导线线径选择口诀与电线电缆数据表使用说明

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-06-02 14:38:54

有关导线线径选择口诀与电线电缆数据表使用说明,各种导线的载流量通常可以从手册中查找,铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系,导线截面的载流量等。

导线线径的选择口诀

导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。

各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 

导线线径选择口诀

1、口诀

铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系:10下五,100上二,25、35,四、三界,70、95,两倍半。穿管、温度,八、九折。裸 线加一半。铜线升级算。

2、说明

口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。

我国常用导线标称截面(平方毫米)排列

1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……

(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:

1~10 16、25 35、50 70、95 120以上

﹀  ﹀  ﹀   ﹀   ﹀

五倍  四倍三倍  二倍半 二倍

现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。

“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。

截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。

除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。

例如,铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:

当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;

当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;

当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;

倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。

同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。

(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。

“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。

关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。

例如,对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:

当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10?.8═40安;若为高温,则载流量为10?.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10?.7═35安。

    相关文章
    • 2.5平方软铜线承受多大电流,借助电工口诀一目了然

      2.5平方软铜线承受多大电流,借助电工口诀一目了然

      不同平方数的电线能够承载的电流大小不同,可以根据电工口诀来加以判断,2.5的铜线按照四平方铝线的载流量来计算,具体口诀内容与含义说明,一起来看下。

      时间:2020-12-14 11:51:08

    • 热电偶补偿导线的原理图解

      热电偶补偿导线的原理图解

      有关热电偶补偿导线的原理,从热电偶的原理入手,了解下补偿导线的工作原理,热电偶的总热电势只受测量端温度T和环境温度T0的影响,与参比端的温度变化Tn无关。

      时间:2020-11-10 16:33:26

    • 多股铜芯线导线的单卷连接方法

      多股铜芯线导线的单卷连接方法

      多股铜芯线导线的单卷连接方法,多股铜导线进行接线时,有单卷、复卷、缠卷三种方法,本文介绍施工中最常用的单卷接线法,多股导线接线的直接与分支连接方法。

      时间:2020-11-09 13:41:19

    • 各类铜芯导线的连接方法与步骤

      各类铜芯导线的连接方法与步骤

      各类铜芯导线的连接方法与步骤,包括单股铜芯导线的直接连接,单股铜芯导线的T字分支连接,7股铜芯导线的直接连接,19股铜芯导线的直接连接,19股铜芯导线的T字分支连接等。

      时间:2020-11-09 10:32:53

    • 导线粗细怎么选择,导线粗细的选择原则看一看

      导线粗细怎么选择,导线粗细的选择原则看一看

      在选择导线时,导线的粗细直接影响着能不能安全使用,究竟导线粗细应该怎么来选择,这里总结了几点导线粗细的选择原则,供大家参考。

      时间:2020-08-18 16:25:58

    • 常见绝缘导线类型说明

      常见绝缘导线类型说明

      有关绝缘导线的相关知识,在不同的场合环境中,所选用的绝缘导线的种类不同,必须先了解好导线的类型,然后才能去采购,一起来了解下。

      时间:2020-08-18 16:21:00

    • 架空线路铝导线的压接法(钳压法)的操作步骤

      架空线路铝导线的压接法(钳压法)的操作步骤

      有关架空线路铝导线的压接法,铝导线一般应采用钳压法连接,钳压法的操作方法与步骤,根据导线的不同型号,选择压坑的深浅度。

      时间:2020-07-29 09:50:02

    • 架空线路导线通过叉接法进行连接

      架空线路导线通过叉接法进行连接

      有关架空线路导线的叉接法,铜绞线及导线截面积在35mm2及以下的铝绞线,多采用叉接法连接,叉接法的具体操作方法如图,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2020-07-29 09:42:49

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有