电流速断保护的定义,电流速断保护的主要特点

来源:电工天下   编辑:老电工发布时间:2020-04-09 10:21:57

有关电流速断保护的相关知识,介绍了电流速断保护的定义,电流速断保护一般设定值较大,多为瞬时动作,并介绍了电流速断保护的主要特点,供大家学习参考。

电流速断保护的定义

对高压来讲,过流保护一般是对线路或设备进行过负荷及短路保护,而电流速断一般用于短路保护。

电流速断保护一般设定值较大,多为瞬时动作。过流保护设定值较小,一般只需躲过正常工作引起的电流,动作带有一定延时。

三段式过流保护主要包括:1、瞬时电流速断保护(简称电流速断保护或电流Ⅰ段);2、限时电流速断保护(电流Ⅱ段);3、过电流保护(电流Ⅲ段)。

电流速断保护

这三段保护构成一套完整的保护,保护范围的不同之处:

1、瞬时电流速断保护:保护范围小于被保护线路的全长一般设定为被保护线路的全长的85%。

2、限时电流速断保护:保护范围是被保护线路的全长或下一回线路的15%,

3、过电流保护:保护范围为被保护线路的全长至下一回线路的全长。

电流速断保护的特点

接线简单,动作可靠,切除故障快,但不能保护线路全长,保护范围受到系统运行方式变化的影响较大。

速断保护是一种短路保护,为了使速断保护动作具有选择性,一般电力系统中速断保护其实都带有一定的时限,这就是限时速断。

离负荷越近的开关保护时限设置得越短,末端的开关时限可以设置为零,这就成速断保护,保证在短路故障发生时近故障点的开关先跳闸,避免越级跳闸。

定时限过流保护的目的是保护回路不过载,与限时速断保护的区别在于整定的电流相对较小,而时限相对较长。

以上三种保护的用途不同,往往限时速断和定时限过流保护结合在一起使用。

电流速断保护与其他保护间的区别

电网中电气设备发生故障时,短路电流很大,根据继电器的基本动作原理可知,如果预先通过计算,将此短路电流整定为继电器的动作电流,就可对故障设备进行保护。

过电流保护和电流速断保护便是基于这个原理来实现的。

为了保证动作的选择性,根据短路电流的特点(故障点越靠近电源,则短路电流越大),过电流保护是带有动作时限的,而电流速断保护则不带动作时限,即当短路发生时,它立即动作而切断故障,故它没有时限特性,常用来和过流保护配合使用。

速断保护不能保护线路全长,只能有选择性地保护线路一部分,余下部分为速断保护的死区。

为避免上述情况,速断保护也可做成略带时限,称为时限电流速断保护。它和无时限电流速断配合,以消除电流速断保护的动作死区。

以上就是电流速断保护的小知识,希望对大家有所帮助。

本文由作者上传并发布(或网友转载),本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

相关文章
  • 判断电线平方的方法,平方和电流有什么关系

    判断电线平方的方法,平方和电流有什么关系

    在购买电线时必须从用户的实际需求出发,电线有1平方的,1.5平方的,2.5平方的,4平方的和6平方的等,在选购电线平方时,怎么判断电流与平方的关系,下面具体来看下。

    时间:2022-05-09 22:22:41

  • 四平方铜线能走多大电流,究竟是20A还是36A

    四平方铜线能走多大电流,究竟是20A还是36A

    有关电线电缆的知识,电线是电流的载体,没有电流就能实现电流的传输,有了回路才有电压,那么四平方铜线能走多大电流,究竟是20A还是36A,下面具体来看下。

    时间:2022-04-06 16:46:58

  • 自恢复保险丝启动保护的响应时间需要多久

    自恢复保险丝启动保护的响应时间需要多久

    自恢复保险丝启动保护的响应时间需要多久,在选用自恢复保险丝时,需要知道当电路出现故障电流时,自恢复保险丝启动保护的速度是否足够及时,以确保可以起到保护电路设备的作用。

    时间:2022-02-08 14:58:54

  • 2.5平方软铜线承受多大电流,借助电工口诀一目了然

    2.5平方软铜线承受多大电流,借助电工口诀一目了然

    不同平方数的电线能够承载的电流大小不同,可以根据电工口诀来加以判断,2.5的铜线按照四平方铝线的载流量来计算,具体口诀内容与含义说明,一起来看下。

    时间:2020-12-14 11:51:08

  • 2.5平方电线承受多大的电流

    2.5平方电线承受多大的电流

    有关电线承载量大小的问题,对于2.5平方电线,在不同的温度,不同的环境下,承受电流是不一样的,在了解了不同温度下电流的承载量之后,怎么计算2.5²电线的安全载流量是多少,与电工天下小编一起来看下。

    时间:2020-12-13 22:00:11

  • 电线平方数的计算方法,电线平方数与电流的换算关系

    电线平方数的计算方法,电线平方数与电流的换算关系

    有关电线平方数的知识,怎么来计算电线的平方数,不同平方数的电线的电流是多少,即安全载流量是多大,电线平方数和电流有什么样的换算关系,电工天下小编带大家来了解下。

    时间:2020-06-23 09:58:14

  • 电缆线径的电流关系与计算公式图解

    电缆线径的电流关系与计算公式图解

    电缆线径的电流关系与计算公式,导线截面积与电流的关系,不同平方毫米铜线的安全计算方法,铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格,导线线径的计算公式等。

    时间:2020-06-12 16:24:54

  • 保险丝的电流公式_保险丝的计算公式

    保险丝的电流公式_保险丝的计算公式

    【保险丝的电流公式_保险丝的计算公式】如何计算保险丝的电流大小,保险丝的直径和熔断电流换算公式,在选择保险丝时,给出保险丝的计算公式,根据指定条件选择保险丝...

    时间:2020-05-25 09:04:54

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有