在选择电缆电线时,借助一些口诀,对做出正确的选择是十分有帮助的。电工天下小编分享一些电缆选择时常用的电工口诀,供大家在选择电缆时学习参考。

一、电缆选择的电工口诀

1、口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走

2.5mm及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。

从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

电缆选择时的常用电工口诀

2、口诀:三十五乘三点五,双双成组减点五

35mm的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。

即50、70mm导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

3、口诀:条件有变加折算,高温九折铜升级

以上口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。

若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;

当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

二、电缆选择的估算口诀

估算口诀:

铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系

10 下五,100 上二,25、35,四、三界,70、95,两倍半。

穿管、温度,八、九折。裸线加一半。

1)口诀“10 下五”是指截面在 10 以下,载流量都是截面数值的五倍。

2)口诀“100 上二”(读百上二)是指截面 100 以上的载流量是截 面数值的二倍。

3)截面为 25 与 35 是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35, 四三界”。而截面70、95 则为二点五倍。

除 10 以下 及 100 以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。 例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于 25℃时的载流量的计算: 当截面为 6 平方毫米时,算得载流量为 30 安; 当截面为 150 平方毫米时,算得载流量为 300 安; 当截面为 70 平方毫米时,算得载流量为 175 安;

倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误 差稍大些。比如截面 25 与 35 是四倍与三倍的分界处,25 属四倍的范围,它按 口诀算为 100 安,但按手册为 97 安;而 35 则相反,按口诀算为 105 安,但查表 为 117 安。不过这对使用的影响并不大。

若能“胸中有数”,在选择导线 截面时,25 的不让它满到 100 安,35 的则可略为超过 105 安便更准确了。同样, 2.5 平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到 20 安以 上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般 只标 12安。

以上就是电缆选用时的常用口诀,以及这些电工口诀的用法,希望对大家有所帮助。 

    电缆选择时常用的电工口诀相关的文章
    • 【图】威伦MT510触摸屏编程电缆接线图

      威伦MT510触摸屏编程电缆接线图

      有关威伦MT510触摸屏编程电缆的接线图,威伦MT510触摸屏系列适用软件,威伦MT6100i(i系列)触摸屏适用软件,以及触摸屏侧插PC/plc插口等。

      时间:2020-02-13 16:42:24

    • 非屏蔽电缆与电磁干扰的关系

      非屏蔽电缆与电磁干扰的关系

      非屏蔽电缆与电磁干扰的关系,数据电缆与局域网供电电缆之间平行距离为30cm,数据电缆与其他系统的供电电缆之间平行距离至少有30cm,非屏蔽电缆的周围环境能限制静电放电等。

      时间:2020-02-13 16:38:09

    • 热缩电缆头制作工艺的教程图解

      热缩电缆头制作工艺的教程图解

      有关热缩电缆头的制作工艺,热缩电缆头的制作步骤,电缆头80公分去外壳,接地线一头紧粘着绕三圈做成一小圆柱体,电缆头制作完成后,需要把三项线标记做好。

      时间:2020-01-31 18:45:46

    • 10KV电缆头制作的技术措施

      10KV电缆头制作的技术措施

      10KV电缆头制作的技术措施,包括技术安全措施的编制依据,技术措施的具体内容,以及电缆终端接地线截面,10KV电缆头的安装要求、交接实验与安全措施等。

      时间:2020-01-31 18:45:04

    • 铜芯电缆载流量表,电工必备铜芯电缆载流量对照表

      铜芯电缆载流量表,电工必备铜芯电缆载流量对照表

      【电工必备铜芯电缆载流量对照表】一、电缆载流量是什么电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆...

      时间:2020-01-08 20:09:06

    • 电缆载流量对照表_电缆载流量口诀

      电缆载流量对照表_电缆载流量口诀

      电缆载流量表与在线电缆载流量计算工具,电缆载流量口诀,以及电缆载流量口诀的使用说明,方便大家快速算出电缆截面和载流量之间的关系。

      时间:2020-01-08 15:50:52

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有