端子台插座安装与导线连接方法图解

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-02-28 09:37:38

有关端子台插座安装与导线连接方法,端子台、安装孔加工后,用螺钉安装以避免产生松动,为防止破损与变形,要将端子台的拧压螺丝间距的紧固力矩控制在一定范围内。

1、端子台与插座的安装方法

关于安装方向并无特别指定,但尽量注意不要使触点的移动方向受到振荡、冲击。

使用端子台的情况:端子台、安装孔加工后,用螺钉安装以避免产生松动。并准备了向35mm宽度DIN规格导轨单触安装的单触式端子台。

使用背面连接插座的情况 背面连接插座(HC/HL插座)为单触安装。

(请使用厚度为1~2mm的面板。) 请将端子的布线侧背面插入加工后的安装孔。

用螺丝刀按压安装用金属零件的带状部分,直到侧面的突起穿过面板背面。

4处突起全部出现在背面后,安装结束,插座被固定。

拆除时,将安装用金属零件的突起向插座侧面按压,同时从背面(布线侧)轻轻按压整个插座,即可从面板上拆卸下来。

2、导线的连接方法

连接时,请根据负载电流的大小使用下表所示标准截面积以上的导线。 (表1) 

导线的连接方法

在端子台中用螺丝拧紧连接的情况下,请使用压接端子等适当的连接端子或用螺丝牢牢拧紧连接线使其不松动。

为防止破损与变形,请将端子台的拧压螺丝间距的紧固力矩控制在以下范围内。

M4.5螺丝:1.47~1.666N/m(15~17kgf·cm)

M4螺丝:1.176~1.37N/m(12~14kgf·cm)

M3.5螺丝:0.784~0.98N/m(8~10kgf·cm)

M3螺丝:0.49~0.69N/m(5~7kgf·cm)

    相关文章
    • 导线截面大小与电压大小的关系

      导线截面大小与电压大小的关系

      有关导线的截面积与电压的关系,导线截面大与截面小,与电压大小之间有什么关系,电压是否一样的,电工天下小编带大家来了解下。

      时间:2020-04-09 10:19:53

    • 多股导线的几种连接方法

      多股导线的几种连接方法

      在电线线路的连接操作中,涉及到多股导线的接线操作时,会有多种连接方法供选择,这里总结了多股导线的三种连接方法,包括一字接头连接、T字接头连接等接线方法,供大家参考。

      时间:2020-04-01 14:35:18

    • 导线与接线柱的几种连接方法

      导线与接线柱的几种连接方法

      在一些常用电器或电气装置上,一般都会有连接导线的接线柱,常用的接线柱有针孔式、螺钉平压式和瓦形式三种,这里介绍的导线与接线柱的接线方法,也主要是针对这三种来接线的。

      时间:2020-04-01 14:03:50

    • 铝导线的三种接线方法

      铝导线的三种接线方法

      在导线的连接操作中,对铝导线的连接有多种方法,铝导线易形成一层氧化膜使接头电阻增大,不宜采用铜导线的连接法,这里分享下铝导线的三种接线方法,供大家学习参考。

      时间:2020-04-01 13:57:39

    • 电线截面积与负载功率的关系,附导线截面积计算口诀

      电线截面积与负载功率的关系,附导线截面积计算口诀

      电线截面积大小怎么选,如何根据负载功率来选择导线截面积,这就要考虑负载功率的大小了,那么,电缆横截面积与负荷之间有什么关系,不同功率对应的导线截面积是多少。

      时间:2020-03-31 15:07:49

    • 铜导线绞合连接的多种方式

      铜导线绞合连接的多种方式

      有关铜导线的绞合连接,在电气线路中铜导线用的很多,如何将铜导线连接在一起,这就涉及到导线的连接方法,包括单股铜导线、多股铜导线及多芯铜导线的连接方法,一起来看下。

      时间:2020-03-31 14:49:24

    • 单股铜芯导线的三种连接方法

      单股铜芯导线的三种连接方法

      有关单股铜芯导线的接线方法,在实际的电气线路中,单股铜芯导线的连接方法主要有一字连接、T字连接与十字连接三种,一起来看下具体的接线方法。

      时间:2020-03-31 14:36:45

    • 铝芯导线的三种连接方法

      铝芯导线的三种连接方法

      有关铝芯导线的几种连接方法,铝芯线材易被氧化,在进行导线连接操作时,一定要掌握正确的连接方法,这里介绍螺钉压接法、压接管压接法等,供大家学习。

      时间:2020-03-31 14:29:49

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有