各种平方电线最大负荷(1.5/2,5/4/6)
来源:电工天下时间:2016-05-18 14:25:49 作者:老电工手机版>>
一、不同电线的最大负荷数是多少
查电工手册:
1.5平方铜线截流量是19A。最大可负载19A×220V=4180W。
2.5平方铜芯线可带5500W,
4平方可带7260W,
6平方可带9680W。
二、一平方电线最大负荷是多少千瓦?
BV铜线1平方在1米时,25度的环境下可到14~18A 三相负载可承受7-9千瓦,单相负载3-4千瓦,温度越低,可负载的流量越大,反之,当达到40度时,只可负载12A。 当线路越长时,在电压一定的情况下,因电阻越大,流量越小。U=IR公式可以看出。
三、2.5平方的电线可以带多少负荷
电线负荷的计算方法
一、常用电线的载流量:
500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下:
1.5平方毫米——22A
2.5平方毫米——30A
4平方毫米——39A
6平方毫米——51A
10平方毫米——74A
16平方毫米——98A
二、家用的一般是单相的,其最大能成受的功率(Pm)为:以 1.5平方毫米为例
Pm=电压U×电流I=220伏×22安=4840瓦
取安全系数为1.3,那么其长时间工作,允许的功率(P)为:
P=Pm÷1.3=4840÷1.3=3723瓦
“1.5平方”的铜线。能承受3723瓦的负荷。
三、1.5平方毫米铜电源线的安全载流量是22A,220V的情况可以长时间承受3723W的功率,所以24小时承受。
铜导线的安全载流量为平方毫米5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
安全的电力是每平米6A
如:1.5 mm2 bvV需要计算方式应该是
1.5平米×6A=10.5A
10.5A×220W=2310W 这就是1.5单轴最大输出功率 。
铜导线安全载流量的推荐值1.5×8A/mm2=12A,功率=电压×电流=
220×12=2640瓦=2.64千瓦
1.5平方的铜芯电缆最大能承载接近25A电流的,可用于三相动力设备
(额定电压380V的2.5KW以下的电机),可用于单相照明等(额定电压220V)设备,每相能承载2.5KW以下的单相设备的。
在作为三相电机的接线电缆不太长(10米内)时可载荷2.5KW(10.5A),线段过长相应载荷降低。一般按每平方载流4~6A选取,长线取小值,短线取大值。
2根1.5平方铜芯电线穿线管理论上是3平方,实际载荷多少千瓦。在220V电压是2.64千瓦。载流量是不变的,功率随着电压变 。
2.5平方铜芯线的载流量在15-23A,如果是单相电最高可以带5千瓦,三相电最高可以带9千瓦。
1匹的制冷量大致力2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹之制冷量应力2000大卡×1.162=2324瓦(w)即表示制冷量。
1.5匹的应为2000大卡×1.5×1.162=3486(w),以此类推。一般情况下,2200(w)~2600(w)都可称为1匹,
3200(w)~3600(w)可称为1.5匹
4500(w)~5100(w)可称为两匹,。
接1.5匹空调的最大电流为Imax=3600/220=16.4A
(BV类铜线)电线的平方电根据导线的圆面积算出来。
以下是铜导线安全电流:
0.75平方MM^2,直径0.23MM,根数19,电流5A.
1.0平方MM^2 ,直径0.26MM, 根数19,电流7A.
1.5平方MM^2 ,直径0.32MM, 根数19,电流10A
2.5平方MM^2, 直径0.41MM, 根数19,电流17A
6.0平方MM^2, 直径0.64MM, 根数19,电流40A
10.平方MM^2, 直径0.52MM, 根数49,电流65A
铜线安全计算方法是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量---35A。
6平方毫米铜电源线的安全载流量---48A。
10平方毫米铜电源线的安全载流量---65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量---91A。
25平方毫米铜电源线的安全载流量---120A。
如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。
如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。
如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。
导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如下顺口溜进行确定:
十下五,百上二,二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算.
意思就是10平方以下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线呢,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算.一百以上的都是截面积乘以2,二十五平方以下的乘以4,三十五平方以上的乘以3,柒拾和九五平方都乘以2.5.电线的电流容量。
电线的载流率跟许多条件有关,如材质、电线种类、使用条件、连接等,因此最大值很难说的确切,但一般可以按下列公式计算:
平方数×8=电流数 ,功率则为 220×平方数×8 ,这种计算方式是有足够裕度的,不用担心不够.比如说:2.5平方的电线,承载功率为220×2.5×8=4400W,在进行电路改造时,业主应根据实际用电情况(用电器功率大小,串联电器多少、电线强度)并参照此进行考虑
1平方电线的额定电流约为5A,1.5平方电线的额定电流约为10A,2.5平方电线的额定电流约为15A,4平方电线的额定电流约为20A,6平方电线的额定电流约为30A,10平方电线的额定电流约为60A.电缆皮上一般有标注,根据功率和电压、电流的关系可以简单的推得..
一般都按这样来计算的,你参考一下:
1、10下5,100上2 即:2.5,4,6,10每平方毫米导线安全载流量按5A计算。120,150,185以每平方2A计算。
2、25,35 四三界 即:16,25每平方按4A计算 35,50按3A计算。
3、70,95 两倍半。
4、穿管高温八九折 即:穿管8折,高温9折,既穿管又高温按0.72折计算
5、裸线加一半 即:按绝缘导线的1.5倍计算。
6、铜线升级算 即:铜线的安全载流量是按上一级铝线的安全载流量计算的如:6平方的铜线可按10平方的铝线计算。
7、三相四线线制中零线的截面积,通常选为相线的一半左右,在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流
相同,因此零线截面积应与相线截面积相同。
8、对于电缆口诀中没有介绍,一般直埋地的高压电缆,大体上可直接采用上述口诀的有关倍数计算。


相关文章接电线缠绕的常用方法

接电线“缠绕”的几种方法,在说缠绕方法之前,先纠正一个错误的观点,接电线时要减少电阻、降低接口处出现故障的几率,所以接电线不一定非要缠绕,保障接口处电阻小、两根线头完美的续接在一起即可。
时间:2022-09-19 15:31:20
不能带负荷拉刀闸的原因

有关不能带负荷拉刀闸的原因,带负荷拉刀闸时,在刀闸上产生很大的电弧,引起相间短路,电力系统中使用油开关来切断电流。
时间:2022-09-11 20:32:45
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
发电机转子定子过负荷的原因与处理方法

发电机转子定子过负荷的原因与处理方法,发电机定子过负荷,表现为定子电流超过额定值,定子温度升高等,发电机转子过负荷,多为转子温度升高等。
时间:2022-09-11 20:28:15
铜芯电线识别法详解

电线品种多,市场价格乱,消费者挑选难度大。单就家庭装修常用的2.5平方毫米和4平方毫米两种铜芯线的价格来说,同样规格的一盘线,不同厂家的价格可能相差20%~30%,以下是铜芯电线的识别法,供大家参考。
时间:2022-08-05 11:43:02
4平方铜线功率及负载是多少

4平方铜线功率及负载是多少?当温度在30摄氏度时,4平方的绝缘铝线标准载流量为33A左右,4平方铜绝缘线为42A。三相(380v)应不大于铜:28kw;铝:22kw(功率因数为1时,且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10kw;铝:7kw。
时间:2022-07-24 10:20:32
10平方铜线负载是多少,10平方铜线最大功率是多少

10平方铜线负载与最大功率是多少,具体参考如下:P=U*I*cosφ ,cosφ是功率因数,阻性负载取1,感性负载取0.8,铜线在60A以下每平方毫米的安全载流量是6A,则10平方就是60A。
时间:2022-07-24 10:16:34
电线连插头怎么连接

电线连接插头的具体方法如下:1、把线表面剪切到合适的长度,包括中间的芯一起拨皮。2、把看到的插头和拔皮后的铜线焊接在一起,有一种机器的电流很大直接就能把铜线焊接到插头上。
时间:2022-06-29 13:12:09
- 上一篇:4平方电线最大负荷与功率计算方法
- 下一篇:不能带负荷拉刀闸的原因





