铜线的电流计算
P=1.732UIX0.8
算得I=45.58A

一般铜线安全计算方法
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
 

估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。

若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

选择铜线截面积必须同时考虑四个条件:经济电流密度、安全载流量、电压损失和机械强度。

计算时以一个为主,同时验算其他三个条件合格。
1、高低压输配电线路按经济电流密度选择,使电能损失和资金投入在最合理范围。
2、近距离负荷主要按发热条件(安全载流量)选择导线截面,发热的温度要在合理范围。
3、大电流负荷和低压动力线主要按电压损失条件选择导线截面,要保证到负荷点的电压在合格范围。
4、大档距和小负荷还要根据导线受力情况,考虑机械强度问题,要保证导线能承受拉力。

经济电流密度和电压损失都和导线的长度有关,即同样的截面积,同样的电流,线路越长,电能损失和电压就越大,比如50KW50米距离,50mm2铜线,电压损失是2V,,电能损失是0.4KW;如果是100米,电压损失是4V,电能损失是1.6KW;如果是400米,电压损失是8V,电能损失是3.2KW;

载流量和导线的截面积有关,截面积越大,单位载流量越小,比如1mm2铜线载流量是180A,10mm2铜线载流量是80A,100mm2铜线载流量是320A等等。

铜线电流、电流强度、电流密度的区别
1、铜线电流:单位位时间内通过铜线横截面的电荷量。
2、铜线电流强度:电流的大小叫做“铜线电流”,是指单位时间内流过铜线的电量。
3、铜线密度:铜线单位横断面积的电流强度。
4、联系:电流密度和电流强度都与电量成正比,与时间成反比。

铜线安全载流量:为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。

铜线电压损失
△U=PL/CS,S=PL/C△U
△U——电压损失百分数
P——输送的有功功率(Kw)
L——输送的距离(m)
C——常数,铜线单相12.8,铜线三相四线77。
S——导线截面(mm2)

铜线电流知识介绍完了,我们再来讲讲电线为什么选择铜线而不选择铝线?

1、从导电性能比较:铜的电阻率是0.017,铝的电阻率是0.028,相对来说铜性能好。
2、从价格上比较:铜线贵,铝线价格低。
3、从电路损耗比较:铜线路损耗少,不很发热,铝则相反。
4、从重量比较:铜线重,但强度高,铝则相反。

怎么选购质量好的铜线
1、首先看成卷的铜线电线包装牌上,有无中国电工产品认证委员会的“长城标志”和生产许可证号;看有无质量体系认证书;看合格证是否规范;看有无厂名、厂址、检验章、生产日期;看铜线电线上是否印有商标、规格、电压等。还要看铜线电线铜芯的横断面,优等品紫铜颜色光亮、色泽柔和,铜芯黄中偏红,表明所用的铜材质量较好,而黄中发白则是低质铜材的反映。

2、可取一根铜线电线头用手反复弯曲,凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且铜线电线绝缘体上无龟裂的就是优等品。铜线电线外层塑料皮应色泽鲜亮、质地细密,用打火机点燃应无明火。

3、截取一段绝缘层,看其线芯是否位于绝缘层的正中。不居中的是由于工艺不高而造成的偏芯现象,在使用时如果功率小还能相安无事,一旦用电量大,较薄一面很可能会被电流击穿。

4、一定要看其长度与线芯粗细有没有做手脚。在相关标准中规定,铜线电线长度的误差不能超过5%,截面线径不能超过0.02%,但市场上存在着大量在长度上短斤少两、在截面上弄虚作假(如标明截面为2.5平方毫米的线,实则仅有2平方毫米粗)的现象。

    铜线的电流计算公式相关的文章
    • 电线截面功率对照表及计算公式口诀

      电线截面功率对照表及计算公式口诀

      电线截面功率对照表及计算公式口诀,工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量,铜芯电线电缆载流量标准,以及电缆载流量口决,铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系等。

      时间:2020-01-08 15:50:32

    • 导线弧垂与导线测量,导线与电缆的安全电流

      导线弧垂与导线测量,导线与电缆的安全电流

      有关导线测量的方法,电磁波测距仪测定距离,包括闭合导线与附合导线,介绍了导线弧垂测量方法,导线和电缆的安全电流的范围是多少。

      时间:2020-01-05 17:41:50

    • 信号线缆布线误差计算公式与应用方法

      信号线缆布线误差计算公式与应用方法

      有关信号线缆布线误差计算公式与应用方法,计算到线上的走线电感的公式,走线电阻的最简方法是用毫欧表测量,直接测两条线的阻值等。

      时间:2020-01-05 16:33:03

    • 铜管重量怎么计算,铜管与铜棒重量计算公式帮你忙

      铜管重量怎么计算,铜管与铜棒重量计算公式帮你忙

      给你一根铜管或筒棒,让你计算出重量来,你会想到哪些计算公式与计算方法,电工天下小编总结了铜管每米重量计算公式、铜管重量计算公式、铜棒重量计算方法等,一起来学习下。

      时间:2020-01-04 15:14:43

    • 进户线6平方线能带多大电器,6平方线承载电流大小多少

      进户线6平方线能带多大电器,6平方线承载电流大小多少

      如果进户线为6平方线,这种线径大小的导线,可以承载多大的电器设备,能否带动18000W的电器,进户电压为220V或330V时怎么设计用电线路,一起来看下。

      时间:2019-12-30 10:45:49

    • 一般铜线电流安全计算方法与估算口诀

      一般铜线电流安全计算方法与估算口诀

      一般铜线电流安全计算方法与估算口诀,一般铜线安全计算方法,包括2.5平方毫米铜电源线的安全载流量,25平方毫米铜电源线的安全载流量等的计算,一般铜线安全计算的估算口诀及使用说明。

      时间:2019-12-23 09:49:01

    • 2.5平方毫米电线承受的电流大小

      2.5平方毫米电线承受的电流大小

      2.5平方毫米电线承受的电流大小,2.5平方毫米的电线能承受多大电流,关于导线截面的估算方法与口诀,举例说明2.5平方毫米电线能承受多大的电流量。

      时间:2019-12-13 11:52:38

    • 电缆电流大小与载流量的计算口诀

      电缆电流大小与载流量的计算口诀

      有关电缆电流大小与载流量的计算口诀,二点五下乘以九,往上减一顺号走,三十五乘三点五,双双成组减点五,对裸铝线载流量的计算方法等。

      时间:2019-11-30 17:14:05

    电工材料精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有