电力变压器过负荷或三相电压不平衡怎么办?
来源:电工天下时间:2022-09-12 18:37:49 作者:老电工手机版>>
有关电力变压器过负荷或三相电压不平衡的问题,运行中的电力变压器过负荷,电流指示值超过额定值,有功、无功功率表指针的指示值增大等现象,按相关原则处理。
运行中的电力变压器过负荷,可能出现电流指示值超过额定值,有功、无功功率表指针的指示值增大,或出现变压器“过负荷”信号,“温度高”信号和音响报警等信号。
值班人员发现上述异常现象或信号,应按下述原则进行处理:
1、恢复警报,汇报班长、值长,并作好记录。
2、及时调整变压器的运行方式;若有备用变压器,应立即投入。
3、及时调整负荷的分配,与用户协商转移负荷。-- 电工技术之家
4、如属正常过负荷,可根据正常过负荷的倍数确定允许时间;若超过时间,应立即减少负荷;同时,要加强对变压器温度的监视,不得超过允许温度值。
5、如属事故过负荷,则过负荷的允许倍数和时间,应根据制造厂的规定执行。
6、对变压器及其有关系统进行全面检查,若发现异常,应立即汇报处理。
如果发现运行中的变压器三相电压不平衡,首先应检查三相负载情况。若三相负载不平衡,则应立即调整负载,使之平衡。
对于Δ/Y接线的三相变压器,在三相负载平衡时,如果三相电压不平衡度在5伏以上,则可能是变压器绕组匝间短路,应停电检修。
对于Y/Y接线的变压器,在轻载时允许三相对地电压相差10%,但在重载时,应力求三相电压平衡。
以上就是电力变压器过负荷或三相电压不平衡的问题,供大家参考。
相关文章
电力电缆的结构组成与作用
电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
不能带负荷拉刀闸的原因
有关不能带负荷拉刀闸的原因,带负荷拉刀闸时,在刀闸上产生很大的电弧,引起相间短路,电力系统中使用油开关来切断电流。
时间:2022-09-11 20:32:45
发电机转子定子过负荷的原因与处理方法
发电机转子定子过负荷的原因与处理方法,发电机定子过负荷,表现为定子电流超过额定值,定子温度升高等,发电机转子过负荷,多为转子温度升高等。
时间:2022-09-11 20:28:15
35kv电力电缆接头改善护套断开处电场分布的方法
在35kv及以下电力电缆接头中,改善其护套断开处电场分布的方法,主要有如下几种,供大家参考。胀喇叭口:在铅包切断处把(联创瑞诚)铅包边沿撬起,成喇叭状,其边沿要保持光滑、圆整、对称。
时间:2022-04-16 08:28:24
辐照交联电力电缆的产品特点
辐照交联电力电缆的主要特点,参考如下:电压等级:0.6/1KV;执行标准:GB/T12706.1-2002。辐照交联的电缆在电性能、机械性能方面有独特的优良特性,电缆寿命可达60年,同时具有重量轻、敷设不受落差限制等特点。
时间:2022-04-07 07:31:43
中压交联聚乙烯绝缘电力电缆的产品特点说明
中压交联聚乙烯绝缘电力电缆(电压等级:6/6KV-26/35KV;执行标准:GB/T12706.2-2002),产品特点:采用全干式化学交联方法,使用聚乙烯分子由线型分子结构变为空间网状结构,使热塑性的聚乙烯转变为热固性的交联聚乙烯。
时间:2022-04-07 07:29:58
导电膏(电力复合脂)有什么作用
有关导电膏的知识,在变电所、配电所中导电膏几乎无处不在,那以导电膏(电力复合脂)有什么作用,主要包括提高母线连接处的导电性,避免接触面产生电化腐蚀方面等,导电膏的使用方法,一起来看下。
时间:2022-03-03 13:20:34
兆欧表如何测试电力电缆绝缘电阻?
兆欧表测试电力电缆绝缘电阻的方法,包括准备工作与测试步骤等,测量10kV电力电缆的绝缘电阻应选择2500V兆欧表,测试项目主要是相间及对地的绝缘电阻值。
时间:2021-09-27 09:14:56
- 上一篇:不能带负荷拉刀闸的原因
- 下一篇:发电机转子定子过负荷的原因与处理方法