2.5平方电线负荷多少瓦(电线电缆的标准负荷)
来源:电工天下 编辑:小电工发布时间:2016-04-30 20:31:21
2.5平方电线负荷多少瓦?
2.5mm2的安全载流量≈22A。
根据线路电压不同,常用380V和220V,其承载负荷不同:
1、220V单向交流电:P=IUcosφ=220×22×0.9=4.4kw
2、380V三相交流电:P=√3IUcosφ=1.732×380×22×0.9=13kw
附,2.5平方电线负荷是多少瓦
电力系统中的负荷一般是指的有功功率,而我们口头上长说的电线的负荷,一般是指它能承受的电流值,目前1KW相当于2A的电流。那么,2.5平方电线负荷是多少瓦呢?下面来看看吧。
2.5平方电线负荷
说起电线电缆的标准负荷,有人说2.5平方电线负荷是2千瓦数,有人说正确的是2.5平方电线负荷1.5千瓦数。说法不一、参数更是参差不齐。下面北京电线电缆厂给大家说一说这几十年的经验,和国家正确的2.5平方电线负荷标准。
2.5平方电线负荷
电线的负荷程度主要是取决于电流,也取决于电压等级。电工技术之家
一般情况下50A以下1平方毫米安全载流量是6A,50~100A电流1平方毫米的安全载流量是5A,100A电流以上一般取1平方毫米的安全载流量是2.5A;那么多大平方的铜电缆就能算出电流了。
按照三相交流电公式:P=1.732*U*I*cosφ,cosφ是功率因数,选0.8;这就是三相功率计算公式。单相的:P=U*I*cosφ,cosφ是功率因数功率因数对于阻性负载是1,感性负载选0.8.
这BV电线又和BVR多股软铜线不同了,当然和橡套电缆YC的负荷又是两种,橡套电缆负荷数要比BV/BVR/RVV之类的塑料电线要好一些。
外层绝缘不一样,也会影响到电线的负荷数。一般2.5平方电线负荷是2千瓦,而橡套电缆呢,满负荷数能达到3千瓦都没有问题(估计再大,就不安全了)
1.5平方电线负荷
几平方是国家标准规定的的一个线规格标称值,电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米,一般分为:0.5、1、1.5、2.5、4、6、10、16、25等。
10(平方毫米)以下的一般叫电线,10(平方)以上的叫电缆。
电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。
一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。
因此,功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。
具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。
散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米1.5平方电线负荷量是1.5千瓦左右。
附2,2.5平方的电线最大能够带多大功率
家庭用电线,一般都是用家庭电路系统布置方法里的经验公式计算。导线的选择以铜芯导线为例,其经验公式为:导线截面(单位为平方毫米)≈I/4(A) 。
约1平方毫米截面的铜芯导线的额定载流量≈4A ,2.5平方毫米截面的铜芯导线的额定载流量约为10安。
用这个公式来看就是2.5*4是对的,2.5*5也可以,也有用2.5*6的。但是工厂等散热条件好的地方也可以用2.5*9甚至2.5*10 这样算来2.5平方的线可以;最大能够带4.4KW。
为什么同样的导线有多种电流数值呢?这是因为不同的用电条件对导线有不同的要求的原因。
导线能够通过多大的电流主要还是看电流在导线上流过时导线的发热量和安全因素来决定的。家庭中的安全是很重要的,家庭中的导线在一些地方还是封闭安装的,所以严格要求就用导线截面积乘以4作为载流量。
载流量小,导线就要得多,成本就高。为了降低成本,又保证安全,很多家装在不是封闭布线时就采用导线截面积乘以5倍或者6倍来提高导线的载流量。这也是家庭布线的最大载流量,再大就不能保证家庭电器安全正常的使用了。
如果是工业用电,是可以用到导线截面积乘以9倍左右的载流量。
总之,同一导线在不同的条件、不同的要求下是有不同的载流量。你根据情况来计算。
2.5平方的铜导线在家庭中布线时,封闭的情况下就只能允许载流10A ,一般情况下允许载流15A,在工厂中一般可以载流到25A。
附3,2.5平方米的电源线能负荷多少千瓦?
2.5mm2的安全载流量≈22A。根据线路电压不同,常用380V和220V,其承载负荷不同
电源是将其它形式的能转换成电能的装置。
电源自“磁生电”原理,由水力、风力、海潮、水坝水压差、太阳能等可再生能源,及烧煤炭、油渣等产生电力来源。
常见的电源是干电池(直流电)与家用的110V-220V 交流电源。
2.5平方的电线可以承受多少的负荷?
家庭220的电压,2.5的电线可以承受多大的负荷?
解答:电饭锅开1600瓦可以,两千瓦就达到负荷了,2500瓦就会跳闸,还要看你的开关室多大的?
以上就是2.5平方电线负荷多少瓦数的计算方法,由(电工技术之家 www.dgjs123.com)收集整理。
相关文章
家庭装修三种电线接法图,电线的规范接线方法(图文)
【家庭装修三种电线接法图,电线的规范接线方法】电路改造是装修中的隐蔽工程,电线一定要做好,做规范,电线接线正确,才能保证用电安全。电线连接方法大全。
时间:2020-06-30 09:09:41
电力负荷的分级分类及高层建筑用电负荷
电力负荷的分级分类及高层建筑用电负荷的知识,按对供电可靠性要求的负荷分类,有一级负荷、二级负荷与三级负荷,按工作制的负荷分类,高层建筑用电负荷分类等。
时间:2020-04-29 14:37:05
企业供配电系统电力负荷如何计算?
企业供配电系统电力负荷的计算方法,将供配电系统中各电气设备所在点的电力负荷进行计算,包括负荷系统数,线路供电效率,用电设备组在实际运行功率时的平均效率等。
时间:2020-04-29 14:31:02
如何计算负荷?电力负荷的实用计算方法
电力负荷的计算方法,包括短时运行工作制,断续周期工作制等,电力负荷的实用计算方法,分为需要系数法,三相计算负荷的确定法等。
时间:2020-04-29 14:30:58
自查家庭线路的事故问题,家庭电线短路的处理方法
对于家庭线路使用中的安全问题,一定要引起重视,对于具备一些电工知识的人来说,可以自查家庭线路的安全问题,找出故障位置,然后加以解决,一起来看下家庭电线短路的处理方法。
时间:2020-01-20 19:17:33
三相四线制接线方式及三相负荷不平衡对线损的影响
有关三相四线制接线方式及三相负荷不平衡对线损的影响,单位长度线路上的功率损耗,三种情况下三相负荷不平衡时线损值的增量计算方法等。
时间:2020-01-13 14:04:33
电线距离长短对电流的影响,电流变化与负载特性的关系
电线的长度不同,会对电流的大小产生影响,这是不用怀疑的,究竟电线距离长短对电流的影响有多大,电路中电流的变化与负载特性有什么关系,一起来看下。
时间:2020-01-13 13:05:15
三相线的电线颜色,三相五线制标准导线颜色
本文介绍了三相线的电线颜色,三相电的线是什么颜色,各类导线的颜色标志,以及三相五线制标准导线颜色,对这块知识感兴趣的电工朋友,可以学习参考下。
时间:2019-08-11 14:42:48