发电机转子定子过负荷的原因与处理方法
来源:电工天下时间:2022-09-11 20:28:15 作者:老电工手机版>>
有关发电机转子定子过负荷的原因与处理方法,发电机定子过负荷,表现为定子电流超过额定值,定子温度升高等,发电机转子过负荷,多为转子温度升高等。
发电机转子定子过负荷的问题
发电机结构参考图如下:

一、发电机定子过负荷:
现象:1) 定子电流超过额定值;2)“定子对称过负荷”光字牌亮,预告信号铃响;3) 定子温度升高。
处理:1)首先,检查发电机功率因素和电压值;2)按定子过负荷表进行监视,密切注意过负荷允许时间;3)允许时间到,则立即减出力。如果系统有功不足、频率降低,应降低励磁电流运行;若系统无功不足、电压降低,应减有功。减无功时,不得使发电机功率因素过高或电压过低。
二、发电机转子过负荷:
现象:1)转子电流、电压超过额定值,定子电流升高;2)“励磁过负荷”光字牌高;3)转子温度升高。
处理:1)按转子过负荷表监视运行,正常运行时定、转子线圈温度较高的发电机,应适当缩短过负荷运行时间;2)过负荷允许时间到,则减励磁。若励磁“自动”调节失灵,立即倒“手动”进行调节。
以上就是发电机转子定子过负荷的原因与处理方法,由(电工天下 www.dgjs123.com)小编收集整理。
相关文章不能带负荷拉刀闸的原因

有关不能带负荷拉刀闸的原因,带负荷拉刀闸时,在刀闸上产生很大的电弧,引起相间短路,电力系统中使用油开关来切断电流。
时间:2022-09-11 20:32:45
55KW电机距电源400米用什么型号电缆

55Kw电机距离电源400米,先计算电机的额定电流:P=1.732*Ulecos∮,le≈110A,额定电流百安以上,可以选用国标线70平方毫米的铜芯电缆线,或者铝芯90平方毫米的电线。
时间:2022-04-20 20:20:43
电缆线路的电压与负荷监测的问题

电缆线路的电压与负荷监测的问题,日常对电缆线路的电压、负荷进行监测的注意事项,包括线路电压、线路负荷电流及线路过载量及允许时间等。
时间:2019-11-30 16:32:22
家用电负荷明细_导线截面积与载流量及功率的计算

家用电负荷明细,功率与线电流等的计算公式,导线截面积与载流量的计算方法,以及家用电器功率的计算方法等。
时间:2019-11-01 06:06:48
各种平方电线最大负荷(1.5/2,5/4/6)

不同电线的最大负荷数是多少,1.5平方铜线截流量是19A,2.5平方铜芯线可带5500W,4平方可带7260W,6平方可带9680W,不同的电线负荷数不相同。
时间:2016-05-18 14:25:49
4平方电线最大负荷与功率计算方法

有关4平方电线最大负荷与功率计算方法,4平方电线负荷为多少瓦,4平方电线功率计算,以及常用电线的载流量,包括铜导线安全电流、铜线安全计算方法等。
时间:2016-05-18 13:54:20
- 上一篇:电力变压器过负荷或三相电压不平衡怎么办?
- 下一篇:电线颜色分类与功能说明





