兆欧表如何测试电力电缆绝缘电阻?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-09-27 09:14:56

有关兆欧表测试电力电缆绝缘电阻的方法,包括准备工作与测试步骤等,测量10kV电力电缆的绝缘电阻应选择2500V兆欧表,测试项目主要是相间及对地的绝缘电阻值。

兆欧表测试电力电缆绝缘电阻的方法

一、准备工作

1、测量10kV电力电缆的绝缘电阻应选择2500V兆欧表(带有测试线)。测量前,应对兆欧表进行检查,观察指针是否正常,线夹引线与线夹端子连接是否良好,测量导线应用带有屏蔽层的绝缘导线。

2、准备好接地棒,随时准备放电。电力电缆断电后,先对其进行放电操作,再进行测量。

3、检查电力电缆上的标示,例如,型号中的额定绝缘电压与摇表的电压等级是否相符合,对其测量时,应了解设备的绝缘数值范围。

4、用干燥清洁的软布,擦净电缆线芯附近的污垢。

5、开始测量前,用绳索将所测电缆头吊起1.5m左右,电缆另一头也要朝上,最好竖起,避免电缆头碰在墙上接地,并有专门负责看护的人员。

二、测试方法

测试项目主要是相间及对地的绝缘电阻值,即U-V、W、地;V-U、W、地;W-U、V、地,共三次。

1、按要求进行接线,应正确无误。

如摇测相对地的绝缘电阻,将被测相加屏蔽接于兆欧表的G端子上;将非被测相的两线芯连接再与电缆金属外皮相连接后共同接地,同时将共同接地的导线接在兆欧表E端子上;将一根测试线接在兆欧表的L端子上,该测试线(L线)另一端此时不接线芯,如图所示。

电力电缆绝缘电阻

图1 兆欧表测试电力电缆绝缘电阻的接线示意图

2、一人戴绝缘手套并用手握住L测试线的绝缘部分,另一人转动兆欧表手柄使发电机转速达120r/min,将L线与线芯接触,待1min后(指针稳定后),记录其绝缘电阻值。

3、将L线撤离线芯,停止转动手柄,然后进行放电。放电完毕后,一相电缆芯的测量已经结束。

重复两次上述步骤,分别测量其他两相电缆芯的绝缘电阻。若测量值不在合格的范围内,则表明所测电力电缆绝缘电阻不合格;若三次测量结果都在标准范围内,则表明该电力电缆绝缘电阻合格。

判断电力电缆绝缘电阻是否合格的标准规定

1、长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为20℃时,其绝缘电阻值一般不应低于400MΩ。

2、三相之间,绝缘电阻值应几乎一致;若不一致,则不平衡系数不得大于2.5。

3、本次测量值与上次测量的数值,换算到同一温度下,其值不得下降30%以上。

    相关文章
    • 电线电缆的应用分类,电线电缆产品的四种类型

      电线电缆的应用分类,电线电缆产品的四种类型

      有关电线电缆的知识,针对不同的应用场合,将电线电缆分为不同的类型,电线电缆产品主要分为五大类,主要包括裸电线及裸导体制品、电气装备用电线电缆等,下面具体来看下。

      时间:2022-01-27 08:02:02

    • 低烟无卤电缆与普通电缆有哪些区别

      低烟无卤电缆与普通电缆有哪些区别

      有关电线电缆的知识,低烟无卤电力电缆又称为环保电缆,降低了在燃烧时有害物体的产生,那么低烟无卤电缆与普通电缆有哪些区别,下面来了解下。

      时间:2022-01-16 07:52:25

    • 阻燃电缆有哪些类型

      阻燃电缆有哪些类型

      有关电线电缆的阻燃技术,除了考虑降低电线电缆的火焰传播速度外,还需要考虑如何降低燃烧中烟气的浓度及烟气产物的毒性,以下是常见的阻燃电线电缆的类型,一起来看下。

      时间:2022-01-16 07:49:21

    • 阻燃电缆与耐火电缆的区分方法

      阻燃电缆与耐火电缆的区分方法

      有关电缆的小知识,阻燃电缆与耐火电缆有什么区别,防火电线电缆是具有防火性能电线电缆的总称,分为阻燃电线电缆和耐火电线电缆两种,以下是阻燃电缆与耐火电缆的区分方法,一起来了解下。

      时间:2022-01-16 07:45:01

    • 阻燃电缆的国家标准是什么样的?

      阻燃电缆的国家标准是什么样的?

      阻燃电缆的国家标准是什么样的?有关阻燃电缆的知识,目前普通阻燃电缆的执行国家标准为:GB/T18380-2008(简称国标),其考核指标为:国际把阻燃分为4个等级,分别为阻燃A类、B类、C类、D类。

      时间:2022-01-16 07:35:23

    • 电缆桥架爬坡30度45度的做法

      电缆桥架爬坡30度45度的做法

      有关电缆桥架的使用问题,电缆桥架爬坡30度45度怎么用,应使用什么样的计算公式,在实际应用中多采用量取法,操作起来比较实用且简单方便,下面来了解下。

      时间:2022-01-15 06:42:35

    • 电缆类别及结构特征说明

      电缆类别及结构特征说明

      电缆类别及结构特征说明,1、类别 H:市内通信电缆 HP:配线电缆 HJ:局用电缆。2、绝缘 Y:实心聚烯烃绝缘 YF:泡沫聚烯烃绝缘 YP:泡沫/实心皮聚烯烃绝缘。

      时间:2021-11-06 07:55:35

    • 电线电缆规格表示法的含义说明

      电线电缆规格表示法的含义说明

      电线电缆规格表示法,电线电缆的规格采用芯数、标称截面和电压等级表示,如下:1、单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面),0.6/1KV,如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV。

      时间:2021-11-06 07:54:24

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有