导线与接线端子连接_接线端子压接图文教程
来源:电工天下 编辑:小电工发布时间:2020-03-31 12:29:41
有关导线与接线端子的连接方法,接线端子压接方法,按要求的长度将线头折成双股并排插人针孔,线头与螺打平压式接线桩的连接单股芯线与螺钉平压式接线桩的连接,线头与瓦形接线桩的连接瓦形接线桩的垫圈为瓦形。
导线与接线端子的连接方法
1、线头与针孔接线桩的连接单股芯线与接线桩连接时,最好按要求的长度将线头折成双股并排插人针孔,使压接螺钉顶紧在双股芯线的中间,如图3一6a。
如果线头较粗,双股芯线插不进针孔,也可将单股芯线直接插人,但芯线在插人针孔前,应朝着针孔上方稍微弯曲,以免压紧螺钉稍有松动线头就脱出,如图3一6b。
无论是单股芯线还是多股芯线,线头插人针孔时必须插到底,导线绝缘层不得插人孔内,针孔外的裸线头长度不得超过3 mmo凡是有两个压紧螺钉的,应先拧紧靠近孔口的一个,再拧紧靠近孔底的一个。
2、线头与螺打平压式接线桩的连接单股芯线与螺钉平压式接线桩的连接,是利用半圆头、圆柱头或六角头螺钉加垫圈将线头压紧完成连接的。对载流量较小的单股芯线,先将线头弯成压接圈(俗称羊眼圈),再
用螺钉压紧。为保证线
头与接线端子(接线桩)有足够的接触面积,日久不会松动或脱落,压接圈必须弯成圆形。单股芯线压接圈弯法如图3-7。
对于横截面不超过10 mm2的7股及以下多股芯线,应按图3一8所示方法弯制压接圈。首先把离绝缘层根部约1/2长的芯线重新绞紧,越紧越好,如图3一8a所示;
将绞紧部分的芯线,在离绝缘层根部1/3处向左外折角,然后弯曲圆弧,如图3一8b所示;当圆弧弯曲得将成圆圈(剩下1/4)时,应将余下的芯线向右外折角,然后使其成圆,捏平余下线端,使两端芯线平行,如图3一8c所示;把散开的芯线按2根、2根、3根分成三组,将第一组2根芯线扳起,垂直于芯线(要留出垫圈边宽,如图3 -8d所示);按七股芯线直线对接的自缠法加工,如图3 -8e所示。图3一8f是缠成后的七股芯线压接圈。对于横截面超过10mm2的七股以上软导线端头,应安装接线耳。
压接圈与接线端子(接线桩)连接的工艺要求是:压接圈和接线耳的弯曲方向与螺钉拧紧方向应一致;连接前应清除压接圈、接线耳和垫圈上的氧化层及污物,然后将压接圈或接线耳放在垫圈下面,用适当的力矩将螺钉拧紧,以保证接触良好。压接时不得将导线绝缘层压人垫圈内。
软导线线头也可用螺钉平压式接线端子(接线桩)连接。软导线线头与压接螺钉之间的绕接方法如图3一9所示,其工艺要求与上述多股芯线压接相同。
3.线头与瓦形接线桩的连接瓦形接线桩的垫圈为瓦形。为了保证线头不从瓦形接线桩内淤出,压接前应先将已去除氧化层和污物的线头弯成U形,如图3一10a所示。
然后将其卡人瓦形接线桩内进行压接;如果需要把两个线头接人一个瓦形接线桩内,则应使两个弯成U形的线头重合,然后将其卡人瓦形垫圈下方进行压接,如图3一10b所示。
相关文章
7股铜芯导线的直线衔接与T形分支衔接方法
有关7股铜芯导线的衔接方法,在实际的导线衔接操作中,常用的方法共有二种,一种是直线衔接,一种是T形分支衔接,具体的衔接操作过程,感兴趣的朋友可以了解下。
时间:2020-06-13 07:57:53
导线规格与线径计算的方法
有关导线规格与线径计算的方法,根据导体电阻算线径,根据线径的截面积大小推出导线规格,电源线线径的计算方法,一般电器用电源线线径算法等。
时间:2020-06-12 15:46:37
导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系
导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系,导线的载流量与导线截面有关,各种导线的载流量通常可以从手册中查找,铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系口诀与计算公式。
时间:2020-06-03 15:21:49
导线线径选择口诀与电线电缆数据表使用说明
有关导线线径选择口诀与电线电缆数据表使用说明,各种导线的载流量通常可以从手册中查找,铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系,导线截面的载流量等。
时间:2020-06-02 14:38:54
导线截面大小与电压大小的关系
有关导线的截面积与电压的关系,导线截面大与截面小,与电压大小之间有什么关系,电压是否一样的,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-04-09 10:19:53
多股导线的几种连接方法
在电线线路的连接操作中,涉及到多股导线的接线操作时,会有多种连接方法供选择,这里总结了多股导线的三种连接方法,包括一字接头连接、T字接头连接等接线方法,供大家参考。
时间:2020-04-01 14:35:18
导线与接线柱的几种连接方法
在一些常用电器或电气装置上,一般都会有连接导线的接线柱,常用的接线柱有针孔式、螺钉平压式和瓦形式三种,这里介绍的导线与接线柱的接线方法,也主要是针对这三种来接线的。
时间:2020-04-01 14:03:50
铝导线的三种接线方法
在导线的连接操作中,对铝导线的连接有多种方法,铝导线易形成一层氧化膜使接头电阻增大,不宜采用铜导线的连接法,这里分享下铝导线的三种接线方法,供大家学习参考。
时间:2020-04-01 13:57:39