经验总结:接地故障的火灾危险与防范措施
来源:电工天下时间:2019-04-10 13:21:27 作者:老电工手机版>>
引发电气火灾的原因很多,其中,由接电故障漏电引发的火灾不断发生,而且,它比一般短路引起得火灾更具有隐蔽性,后果十分严重,已引起供电部门及企业用户的严重关注。
经验总结:接地故障的火灾危险与防范措施

1、接地故障原因
接地故障也是短路的一种,接地故障是相线对地或与接地有联系的导电体之间的短路。
接地故障根据故障形式又分为金属性及电弧性两种。前者为故障点以熔焊形式出现,故障电流大,后者为故障点接触不良,产生电弧火花,阻抗大,又称接地电弧短路,故障电流小。
及时切断接地故障线路是确保线路短路时的热稳定,如未切断电路,它具有更大危险性。
当发生接地短路的持续时间内,与它有关联的电气设备和管道外露可导电部分,对地和装置外可导电部分间存在故障电压,此电压可使人遭电击,严重的对地电弧或火花会引起火灾爆炸。
2、接地故障的过流保护
低压配电系统接地保护一般采用过电流保护(熔断器、低压断路器)兼接地故障保护、经济简单。
但由于各种原因,使得过电流保护装置其动作并非完全可靠,不能及时切断接地故障回路,甚至拒动现象屡屡发生。
熔断器可能人为的加大熔丝、熔断电流,起不到接地故障保护作用。
接地故障点在系统足够远的末端,故障阻抗大,故障电流不足使保护器动作。
低压断路器的脱扣电流设置过大、断路器不能及时断开电路或动作。
接地装置不符合要求,造成接地电阻大,故障电流小。
保护地线在接线端子处连结不实(往往不易发现),故障时造成电阻大,限制故障电流。
电弧性故障接地,电弧电抗大,故障电流小。()
上述现象在实际中并不少见。一种或几种情况几乎同时存在,且往往不被人重视,因此接地故障引起的火灾屡见不鲜,而电弧性故障接地引起是常见多发的电气火灾原因。
3、接地故障引发火灾原因
电弧性故障接地电流引起的火灾,其故障点往往是接触不良,似接非接,故障点产生电弧,电火花具有很大的阻抗,限制了故障电流,使过电流保护开关不能动作或延缓动作。
故障点局部高温达2000~3000C,容易引燃旁的可燃物质。由于故障电弧阻抗大,220V相压大部分降落在电弧上,接地电压大大减小,一般不会招致人身电击。
接电故障发生过程中,如不及时切断电源,在TN-S,TN-C-S系统故障电源会沿保护地线传导,使所有与之相连的电气装置金属外壳带有对地接触电压。
这时有可能导致邻近低电位的水暧、煤气管等金属构件引发电弧成为火源。仅20V的维持电压就可使电弧连续发生,同样引燃周围可燃物及燃气体。
造成接地故障的原因,分为以下几种:
低压配电系统中设备安装,线路敷设为非电气专业人员,素质参差不齐,施工质量难以保证。
电气线路及设备疏于检查,因过负荷或使用年限长等原因导致绝缘老化。
选用电气产品,不符合质量要求。
外界因素:水份侵入、挤压、鼠咬致绝缘破坏等。
4、接地故障的防范措施:
严格按低压电气装置操作规程施工。做好定员验收,杜绝一切人为造成的接地故障发生。
装饰、装修工程不用或尽量少用可燃材料,电气线路穿过可燃物时应穿管保护设置专用接地绝缘线。
配电装置与可燃物应有足够的安全距离,确实分不开的,应做好隔热保护措施。
采用过电流保护兼作接地故障保护时,按低压配电设计按规范验收,满足切断故障回路时间,合理选用保护电器过流保护值。
按规范核选接地保护截面,较大的截面及较小重复接地电阻能增大故障电流,有利于保护装置动作的灵敏度。
电气线路应从防火要求宜采用铜芯线、铜芯线接头不易氧化和腐蚀,且强度高、接头接触电阻小。装设漏电保护器。
实施等电位联结,降低接触电压,才能有效地消除漏电的电气设备与低电位的金属构件之间可能产生的电弧、电火花。
相关文章高电阻接地故障保护的安全要求是什么?

有关高电阻接地故障保护的安全要求,这里总结为三点,包括第一次接地故障时,绝缘监视电器的动作电流的接地压降的范围,漏电保护器切断第二次异相接地故障时,保护器不动作电流的要求等。
时间:2020-08-12 11:39:35
直流系统接地的危害及直流系统接地故障防范

直流系统接地的危害及直流系统接地故障防范,包括直流系统负极接地的危害,直流系统出现接地故障的原因,直流系统接地/绝缘故障特征与查找方法。
时间:2016-12-29 11:39:52
- 上一篇:返回列表
- 下一篇:一次系统元件之避雷器图片及电气符号说明





