来源:电工天下   编辑:老电工发布时间:2020-12-13 22:00:11

有关电线承载量大小的问题,对于2.5平方电线,在不同的温度,不同的环境下,承受电流是不一样的,在了解了不同温度下电流的承载量之后,怎么计算2.5²电线的安全载流量是多少,与电工天下小编一起来看下。

2.5平方电线承受多大的电流

不同温度下,电线承载电流的大小是不同的。

在环境温度在25度时,2.5²电线是明敷设不穿线管的情况下,是可以承受20A的电流的。当环境温度在高温时,2.5²电线承受电流是18A左右。

电线暗敷,比如穿线管,2.5²电线承受电流是16A左右。如果2.5²电线是裸线,没有绝缘外皮,承受电流为30A左右。

那么,怎么计算2.5²电线的安全载流量是多少

2.5平方电线承受多大的电流

电线电流的估算口诀

口诀:十下五,百上二,铜线升级算,裸线加一半,穿管温度八九折。

说明:“十下五,百上二”,10²以下的电线乘以5,100²以上的电线乘以2就是电线的安全载流量。

备注:对于这个口诀是按照环境温度26度,电线是铝芯导线来计算的,所以2.5²铝线的电流为12.5A。

“铜线升级”算指计算铜线的安全载流量,要升一个型号来计算,2.5²的电线要按照4²的铝线来计算,4×5=20A。即2.5²铜线在环境温度25度下,能承受最大电流为20A。

“裸线加一半”,指没有绝缘外皮的电线,载流量另外再加上半,20A的一半为10A。即2.5²铜线,没有绝缘外皮时,可以承受30A的电流。

“穿管温度八九折”,指电线穿线管,散热性降低,所以计算穿线管的电线电流时,要打8折或者9折来计算。即2.5²铜线穿线管,承受电流打八折,也就是16A。

在家装配线时,电工都根据经验来计算。计算铜线的安全电流,2.5²-6²的铜线,按照每平方数乘以6计算,10²-16²的铜线,按照每平方数乘以5计算。所以2.5平方电线,承受电流为2.5×6=15A。

家装配线2.5平方电线,不能承受20A的电流。对于2.5平方电线,承受电流已按照2种方法来计算,从计算出来的数据可知2.5平方电线明敷承受电流为20A,暗敷承受电流为16A,裸线承受电流为30A。

不过,家里装修时,2.5平方电线承受电流取16A才是最安全。

2.5平方电线负荷

2.5平方电线<a href=/dgjc/11813.htm target=_blank class=infotextkey>负荷</a>

有关2.5平方电线负荷的瓦数,220V单向交流电与380V三相交流电负荷的瓦数,2.5平方电线负荷是多少瓦,电工技术之家小编为大家带来负荷瓦数的计算方法。

各种平方电线最大负荷

各种平方电线最大负荷

不同电线的最大负荷数是多少,1.5平方铜线截流量是19A,2.5平方铜芯线可带5500W,4平方可带7260W,6平方可带9680W,不同的电线负荷数不相同。

本文由作者上传并发布(或网友转载),本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

相关文章
  • 铜芯电线识别法详解

    铜芯电线识别法详解

    电线品种多,市场价格乱,消费者挑选难度大。单就家庭装修常用的2.5平方毫米和4平方毫米两种铜芯线的价格来说,同样规格的一盘线,不同厂家的价格可能相差20%~30%,以下是铜芯电线的识别法,供大家参考。

    时间:2022-08-05 11:43:02

  • 4平方铜线功率及负载是多少

    4平方铜线功率及负载是多少

    4平方铜线功率及负载是多少?当温度在30摄氏度时,4平方的绝缘铝线标准载流量为33A左右,4平方铜绝缘线为42A。三相(380v)应不大于铜:28kw;铝:22kw(功率因数为1时,且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10kw;铝:7kw。

    时间:2022-07-24 10:20:32

  • 10平方铜线负载是多少,10平方铜线最大功率是多少

    10平方铜线负载是多少,10平方铜线最大功率是多少

    10平方铜线负载与最大功率是多少,具体参考如下:P=U*I*cosφ ,cosφ是功率因数,阻性负载取1,感性负载取0.8,铜线在60A以下每平方毫米的安全载流量是6A,则10平方就是60A。

    时间:2022-07-24 10:16:34

  • 电线连插头怎么连接

    电线连插头怎么连接

    电线连接插头的具体方法如下:1、把线表面剪切到合适的长度,包括中间的芯一起拨皮。2、把看到的插头和拔皮后的铜线焊接在一起,有一种机器的电流很大直接就能把铜线焊接到插头上。

    时间:2022-06-29 13:12:09

  • 电线对头接头怎么进行缠绕

    电线对头接头怎么进行缠绕

    有关电线接头的缠绕方法,在接线时电线对头接头怎么进行缠绕,将2根电线交叉叠放,左边的电线在上方,左边的电线从下方穿过右边的电线,打一个交叉结,然后按步骤操作就可以了。

    时间:2022-06-29 13:06:11

  • 2.5平方电线从4平方接电应绕几圈

    2.5平方电线从4平方接电应绕几圈

    电工经常要把两根导线接到一起,比如独芯接独芯线、独芯接多芯线、多芯线互接、铜芯线于铝芯线互接等,虽然都是把两根线接到一起,但因线材各异,用途不一,用途不同接法也不同,要求标准也不一样。

    时间:2022-06-18 07:11:26

  • 1.5平方铜线可以带动哪些家用电器

    1.5平方铜线可以带动哪些家用电器

    有关电线电缆的小知识,1.5平方铜线可以带动哪些家用电器,不同平方的电线所能承受的最大功率是多少,在家装时如何选择电线,电线电流的快速计算方法是什么样的,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-15 07:41:16

  • 判断电线平方的方法,平方和电流有什么关系

    判断电线平方的方法,平方和电流有什么关系

    在购买电线时必须从用户的实际需求出发,电线有1平方的,1.5平方的,2.5平方的,4平方的和6平方的等,在选购电线平方时,怎么判断电流与平方的关系,下面具体来看下。

    时间:2022-05-09 22:22:41

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有