铜线与铝线的选用及计算方法

来源:电工天下时间:2021-08-14 11:52:18 作者:老电工手机版>>

在实际的工作中,经常会遇到铜线到底要选择多粗,铝线要选择多粗的问题,在电机维修中也会遇到铝漆包线和铜漆包线怎样替换的问题,下面做下简单分析:

铜线与铝线的选用及计算方法

在维修电机中:

铜漆包线的重量计算方法:铜线截面积×长度×0.0089

铝漆包线的重量计算方法:铝线截面积×长度×0.0027

在实际工作中截面积的计算方法:圆铜线截面积=圆周率×圆半径×圆半径

扁铜线截面积=长×宽

在实际电机维修中铜漆包线与铝漆包线怎样替换:铝漆包线=铜漆包线×(0.8~0.85),需要电机转动力大点的可以选择0.85的系数

铜线与铝线的选用及计算方法

在电气安装中,针对铜线与铝线的选择有专门的口诀(二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流),在铜线与铝线的替换中,铝线要比铜线高一个型号。

相关文章
  • 4平方铜线功率及负载是多少

    4平方铜线功率及负载是多少

    4平方铜线功率及负载是多少?当温度在30摄氏度时,4平方的绝缘铝线标准载流量为33A左右,4平方铜绝缘线为42A。三相(380v)应不大于铜:28kw;铝:22kw(功率因数为1时,且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10kw;铝:7kw。

    时间:2022-07-24 10:20:32

  • 10平方铜线负载是多少,10平方铜线最大功率是多少

    10平方铜线负载是多少,10平方铜线最大功率是多少

    10平方铜线负载与最大功率是多少,具体参考如下:P=U*I*cosφ ,cosφ是功率因数,阻性负载取1,感性负载取0.8,铜线在60A以下每平方毫米的安全载流量是6A,则10平方就是60A。

    时间:2022-07-24 10:16:34

  • 1.5、2.5、4、6、10mm²铜线载流量多少,带多大功率用电器

    1.5、2.5、4、6、10mm²铜线载流量多少,带多大功率用电器

    有关家装导线载流的问题,现在装修都是用铜导线,家装用线的规格一般有1mm²、1.5mm²、2.5mm²、4mm²、6mm²、10mm²,一般mm²简称为平,不同平方铜线的载流量是多少,可以带动多大功率的电器,下面来了解下。

    时间:2022-07-17 05:26:08

  • 1.5mm²的铜线能带什么家电

    1.5mm²的铜线能带什么家电

    1.5mm²的铜线能带什么家电,先看下1.5mm²的铜线可以带多少电流。铜线升级算,也就是十平方以下的电流载流量都乘以五,铜线升级算的意思是口诀计算都是按照铝线进行计算。

    时间:2022-06-15 07:44:25

  • 1.5平方铜线可以带动哪些家用电器

    1.5平方铜线可以带动哪些家用电器

    有关电线电缆的小知识,1.5平方铜线可以带动哪些家用电器,不同平方的电线所能承受的最大功率是多少,在家装时如何选择电线,电线电流的快速计算方法是什么样的,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-15 07:41:16

  • 铜线和铝线不能直接连接的三大原因

    铜线和铝线不能直接连接的三大原因

    在常用的电线材料中,铜线较为多见,而铝线相对较少一些,并且铜线和铝线不能直接连接,为什么铜线和铝线不能直接连接在一起,主要有三大原因,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-08 06:19:57

  • 铜线和铝线怎么连接

    铜线和铝线怎么连接

    铜线和铝线的连接方法,参考如下:1.使用铜铝过渡电缆头(线鼻),再与铜线那段电缆头用螺栓固定。一些动力电缆回路,电缆截面积较大,比较常用的是铜铝过渡线鼻(电缆头),与滤芯电缆压紧后,再与铜线那段电缆头用螺栓固定。

    时间:2022-06-08 06:18:15

  • 铜铝线不能搭接的常见原因

    铜铝线不能搭接的常见原因

    有关铜线和铝线的搭接问题,铜铝线不能搭接的常见原因有四种,一是两种材质发生电化学反应,导线被氧化,二是接头处容易发热,三是接头处强度不足,易断裂,四是在潮湿环境下易腐蚀,下面具体来看下。

    时间:2022-06-08 06:17:00