功率100千瓦用多大电线,选用95平方铜电缆是否合适

来源:电工天下时间:2019-11-27 05:35:41 作者:老电工手机版>>

本文介绍了根据功率选择电缆大小的方法,95平方的铜线对应的安全载流量为185A,为了满足要求,选用95平方铜电缆是否合适,一起来了解下。

一、功率100千瓦用多大电线

功率100千瓦用95平方铜电缆。

根据功率公式P=1.732UIcosφ:I=P/(1.732Ucosφ) =100/(1.732x0.38x0.85) =178A(按三相市电计算,功率因数取0.85)

根据以下电缆安全载流量表,可知95平方的铜线对应的安全载流量为185A,满足使用要求,可选用95平方铜电缆(三大一小:三根95平方一根50平方的电缆)。

功率100千瓦用多大电线,选用95平方铜电缆是否合适

求助:100千瓦用多大的电缆?

单相负荷每千瓦4.5A(COS&=1),电机每千瓦2A(COS&=0.85、N=0.85),计算出电流后再选导线。

单相负荷100千瓦=450A(如果是分到3相上,就除3。),三相电机100千瓦=200A。

25平方毫米铜电源线(BX)的安全载流量--126A。

35平方毫米铜电源线的安全载流量--156A 。

50平方毫米铜电源线的安全载流量--200A 。

70平方毫米铜电源线的安全载流量--247A。

95平方毫米铜电源线的安全载流量--300A 。

120平方毫米铜电源线的安全载流量--346A。

150平方毫米铜电源线的安全载流量--407A。

185平方毫米铜电源线的安全载流量--468A。

240平方毫米铜电源线的安全载流量--570A。

二、100kw用多大的电线

100KW设备需要用70平方毫米的电线。

根据公式P=√3*U*I*cosφ;I=P/√3*U*cosφ

P:负载功率 U:电源电压 I:负载电流

cosφ:功率因素(阻性负载cosφ=1,感性负载cosφ<1,电动机cosφ≈0.8)

经过计算并查功率电线对照表后,100KW设备需要用70平方毫米的电线。

100KW设备需要用70平方毫米三芯铜电线。

根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732UIcosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=179A(按三相市电计算,功率因数取0.85)

查功率电线对照表可知,选70平方毫米的三芯铜电缆即可。

电缆截面与电流的估算的关系:

1、对于1.5、2.5、4、6、10平方毫米的导线可将其截积数乘以5倍。

2、对于16、25平方毫米的导线可将其截面积数乘以4倍。

3、对于35、50平方毫米的导线可将其截面积数乘以3倍。

4、对于70、95平方毫米的导线可将其截面积数乘以2.5倍。

5、对于120、150、185平方毫米的导线可将其截面积数乘以2倍。

三、100千瓦要用多大电缆

1、计算方法

根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)

P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)

带入数据P=100kw,U=380V ;计算得相线电流I=178A

2、在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。

178÷8=22.25mm^2,电缆最近的规格为25mm^2。

因此,100千瓦需要25平方的电缆。

以上就是功率100千瓦用多大电线问题的全部答案了,希望对大家有所帮助。

相关文章
  • 接电线缠绕的常用方法

    接电线缠绕的常用方法

    接电线“缠绕”的几种方法,在说缠绕方法之前,先纠正一个错误的观点,接电线时要减少电阻、降低接口处出现故障的几率,所以接电线不一定非要缠绕,保障接口处电阻小、两根线头完美的续接在一起即可。

    时间:2022-09-19 15:31:20

  • 施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

    施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

    施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。

    时间:2022-09-11 20:32:22

  • 铜芯电线识别法详解

    铜芯电线识别法详解

    电线品种多,市场价格乱,消费者挑选难度大。单就家庭装修常用的2.5平方毫米和4平方毫米两种铜芯线的价格来说,同样规格的一盘线,不同厂家的价格可能相差20%~30%,以下是铜芯电线的识别法,供大家参考。

    时间:2022-08-05 11:43:02

  • 电线连插头怎么连接

    电线连插头怎么连接

    电线连接插头的具体方法如下:1、把线表面剪切到合适的长度,包括中间的芯一起拨皮。2、把看到的插头和拔皮后的铜线焊接在一起,有一种机器的电流很大直接就能把铜线焊接到插头上。

    时间:2022-06-29 13:12:09

  • 电线对头接头怎么进行缠绕

    电线对头接头怎么进行缠绕

    有关电线接头的缠绕方法,在接线时电线对头接头怎么进行缠绕,将2根电线交叉叠放,左边的电线在上方,左边的电线从下方穿过右边的电线,打一个交叉结,然后按步骤操作就可以了。

    时间:2022-06-29 13:06:11

  • 2.5平方电线从4平方接电应绕几圈

    2.5平方电线从4平方接电应绕几圈

    电工经常要把两根导线接到一起,比如独芯接独芯线、独芯接多芯线、多芯线互接、铜芯线于铝芯线互接等,虽然都是把两根线接到一起,但因线材各异,用途不一,用途不同接法也不同,要求标准也不一样。

    时间:2022-06-18 07:11:26

  • 判断电线平方的方法,平方和电流有什么关系

    判断电线平方的方法,平方和电流有什么关系

    在购买电线时必须从用户的实际需求出发,电线有1平方的,1.5平方的,2.5平方的,4平方的和6平方的等,在选购电线平方时,怎么判断电流与平方的关系,下面具体来看下。

    时间:2022-05-09 22:22:41

  • 电线的平方怎么计算

    电线的平方怎么计算

    在回答这个问题之前,看了很多人的回答,大多数没有说在点子上,电线的平方怎么计算,想问一下电线的平方是怎么来的,并不是如何选择导线的截面积,下面把我的看法分享给大家。

    时间:2022-05-09 22:21:11

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有