY 聚乙烯绝缘软线
RYV 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线;
BVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电缆(电线)
BLVVB 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电缆(电线)
BV-105 铜芯耐热105℃聚氯乙烯绝缘电线
绝缘电线的导线直径和截面的关系可用几何公式计算,但不完全一致,例如2.5平方毫米的单股线,其导线的直径d国标规定为1.78毫米,计算其截面 S=П*(d/2)*(d/2) =П*(1.78/2)*(1.78/2) =2.49(平方毫米) 虽然截面小于2.5平方毫米,但符合GB5023.2—85的规定,必须注意的是,1985年以前的标准,2.5平方毫米的导线直径为1.76毫米,此标准已废止。
截面为1.5平方毫米至10平方毫米的导线,其导电线芯结构如下所示。
标称截面 BV系列 BVR系列 (平方毫米) 结构 结构 1.5 1/1.38 1.5 7/0.52 2.5 1/1.78 2.5 7/0.68 19/0.41 4 1/2.25 4 7/0.85 19/0.52 6 1/2.76 6 7/1.04 19/0.64 10 7/1.35 49/0.52 *表中分子代表股数,分母代表单股直径,单位毫米。
截面为10平方毫米及以下的单股铜芯线和单股铝芯线可直接设备、器具的端子连接;截面为2.5平方毫米及以下的多股铜芯线的线芯应先拧紧搪锡或压接端子后再与设备、器具的端子连接;多股铝芯线和截面大于2.5平方毫米的多股铜芯线的终端,除设备自带插接式端子外,应焊接或压接端子后再与设备、器具的端子连接。
电缆的型号种类用途
1、裸电线:L-铝线 T-铜线 G-钢线
2、电力电缆:V-塑料电缆 X-橡皮电缆
3、通信电缆:H-通信电缆 HJ-局用电缆 HP-配线电缆 HU-矿用电缆
4、电气装备用电线电缆:
B-绝缘线 DJ-电子计算机 K-控制电缆 R-软线 Y-移动电缆 ZR-阻燃
主要技术参数
1.聚氯乙烯绝缘电线的使用特性 额定电压U0/U为450V/750V或300V/500V 。
其中U0——电缆设计用的导体与屏蔽或金属套之间的额定工频电压; U——电缆设计用的导体之间的额定工频电压
2.通用橡套软电缆适用于交流额定电压至450V,直流额定电压至700V作为家用电器、电动工具及各种移动式电气设备的电力传输线。
YQ 轻型橡套软电缆。 连接交流电压250V及以下轻型移动电气设备。
YQW 连接交流电压250V及以下轻型移动电气设备,具有耐气候性和一定的耐油性能 YZ 中型橡套软电缆。
连接交流电压500V及以下各种移动电气设备
YZW 连接交流电压500V及以下各种移动电气设备,具有耐气候和一定的耐油性能 YC 重型橡套软电缆。连接交流电压500V及以下各种移动电气设备,能承受较大的机械外力作用
YCW 连接交流电压500V及以下各种移动电气设备,能承受较大的机械外力作用 注:型号中W表示户外型。
电线电缆规格型号表电缆的型号由八部分组成:
一、用途代码-不标为电力电缆,k为控制缆,p为信号缆;
二、绝缘代码-z油浸纸,x橡胶,v聚氯乙稀,yj交联聚乙烯
三、导体材料代码-不标为铜,l为铝;
四、内护层代码-q铅包,l铝包,h橡套,v聚氯乙稀护套
五、派生代码-d不滴流,p干绝缘;
六、外护层代码
七、特殊产品代码-th湿热带,ta干热带;
八、额定电压-单位kv
电线电缆规格型号表有关电缆型号的问题。
sywv(y)、sykv有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯)。
2、信号控制电缆(rvv护套线、rvvp屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程。
3、rvvp铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300v/300v2-24芯 用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装。
4、kvvp:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量。
5、rvv(227iec52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明。
6、rv聚氯乙烯绝缘电缆。
7、rvs、rvb适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆。
8、bv、bvr聚氯乙烯绝缘电缆用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用。
9、kvv聚氯乙烯绝缘控制电缆用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量。
rvv与kvvrvvp与kvvp
电线电缆规格型号表区别:rvv和rvvp里面采用的线为多股细铜丝组成的软线,即rv线组成。
kvv和kvvp里面采用的线为单股粗铜丝组成的硬线,即bv线组成。
avvr与rvvp区别:东西一样,只是内部截面小于0.75平方毫米的名称为avvr大于等于0.75平方毫米的名称为rvvp.
syv与sywv区别:syv是视频传输线用聚乙烯绝缘。sywv是射频传输线,物理发泡绝缘。用于有线电视。
rvs与rvv2芯区别:rvs为双芯rv线绞合而成,没有外护套,用于广播连接。
rvv2芯线直放成缆,有外护套,用于电源,控制信号等方面。
电线电缆规格型号表r-连接用软电缆(电线),软结构。v-绝缘聚氯乙烯。v-聚氯乙烯绝缘v-聚氯乙烯护套b-平型(扁形)。s-双绞型。a-镀锡或镀银。f-耐高温p-编织屏蔽p2-铜带屏蔽p22-钢带铠装y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套fd—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用fz表示,其实质相同。
yj—交联聚乙烯绝缘。
v—聚氯乙烯绝缘或护套。
zr—阻燃型。
nh—耐火型。
wdz—无卤低烟阻燃型。
wdn—无卤低烟耐火型。
相关文章电力电缆的结构组成与作用

电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图

有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。
时间:2022-09-09 19:31:18
铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?

铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?铜导线电阻率是指用铜线为载体,电流在导线内具有电阻的大小。一般以长度为1米、横截面积为1平方毫米,温度在20℃的环境下测试出来的电阻率,其单位是欧姆·米。
时间:2022-08-05 11:41:23
怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式

在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。
时间:2022-07-20 21:11:58
电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带

当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。
时间:2022-07-05 06:06:20
用于测量导线通断的接线方法

用于测量导线通断的接线方法,以下是一个感应测电笔线路,可以方便地测出导线的断芯位置,在测量导线断芯位置时,在导线一端接上220V的电源相线,然后用感应测电笔的探头栅极靠近被测导线,并沿线移动。
时间:2022-06-01 21:05:33
2000kva高压电缆线径怎么选用?

2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。
时间:2022-05-07 20:28:39