>首页 > 电工基础 > 电工材料>2.5平方软铜线承受多大电流,借助电工口诀一目了然 正文

2.5平方软铜线承受多大电流,借助电工口诀一目了然

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-12-14 11:51:08

不同平方数的电线能够承载的电流大小不同,可以根据电工口诀来加以判断,2.5的铜线按照四平方铝线的载流量来计算,具体口诀内容与含义说明,一起来看下。

2.5平方软铜线承受的电流大小

先看如下的电工口诀:

2.5平方软铜线承受多大电流,借助电工口诀一目了然

1、二点五下乘以九

2.5以下的线它的载流量×9,这是是铝线的载流量,铜线要升级算,即2.5的铜线按照四平方铝线的载流量来计算。

2、往上减一顺号走

4平方的就×8,6平方的乘以7,以此类推,也就是说4平方的铝线可以承载32安的电。

3、铜线升级算

2.5的铜线按照4平方的铝线计算,也可以承载32安的电流。

以上说的都是明线安装,且不考虑环境温度。

4、穿管根数2,3,4。8,7,6折满载流

如果是穿管安装,一根管两条线,按8折算,一根管三根线按7折算,一根管4根线按6折算。

家庭用电通常都是三根线,一条火线,一条零线,一条地线。32×0.7=22.4安,不考虑环境温度的情况下是够用的。

5、高温9折

如果穿三根线,可以载22.4安的电流,在高温环境下再打9折,就是22.4×0.9=20.16安,如此计算下来仍然不够。

在不考虑距离与压降的情况下,2.5平方的铜线可以承载20安的电流。

2.5平方电线负荷

2.5平方电线<a href=/dgjc/11813.htm target=_blank class=infotextkey>负荷</a>

有关2.5平方电线负荷的瓦数,220V单向交流电与380V三相交流电负荷的瓦数,2.5平方电线负荷是多少瓦,电工技术之家小编为大家带来负荷瓦数的计算方法。

2.5平方电线承受多大的电流

2.5平方电线承受多大的电流

有关电线承载量大小的问题,对于2.5平方电线,在不同的温度,不同的环境下,承受电流是不一样的,在了解了不同温度下电流的承载量之后,怎么计算2.5²电线的安全载流量是多少,与电工天下小编一起来看下。

    相关文章
    • 2.5平方电线承受多大的电流

      2.5平方电线承受多大的电流

      有关电线承载量大小的问题,对于2.5平方电线,在不同的温度,不同的环境下,承受电流是不一样的,在了解了不同温度下电流的承载量之后,怎么计算2.5²电线的安全载流量是多少,与电工天下小编一起来看下。

      时间:2020-12-13 22:00:11

    • 8千瓦即热式电热水器选择几平方的电线

      8千瓦即热式电热水器选择几平方的电线

      有关即热式电热水器的电线平方的选择问题,8千瓦即热式电热水器选择几平方的电线,8000瓦的即热式电热水器用平方的电线,先了解8000瓦即热式电热水器的具体情况,然后看下8000瓦的即热式电热水器的适用条件...

      时间:2020-10-20 15:21:29

    • 电线平方数的计算方法,电线平方数与电流的换算关系

      电线平方数的计算方法,电线平方数与电流的换算关系

      有关电线平方数的知识,怎么来计算电线的平方数,不同平方数的电线的电流是多少,即安全载流量是多大,电线平方数和电流有什么样的换算关系,电工天下小编带大家来了解下。

      时间:2020-06-23 09:58:14

    • 电缆线径的电流关系与计算公式图解

      电缆线径的电流关系与计算公式图解

      电缆线径的电流关系与计算公式,导线截面积与电流的关系,不同平方毫米铜线的安全计算方法,铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表格,导线线径的计算公式等。

      时间:2020-06-12 16:24:54

    • 保险丝的电流公式_保险丝的计算公式

      保险丝的电流公式_保险丝的计算公式

      【保险丝的电流公式_保险丝的计算公式】如何计算保险丝的电流大小,保险丝的直径和熔断电流换算公式,在选择保险丝时,给出保险丝的计算公式,根据指定条件选择保险丝...

      时间:2020-05-25 09:04:54

    • 电流速断保护的定义,电流速断保护的主要特点

      电流速断保护的定义,电流速断保护的主要特点

      有关电流速断保护的相关知识,介绍了电流速断保护的定义,电流速断保护一般设定值较大,多为瞬时动作,并介绍了电流速断保护的主要特点,供大家学习参考。

      时间:2020-04-09 10:21:57

    • 变压器线圈匝数与电流有什么关系

      变压器线圈匝数与电流有什么关系

      在变压器中线圈匝数决定着电流的大小,线圈中通入的是直流电,或者线圈中通入的是交流电,其电流大小变化是不一样的,线圈对交流电有电抗,线圈的直流电阻就越大,电流就越小。

      时间:2020-03-31 16:29:17

    • 铜线电流对照表,铜线安全载流量计算

      铜线电流对照表,铜线安全载流量计算

      有关铜线电流对照表,铜线在不同温度下的线径和所能承受的最大电流表是多少,铜线安全载流量计算方法,如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍,如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。

      时间:2020-03-31 15:28:20

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有